Выбор кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор кабеля |
11.8.2017, 14:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52724 |
Здравствуйте. Живу в частном доме, решил установить стабилизатор напряжения 12 квт. От счётчика (от выключателей), который на улице, идут провода в дом до щитка вот такие "силовой провод круглый СИП-4 2 х 16 мм" castorama(точка)ru/silovoj-provod-kruglyj-sip-4-2-h-16-mm-na-otrez-100-m
Когда подключу стабилизатор эти провода пойдут в него, а вот из него в щиток какие лучше? Такие же взять или например "силовой провод круглый ПуВ 1 х 10 мм" castorama(точка)ru/silovoj-provod-kruglyj-puv-1-h-10-mm-na-otrez-sinij В чём собственно плюсы и минусы того и другого? |
|
|
|
11.8.2017, 16:28
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
СИП он по улице идет. Алюминиевый. Ваш 16 мм.кв.
После стаба надо медный. Описанный 10 мм.кв. Сечение 10 мм.кв. подходит. Плюс и минус - это цена. Медный по улице пустить - цена не радостная. А медный, после стаба - нормально. Видимо остался СИП и пустили до дома... |
|
|
Гость_Гость_* |
12.8.2017, 14:38
Сообщение
#3
|
Гости |
Здравствуйте. Живу в частном доме, решил установить стабилизатор напряжения 12 квт. От счётчика (от выключателей), который на улице, идут провода в дом до щитка вот такие "силовой провод круглый СИП-4 2 х 16 мм" castorama(точка)ru/silovoj-provod-kruglyj-sip-4-2-h-16-mm-na-otrez-100-m Когда подключу стабилизатор эти провода пойдут в него, а вот из него в щиток какие лучше? Такие же взять или например "силовой провод круглый ПуВ 1 х 10 мм" castorama(точка)ru/silovoj-provod-kruglyj-puv-1-h-10-mm-na-otrez-sinij В чём собственно плюсы и минусы того и другого? да хоть 100 кВт возьмите стаб, кто даст на вод одной фазы больше 7 кВт - ну че ты чешишь здесь про какие то провода СИП СИП 16 мм2 всем тянут, способны нести нагрузку 75 А только толку то от этого. Больше 25 А автомата на вводе от имеют во все дыры и рот тоже. |
|
|
12.8.2017, 15:01
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52724 |
да хоть 100 кВт возьмите стаб, кто даст на вод одной фазы больше 7 кВт - ну че ты чешишь здесь про какие то провода СИП СИП 16 мм2 всем тянут, способны нести нагрузку 75 А только толку то от этого. Больше 25 А автомата на вводе от имеют во все дыры и рот тоже. Вообще не понял этот поток сознания. На счётчике автомат 40 А. Из России, спасибо. |
|
|
|
12.8.2017, 18:18
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Цитата поток сознания Скорее поток словесного недержания. Где Вы тут видите хотя-бы проблески сознания?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 0:07 |
|