Узо и зануление

haramamburu
сообщение 11.8.2017, 18:14
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Иван55_* @ 11.8.2017, 17:57) *
Почему тряхнуть должно если УЗО должно не допустить удар током?

кто сказал? вас дезоинформировали... не должно допустить что убило насовсем))) а удар никто не отменял)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.8.2017, 18:58
Сообщение #22





Гости






Цитата(Гость_Иван55_* @ 11.8.2017, 17:57) *
Почему тряхнуть должно если УЗО должно не допустить удар током?

Поскольку стиралка не заземлена, при пробое на корпус току дальше "бежать" некуда, корпус машинки остаётся под напряжением. Вы прикасаетесь к машинке, появляется путь для тока через Ваше тело. Превысил этот ток 30 миллиАмпер - срабатывает УЗО, отключая машинку. Нормируемое время отключения для 220 В - 0,4 секунды, вот за это время Вы и почувствуете удар током, но не смертельный, примерно такой, какой получаете снимая шерстяной свитер. А при наличии заземления и третьего (защитного) проводника в розетке УЗО отработает сразу при появлении тока утечки. Поэтому применение УЗО в двухпроводных сетях и рассматривается как временная (до реконструкции сетей) мера защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван55_*_*
сообщение 11.8.2017, 20:52
Сообщение #23





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2017, 18:58) *
Поскольку стиралка не заземлена, при пробое на корпус току дальше "бежать" некуда, корпус машинки остаётся под напряжением. Вы прикасаетесь к машинке, появляется путь для тока через Ваше тело. Превысил этот ток 30 миллиАмпер - срабатывает УЗО, отключая машинку. Нормируемое время отключения для 220 В - 0,4 секунды, вот за это время Вы и почувствуете удар током, но не смертельный, примерно такой, какой получаете снимая шерстяной свитер. А при наличии заземления и третьего (защитного) проводника в розетке УЗО отработает сразу при появлении тока утечки. Поэтому применение УЗО в двухпроводных сетях и рассматривается как временная (до реконструкции сетей) мера защиты.


Всё понял. Скажите, а как мне всё-же поступить: отсоединять третий провод в розетке, который соединяется в щитке с шиной рабочего нулядля этой же розетки или оставить его как есть, при условии, что на розетку УЗО поставлено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2017, 21:00
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Иван55_* @ 11.8.2017, 22:52) *
Всё понял. Скажите, а как мне всё-же поступить: отсоединять третий провод в розетке, который соединяется в щитке с шиной рабочего нулядля этой же розетки или оставить его как есть, при условии, что на розетку УЗО поставлено?

Ещё раз. Для тех, кто на бронепоезде. Дом с электроплитами или с газом? Сечение проводов в стоянке?

В идеале - фото открытого подъездного щита


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.8.2017, 21:40
Сообщение #25





Гости






Цитата(Гость_Иван55_* @ 11.8.2017, 20:52) *
...
Скажите, а как мне всё-же поступить: отсоединять третий провод в розетке, который соединяется в щитке с шиной рабочего нулядля этой же розетки
...

Отключить, у Вас останется старая двухпроводная система, работающая как я Вам написал выше. У Вас УК (Управляющая Компания) есть, или ТСЖ? Имеет смысл поднять вопрос о реконструкции системы электроснабжения Вашего дома, а именно переход с системы TN-C на TN-C-S. Т.е. устройство повторного заземления, добавление пятого провода в стояки (если у Вас трёхфазные стояки) и разделение провода PEN на N - рабочий ноль и PE - защитный. После этого в квартирах можно делать трёхпроводку, тогда УЗО будет работать полноценно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 12.8.2017, 8:12
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Костян челябинский @ 11.8.2017, 21:00) *
Ещё раз. Для тех, кто на бронепоезде. Дом с электроплитами или с газом? Сечение проводов в стоянке?

В идеале - фото открытого подъездного щита

А разве встречаются дома "бородатых" годов с электроплитами?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван55_*_*
сообщение 12.8.2017, 11:56
Сообщение #27





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 11.8.2017, 21:00) *
Ещё раз. Для тех, кто на бронепоезде. Дом с электроплитами или с газом? Сечение проводов в стоянке?

В идеале - фото открытого подъездного щита


А сейчас персонально для тебя. Не надо со мной так разговаривать. Считаешь себя самым умным? Так показывай свой IQ там где профи сидят, чё здесь то забыл? А похоже что как специалист не дотягиваешь до них вот и пытаешься из себя изобразить больше чем есть на самом деле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2017, 15:53
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Свинья неблагодарная


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 12.8.2017, 17:35
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Слишком много эмоций по отношению к анониму. Не стоит он того. Как и квалифицированной помощи не стоит ни один аноним. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2017, 18:00
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Tad @ 12.8.2017, 19:35) *
Как и квалифицированной помощи не стоит ни один аноним. ИМХО.

Это уж точно. Зарекался не раз анонимам помогать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.8.2017, 18:47
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Помочь не жалко.
Хочет босота поумничать - на то банхаммер имеется.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 13.8.2017, 20:26
Сообщение #32





Гости






Здравствуйте , решил написать свой вопрос здесь так как вопрос тоже про узо . Сам шабашу по отделке и частенько занимаюсь электрикой . Недавно делал электрику в санузле , так вся ветка повешана на узо застройщиком . Так вот , при выключенном узо ноль оказывается под фазой , очевидно что фаза на него попадает через начинку узо , при откручивании нуля ветки от узо фаза пропадает . Мне собственно не понятна такая конструкция аппарата , зачем производитель так делает ? И вообще может я чегото не понимаю , хоть и считаю себя не плохо разбирающимся в электрике практической и теоретической . А может узо не исправно ? Хотел вставить ссылку на фото узо , но чтото мне нельзя этого делать .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.8.2017, 23:22
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
решил написать свой вопрос здесь так как вопрос тоже про узо
Может и зря в этой теме отписались... да и про УЗО это не единственная тема на форуме... icon_wink.gif
Цитата
Так вот , при выключенном узо ноль оказывается под фазой , очевидно что фаза на него попадает через начинку узо
Вовсе не очевидно... ибо не понятно, чем измеряете, и не очевидны пути протекания тока во всей цепи.
Цитата
Мне собственно не понятна такая конструкция аппарата , зачем производитель так делает ?
Во первых, конструкцию аппарата не трудно изучить полистав интернет. Во вторых, что именно производитель делает не так?
Цитата
И вообще может я чегото не понимаю
Не исключено.
Цитата
А может узо не исправно
И это вполне вероятно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 14.8.2017, 6:12
Сообщение #34





Гости






Ну как же , на выключенном узо , на нуле наряжение есть , а при включенном узо индикатор на нуле не светится . Измерял ... собой а потом уже отверткой индикатором . То что ноль оказывается под фазой и бьет током того , кто например меняет розетку в ванной при выключенном аппарате , это разве нормально ? Соственно сформулирую вопрос по другому : может на узо или диф автомате , выключенном , быть напруга на нулевом выходе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.8.2017, 9:32
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
То что ноль оказывается под фазой и бьет током того , кто например меняет розетку в ванной при выключенном аппарате , это разве нормально ?
Это не нормально.

Цитата
Соственно сформулирую вопрос по другому : может на узо или диф автомате , выключенном , быть напруга на нулевом выходе ?
Этого быть не может при правильно построенной схеме подключений и исправных аппаратах защиты.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федя Рашпиль_*
сообщение 14.8.2017, 13:53
Сообщение #36





Гости






Цитата(savelij® @ 14.8.2017, 9:32) *
Это не нормально.

Этого быть не может при правильно построенной схеме подключений и исправных аппаратах защиты.

спасибо , вопос исчерпан !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения