![]() Не стандартное подключение магнитных пускателей. , Вот возникла задача,как правильно соединить два магнитных пускателя. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Не стандартное подключение магнитных пускателей. , Вот возникла задача,как правильно соединить два магнитных пускателя. |
Гость_Гость_Борис_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток! Помогите найти правильное решение в этой задачи.Возникла ситуация,надо правильно собрать схему из двух магнитных пускателей для запуска Эл.привода в реверсивном режиме.Но катушки у пускателей разные... У одного на 220 вольт а у второго на 380... Как можно правильно собрать схему? Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом! С уважением.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Одну катушку подключить на 380, а вторую на 220.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
У одного на 220 вольт а у второго на 380... Как можно правильно собрать схему? Помогите пожалуйста разобраться с этим вопросом! С уважением. Это конечно колхоз, но за отсутствием одинаковых катушек см ниже рисунок. При наличии тепловой защиты контакт в общей цепи вставьте, последовательно с кнопкой СТОП например.