подключение , 3 фазный двигатель

Дима НЭВЗ
сообщение 2.8.2017, 12:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 52672



Подскажите кто знает!
2 двигателя (3 -х фазные) были подключены фаза, ноль, фаза (это уже позже выяснилось)! при запуске 1 двигатель заработал в мощность близкой к максимальной, а второй только на минимальной мощности!
Мой вопрос в том "Как возможен был вообще запуск?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.8.2017, 12:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Дима НЭВЗ @ 2.8.2017, 12:22) *
Подскажите кто знает!
1 двигатель заработал в мощность близкой к максимальной, а второй только на минимальной мощности!
Мой вопрос в том "Как возможен был вообще запуск?"

Интересно как Вы определили максимальную и номинальную мощность ?
Движок, при таком включении, может запустится даже под нагрузкой. А вот потребляемый ток будет повышенный и с большим перекосом. Даже может отработать некоторое время и не сгореть.
Выезжал как то на вызов, клиент сам подключил передвижную машину для очистке зерна на ней 4 двигателя от 1,1 до 5,5 кВт. На работу машины он не жаловался, а жаловался на отключении автомата на ТП. Так как ТП у него слабенькая всего 25кВа ну и автомат стоял соответствующий.
Оказалось не в автомате дело. Одна из фаз была перепутана с нулем. На корпусе машины была фаза. Повезло что было жарким летом и не кого не прихватило. Ни один из четырех двигателей не сгорел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима НЭВЗ
сообщение 3.8.2017, 3:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 52672



Вот и в моём случае был перепутан ноль и одна из фаз! Почему при таком подключении вообще запускается двигатель? Просто хочу разобраться ! 2 - ой двигатель был 7кВ вот он запустился но работал еле еле!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.8.2017, 3:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Начнём со встречного вопроса: а почему не должен запуститься?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима НЭВЗ
сообщение 3.8.2017, 4:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 52672



Как я понимаю, он не должен был запуститься! А есть разница при таком подключении фаза, ноль, фаза или ноль, фаза, фаза?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.8.2017, 5:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Дима НЭВЗ @ 3.8.2017, 4:07) *
Как я понимаю, он не должен был запуститься!

Запустится, вращающееся поле есть, хоть и косое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения