Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Valerich
сообщение 6.8.2017, 15:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 52692



Доброго времени суток уважаемые форумчане!
При подключении принтера или др.электроприбора в квартире отключаются и вводное и узо на розетки.....как исправить)))?

Вот узо в вводном щите.....его заменить нельзя...такое и должно остаться и по номиналу и по времени сработке....
 Уменьшено до 81%
Прикрепленное изображение
1386 x 1040 (190.68 килобайт)




Это узо на группу розеток
 Уменьшено до 66%
Прикрепленное изображение
780 x 1040 (107.81 килобайт)


Вот его бы подобрать......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.8.2017, 16:06
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Valerich, УЗО срабатывает при подключении нагрузки в любую из розеток, или только в одну? Не перепутаны ли у вас нулевой и защитный проводники в розетке или в РЩ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.8.2017, 18:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9243
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Valerich, А может начать с поиска причин срабатывания? Проблему нужно убивать, а не её следствие

Тем более что у вас там не УЗО, а дифавтоматы. Поэтому причин для их срабатывания может быть в 2 раза больше, чем причин для срабатывания УЗО


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 6.8.2017, 21:42
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Если кнопка возврат выскакивает, значит утечка, если нет, то КЗ.
А вообще соблюсти селективность в данной ситуации врядли получится, только не пойму а что мешает поменять вводной ДИФ на селективный с такими же характеристиками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerich
сообщение 7.8.2017, 9:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 52692



Цитата(Null @ 6.8.2017, 17:06) *
Valerich, УЗО срабатывает при подключении нагрузки в любую из розеток, или только в одну? Не перепутаны ли у вас нулевой и защитный проводники в розетке или в РЩ?


УЗО срабатывает при подключении в любую из розеток....и именно при подключении либо блока питания ноутбука, либо принтера......когда розетку подключаю слышу что щелкает искра....и всё отрубается...как будто слишком чувствительно узо....

Цитата(гость олег @ 6.8.2017, 22:42) *
Если кнопка возврат выскакивает, значит утечка, если нет, то КЗ.
А вообще соблюсти селективность в данной ситуации врядли получится, только не пойму а что мешает поменять вводной ДИФ на селективный с такими же характеристиками?


Поэтому и написал что узо срабатывает)))))(кнопка выскакивает)
Дом новостройка...и почему-то руководство запрещает менять вводные автоматы....даже фирму производителя придется искать ту-же при замене)))

Цитата(Костян челябинский @ 6.8.2017, 19:00) *
Valerich, А может начать с поиска причин срабатывания? Проблему нужно убивать, а не её следствие

Тем более что у вас там не УЗО, а дифавтоматы. Поэтому причин для их срабатывания может быть в 2 раза больше, чем причин для срабатывания УЗО


Ну если бы что-то одно выбивало узо...то я бы задумался....а когда половина бытовой техники иногда выключает узо...то дело в узо.....точнее в подборе....так как срабатывают сразу два.....(имхо)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 7.8.2017, 9:46
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Valerich @ 7.8.2017, 10:03) *
УЗО срабатывает при подключении в любую из розеток....и именно при подключении либо блока питания ноутбука, либо принтера...

А при подключении в эти же розетки утюга, чайника и т.п. отключения не происходит?

Сообщение отредактировал Null - 7.8.2017, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerich
сообщение 7.8.2017, 11:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 52692



Цитата(Null @ 7.8.2017, 10:46) *
А при подключении в эти же розетки утюга, чайника и т.п. отключения не происходит?

Нет......и при подключении этих электроприборов не всегда....
Один -два раза в месяц.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 7.8.2017, 12:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



меняйте УЗО, вместо электронного ставьте электромеханическое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2017, 12:12
Сообщение #9





Гости






блин дифавтомат на 100мА срабатывает, а оно о какой то селективности балакает icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 7.8.2017, 16:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



УЗО срабатывает из-за конденсаторов в фильтрах-делителей напряжения, средняя точка которого соединена с корпусом компа и с заземлением (PE) в розетке.
Импульс тока, наверное, столь большой, что "захватывает" и этажное УЗО.

Можно посоветовать включив комп в розетку, затем включить УЗО, может несколько раз подряд.

Если всё же срабатывает, то конденсаторы в фильтре вероятно слишком большие (более 0,1 мкФ).

Если из выше приведённых причин нет, то слишком чувствительное УЗО.
Проверяется УЗО (30мА) подключением в розетке кратковременно фазы на заземление резистора 230В:0,015А=15кОм (мин.)- не должно гарантированно срабатывать. Если же подсоединить 230В:0,03А=7,5кОм (макс.), УЗО должно гарантированно сработать.

P.S. Во время экспериментов выключите все лишние нагрузки из розеток квартиры - возможно они уже сами создают существенный ток утечки, а если к нему добавить импульс компа, вот и превысит ном. 30 мА.
Надеюсь, стены у вас не сырые? Первопричина может быть и в них...

Сообщение отредактировал -Mike- - 7.8.2017, 16:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerich
сообщение 7.8.2017, 16:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 52692



Цитата(-Mike- @ 7.8.2017, 16:25) *
УЗО срабатывает из-за конденсаторов в фильтрах-делителей напряжения, средняя точка которого соединена с корпусом и с заземлением (PE) в розетке.
Импульс тока, наверное, столь большой, что "захватывает" и этажное УЗО.

Можно посоветовать включив комп в розетку, затем включить УЗО, может несколько раз подряд.

Если всё же срабатывает, то конденсаторы в фильтре вероятно слишком большие (более 0,1 мкФ).
Если из выше приведённых причин нет, то слишком чувствительное УЗО.
Проверяется УЗО (30мА) подключением в розетке кратковременно фазы на заземление резистора 230В:0,015А=15кОм (мин.)- не должно гарантированно срабатывать. Если же подсоединить 230В:0,03А=7,5кОм (макс.), УЗО должно гарантированно сработать.



Спасибо огромное за такой развернутый ответ.....
Я уже заказал в этм новый узо (т.е. диф. Автомат)....буду проверять)
Вернуться в начало страницы