Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
marsikk
сообщение 28.7.2017, 22:50
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Хочется услышать мнения людей этого форума на эту тему.
Практиковал обычный монтаж с распайками на потолке, которые потом закрывались натяжными или другим потолком и с концами. ПУЭ говорит, что должен быть доступ, ГОСТ говорит, что если там пайка, опресовка, то можно делать без доступа.( без подробностей) Также практикую без них : распайки на свет делаю в выключателях, соединения делаю любо ваго плоской или скрутки + пайка. Если проводов много, то завожу провода с задней стороны, при этом немного вырезаю стенку, чтоб легче уложить было. В розетках фазу и ноль делаю шлейфом, а вот землю делаю на ваго или опять скрутка+пайка и на каждую розетку свой провод. Первую квартиру сделана была таким способом лет 8 назад. Все работает. Насчёт состояния пайки не скажу за 8 лет, но вскрывал недавно пайку, ей 4 года, в е в хорошем состоянии.
Кто чего скажет)?) любая критика приветствуется))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2017, 5:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Похоже не на приглашение пообсуждать, а на приглашение к срачу. Во всяком случае, на ФХ или МГ он был бы в самом разгаре. Обсуждать тут нечего, я считаю. Нарушений нет, а далее всяк скочет як хочет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 29.7.2017, 5:49
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Костян челябинский @ 29.7.2017, 5:09) *
Похоже не на приглашение пообсуждать, а на приглашение к срачу. Во всяком случае, на ФХ или МГ он был бы в самом разгаре. Обсуждать тут нечего, я считаю. Нарушений нет, а далее всяк скочет як хочет

Понял))


Тогда тему можно удалить)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.7.2017, 10:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Хозяин барин, ну типа, автор темы имеет право просить о закрытии темы.
Имхо. В курилке тема может и повисеть... мало ли у кого радикальные мнения будут.
Лично я нарушений не вижу, бывает и делаю также, только не паяю. Паяльник только для слаботочки и ремонта аппаратуры.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 29.7.2017, 14:19
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(savelij® @ 29.7.2017, 10:50) *
Хозяин барин, ну типа, автор темы имеет право просить о закрытии темы.
Имхо. В курилке тема может и повисеть... мало ли у кого радикальные мнения будут.
Лично я нарушений не вижу, бывает и делаю также, только не паяю. Паяльник только для слаботочки и ремонта аппаратуры.

Да дело в том, что наткнулся на ютубе на видео, там тоже рассказывали о монтаже без распаек)) так там столько негатива было, что я даже стал сомневаться в правильности такого способа)))
А ещё улыбнул один паренёк, что все тех, кто делает пайки, называл "соплекрутами"))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2017, 14:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так это Лёха Земсков. Он не электрик. Он прораб, решивший продвинуть себя за счёт создания шоу из своей работы. Пенок и у него достаточно. Чего только стоит совет, данный в утренней программе на ПЕРВОМ КАНАЛЕ (!) фиксировать выпадающую розетку при помощи пены

Набери в гугле Земсков бракодел и успокойся


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 29.7.2017, 15:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



я этим способом давно пользуюсь.
из минусов только перерасход провода, и ничего более
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.7.2017, 15:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Сунцов Денис где перерасход, а где и экономия. Если по полу кабели вести


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 29.7.2017, 16:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Лично мне "безраспаячный" способ не нравится и я его не практикую.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.7.2017, 16:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ну а если крутая отделка стен. Варианты за подвесной потолок или соединение в подрозетнике. За гипсокартоном как то не правильно.

Сообщение отредактировал rosck - 30.7.2017, 5:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 29.7.2017, 16:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



У нас в городе принято черновую электрику делать до штукатурки


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 29.7.2017, 17:26
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Костян челябинский @ 29.7.2017, 14:27) *
Так это Лёха Земсков. Он не электрик. Он прораб, решивший продвинуть себя за счёт создания шоу из своей работы. Пенок и у него достаточно. Чего только стоит совет, данный в утренней программе на ПЕРВОМ КАНАЛЕ (!) фиксировать выпадающую розетку при помощи пены

Набери в гугле Земсков бракодел и успокойся

да я спокоен ))) народ просто заглатывает эту информацию))) а потом потенциальный заказчик начинает такое лепить ))
я вообще стараюсь не смотреть, но есть и интересная информация))

Цитата(Сунцов Денис @ 29.7.2017, 15:13) *
я этим способом давно пользуюсь.
из минусов только перерасход провода, и ничего более

относительно)) смотря какой проект и монтаж ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.7.2017, 20:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Сунцов Денис @ 29.7.2017, 16:13) *
из минусов только перерасход провода, и ничего более

Я тоже так раньше думал, пока сам не попробовал. А в чем собственно перерасход? В двойных спусках к розеткам. Ну теперь прикинем есть например комната с шестью розетками. Для максимальной экономии провода нужно будет установить как минимум четыре распред коробки. Но ведь распредки как и их установка тоже стоят денег, поэтому ни кто не будет ставить четыре, а поставит две ну может три. При распайке в розетках не обязательно тянуть кабель от розетки к розетки по потолку.Если нет между ними проемов и других препятствий, то можно строго по горизонтали на прямую от розетки к розетки. При анализе своих работ при разных типов раскладки, существенной разницы в расходе не заметил. Зато есть экономия на распред коробках. Пользуюсь различными вариантами в зависимости от ситуации. Например если нужно сделать проводку в панелях из гипсокартона там без распред коробок ни как.

Сообщение отредактировал rosck - 30.7.2017, 5:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.7.2017, 23:52
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



rosck, почему вы гипсокартон называете гибсокартоном?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.7.2017, 5:34
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ошибся, исправил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 30.7.2017, 9:55
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(rosck @ 29.7.2017, 20:35) *
Например если нужно сделать проводку в панелях из гипсокартона там без распред коробок ни как.

А разве гипсокартон не относится к негорючий материалом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.7.2017, 10:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(marsikk @ 30.7.2017, 10:55) *
А разве гипсокартон не относится к негорючий материалом?

Что ВЫ имеете ввиду? Я про не глубокие подрозетники. Других для гипса не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 30.7.2017, 10:57
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(rosck @ 30.7.2017, 10:44) *
Что ВЫ имеете ввиду? Я про не глубокие подрозетники. Других для гипса не встречал.

Я подумал, что вы делаете распайки в гипсокартоне, чтобы избежать соединений в подразетниках. Кстати, в маленьких тоже помещается, если там проводов не много))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.7.2017, 17:46
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(marsikk @ 30.7.2017, 11:57) *
Кстати, в маленьких тоже помещается, если там проводов не много))

Если это выключатель и провод 1,5 мм легко. Если розетка с заземлением и кабель 3х2,5мм только можно шлейфом и очень неудобно. Я не сторонник делать соединения через розетки только в том случаи если в эти розетки будет подключатся не мощная нагрузка например телевизор или комп. В большинстве случаев пайка соединений в глубоких подрозетниках такое соединение просто спрятать за розетку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 31.7.2017, 15:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



[attachment=51446:2017_07_...11_28_12.JPG]
Цитата(rosck @ 29.7.2017, 16:29) *
Ну а если крутая отделка стен.

Привожу пример отделки стен когда ни кто вам не даст делать распред коробки. На двух фото приведен замысел дизайнера, красным показано место установки выключателей. В каждой комнате более 10 розеток. Для разводки потребуется установка не одной распред коробки.

Сообщение отредактировал rosck - 31.7.2017, 15:12
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
Прикрепленное изображение
1212 x 837 (140.77 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
Прикрепленное изображение
1224 x 1632 (171.84 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 92%
Прикрепленное изображение
1185 x 804 (434.52 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы