![]() Помогите разобраться с отвратительным электричеством |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобраться с отвратительным электричеством |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Я повторки астречаю регулярно на всех новых линиях. Другое дело, что большинство из них из земли рукой выдергиваются...
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Чем, если не секрет? Кабель моего эл. ввода или 4 или 6 мм.кв.,точно не помню. Порвётся на ВЛ ноль и пойдёт через мой ноль нагрузка других потребителей . Ещё раз повторяю, я не электрик, но так кое какие основы знаю, многое забыл.Вот и вопрос не полыхнёт ли мой вводной кабель? Заземление то у меня есть . Сообщение отредактировал АБорис - 13.8.2017, 22:53 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Хотел предохранитель ампер на 40 на ноле эл. ввода поставить, так по ПУЭ нельзя.
-------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Хотел предохранитель ампер на 40 на ноле эл. ввода поставить, так по ПУЭ нельзя. Гранату под подушку лучше положите. Чеку к кровати привяжите и лепестки на ней расправьте. Надежнее будет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Да где ж её взять то гранату....
![]() -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
АБорис, кабель сечение?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
АБорис, кабель сечение? Да я писал уже - или 4 или 6 мм. кв., медь, четырёхжильный (КРПТ по моему - обе изоляции резиновые), заведён в эл. рубильник, ноль на корпус, туда же и повторное моё заземление. -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
АБорис, не тот кабель.. не то сечение...
волноваться стоит -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
haramamburu. А какой нужен кабель-16мм.кв.?
Сообщение отредактировал АБорис - 14.8.2017, 16:15 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
АБорис, 16 кв. если делится на Н и РЕ в щитке, если деление "у столба", то можно, и резина - не тот кабель для закапывания...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
haramamburu.На N и PE делится в распредщите в гараже, и далее три жилы в дом. Да, и ещё есть возможность выбора , в эл. щите, в гараже, через переключатель для дома, одной из двух фаз (бывают скачки напряжения - эл. сварка у соседей наверное работает). А вводной кабель у меня не закопанный, а подвешенный на проволоку.
Сообщение отредактировал АБорис - 14.8.2017, 21:46 -------------------- С уважением. Борис.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 12:47 |
|
![]() |