Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

загорелась розетка

Oleg Yu
сообщение 15.8.2017, 15:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.8.2017
Пользователь №: 52735



обнаружил, что ночью загорелась розетка, в которую была включена стиральная машинка. машинка не работала! сработал автомат, но все сильно оплавилось. с включенной вилкой машинка находится больше месяца (до этого была другая стиралка). стирала несколько раз, все происходило без проблем. никогда вилку не вынимал. когда протянул кабель (в толстой резиновой изоляции), понял, что тонкие жилы, но менять сразу не стал, решил проверить. автомат выделен отдельный - проблем не было. возможно, эта стиралка мощней, чем была. но возгорание произошло без какой либо нагрузки. меня не было дома, обнаружил утром. следует внести ясность - квартира коммунальная. шалунов среди соседей нет! но, может по неосторожности или скудоумию что-то сделали (включили прибор какой-то, водой плеснули, хотя розетка далеко и высоко от крана). в общем уповаю на опыт профессионалов. или у кого-то была похожая ситуация. хочется понять причину, чтобы исключить, в дальнейшем. прикреплю фото - снял розетку, вилку отрезал. машинка была включена в гнездо с большими повреждениями. заранее спасибо за совет или замечания

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.8.2017, 21:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
хочется понять причину, чтобы исключить, в дальнейшем.

Вероятные причины:
- плохо протянутые контакты, которые во время работы мощной нагрузки нагревались, вызывая деградацию изоляции подключенных проводников, короткое замыкание, возгорание...
- плохая изоляция проводников, разрушение "от старости", короткое замыкание, возгорание...
- слишком малое сечение проводников, подключенных к розетке, как следствие их перегрев при чрезмерной нагрузке, деградация изоляции, короткое замыкание, возгорание...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорис
сообщение 15.8.2017, 21:45
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 359
Регистрация: 6.6.2016
Пользователь №: 49360



savelij® Полностью с Вами согласен.


--------------------
С уважением. Борис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 16.8.2017, 1:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Oleg Yu @ 15.8.2017, 15:44) *
.... хочется понять причину, чтобы исключить, в дальнейшем.

Не пара они были. Вот и вся проблема. Выбирайте розетку соответствующую вилке и нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg Yu
сообщение 16.8.2017, 11:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.8.2017
Пользователь №: 52735



спасибо за коменты! учту при восстановлении. я так понял, что сама машинка не могла спровоцировать? и все дело в неправильном наборе компонентов, и в их качестве?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg Yu
сообщение 16.8.2017, 16:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.8.2017
Пользователь №: 52735



похоже версия с плохим проводом ближе всех к истине (если не истина)) менял провод, обнаружил, что в коробке, где этот чудо-провод начинался, один из клемников оплавился! даже крышку коробки стал прожигать!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 