Доброго времени суток всем!
Имею старый дом без заземления, т.е всего 2 провода алюминиевых заходит в квартиру, каких-то еще электро автоматов в подъезде нету, если только где-то в подвале или еще в каком-то месте спрятаны, в данный момент установлены предохранители на 32А 2 штуки, Сейчас занимаюсь ремонтом и меняю проводку. Вопрос по сборке электрощита, у местных электриков спрашивал, но классификация мягко говоря слабенькая, В доме нету электро плиты(газ), вводный автомат посоветовали на 25А, а дальше хочешь не ставь хочешь ставь и на 1 автомате всё работать будет, но охота сделать всё грамотно. И такой вопрос какие автоматы ( какой фирмы ) и на сколько по мощности лучше использовать, проводку тянул кабелем ВВГ медным на 2.5, если я правильно понимаю то на них нужны автоматы на 16А или 20 ?, электро приборов в квартире не много, компьютер\телевизор - это по комнатам на кухню и ванную еще не делал нечего, и вот вопрос, нужен ли провод большего сечения на кухню будет ? там холодильник\чайник\микроволновка\миксеры и т.д, и следовательно какой туда автомат.
В ванную комнату хочу поставить узо или даже диф как я понял это одно и тоже только для дифа не нужно будет ставит еще один автомат и он будет занимать меньше места в щитке, верно ? но тоже не понятно какой мощности и его ставить только на розетку для стиральной машины или еще и на освещение и другие розетки ( под фен и т.д ).
Сколько автоматов лучше поставить на комнаты или хватит и 1 ? и нужно ли делать разделение на свет\розетки ?
Так же еще задумался установить узо на всю квартиру в количество 1 штуке на сколько это разумно и нужно ли вообще ?
Хочу сделать всё максимально правильно но при этом без наркомании где на каждую розетку свой автомат, в данный момент думаю сделать вводный автомат на 25, на кухню отдельный автомат на 20, на комнаты один на 20 и в ванную узо или диф на 16, как писал ранние еше есть мысли после вводного поставить узо на на всю квартиру только нужно ли ? Подскажите как сделать оптимальнее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.7.2017, 0:39
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вам лень прочитать уже стопиццоттысччраз обсосанные вопросы. Лично мне лень отвечать.
Открываете подраздел форума "для чайников" и читаете аналогичные вашей темы.
Потом рассказываете что и как решили сделать. Потом кто-то из форумчан поправит, если будет что. А так... не. Я пас. Может, кому-то не лень будет...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneCat
сообщение 26.7.2017, 1:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Мне не лень почитать, что я на данный момент решил сделать - описал.
Понахватаясь по чуток информации то там то тут о разных вещах полной картины у меня не возникло, и решил уточнить у знающих людей конкретно под свою ситуацию.
Ну чтож, если лень отвечать то могли бы уже не писать своё сообщения не о чем...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.7.2017, 9:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну почему же "ни о чём"? Как раз "о чём" - о самостоятельном сборе подобной информации и о том что её здесь пруд пруди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneCat
сообщение 26.7.2017, 16:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Цитата(просто Гоша @ 26.7.2017, 9:06) *
Ну почему же "ни о чём"? Как раз "о чём" - о самостоятельном сборе подобной информации и о том что её здесь пруд пруди.

Еще одно сообщения ни о чем, ну чтож, если лень или нечего сказать могли бы пройти просто мимо...
как я уже говорил "Понахватаясь по чуток информации то там то тут о разных вещах полной картины у меня не возникло, и решил уточнить у знающих людей конкретно под свою ситуацию."
Что за народ то такой, описываешь ситуацию спрашиваешь как лучше сделать, а тебе ленивые люди которым лень читать\отвечать пишут, иди ищи подобные темы, ну спасибо ! Я то дурак об такой функции не знал, спасибо что открыли мне глаза господа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.7.2017, 17:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Пожалуйста. Только жаль, что в своих обидах вы ничего не поняли, а именно то, что ваш основной, так сказать, вектор развития идеи направлен правильно (иначе об этом было бы написано). Ну а конкретика будет - можете сделать одолжение и рассмотреть частности.

Зы. Тут люди так то душевные, только мы здесь два лодыря. Так что если чё - заходите.
Зы2. Что нито то хоть почитали/покумекали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.7.2017, 1:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(OneCat @ 26.7.2017, 16:37) *
Еще одно сообщения ни о чем...

Отвечать или не отвечать на поставленный вопрос, это личное дело каждого... Вам мягко пытались намекнуть, что в начале раздела "для чайников" есть две "Важные темы" с кратким пояснением...
Можно было ради спортивного интереса их пролистать.

По сути вопросов.
Цитата
вводный автомат посоветовали на 25А
ставьте, коль посоветовали, на месте то виднее
Цитата
какие автоматы ( какой фирмы ) и на сколько по мощности лучше использовать
Абсолютно все автоматы, которые есть на российском рынке (это не о барахолке) работоспособны, выбирайте любую фирму по карману... про мощность можно воспринять, как шутку, ибо нам неведомо, что втыкать в розетки собрались. мужики предпочитают ставить на провод 2.5 мм2 автомат не более 16А (бывают исключения), в том числе и на кухню
Цитата
В ванную комнату хочу поставить узо или даже диф .... но тоже не понятно какой мощности и его ставить только на розетку для стиральной машины
Можно ставить или УЗО+АВ или диф. Подробности можно найти по быстрым ссылкам в первых темах раздела - "Важно". Если влом, тогда читаем ответ на предыдущий вопрос.
Цитата
Сколько автоматов лучше поставить на комнаты...
На вкус и цвет фломастеры разные... Ктож знает, что Вам лучше... У меня в квартире, к примеру, территориальное разделение на группы. У кого-то по иному. Есть и смешанные варианты.

Цитата
Подскажите как сделать оптимальнее
Попробуйте свои варианты изобразить схемно, тогда люди и подтянутся с советами...

Нам бы схемку аль чертёж,
Мы б затеяли вертёж...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 27.7.2017, 11:04
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Ну а так - ищи (гадай) сколь хочешь
Чёрта лысого найдёшь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneCat
сообщение 27.7.2017, 18:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Спасибо savelij®, за ответ.
По поводу тем в разделах важно, в теме про узо там темы от 2005 года примерно, в них ссылки на другие источник, и ссылки уже не работают.
1. Про мощность описал примерно, в комнатах 1-2 компьютера, телик, там зарядки, 2-3 люстры - я так прикинул на 2 комнаты одного автомата на 16 должно хватить, верно ?
2.В будущем возможно будет установлен кондиционер в комнату, стоит ли зарание на него протянуть отдельную розетку с автоматом или при работе телевизора\компьютера пару лампочек и кондиционера автомата на 16 хватит ? Кондер примерно на 2-3 кВт
3. Кухня - холодильник\чайник\микроволновка\миксеры, т.е холодильник работает постоянно а всё остальное время от времени и не всегда одновременно на 16 тоже должно хватить даже с запасом, верно же ?
4. Про узо\диф в ванную комнату на стиральную машинку в основном все говорят что нужно ставить только на розетку для этой самой машинки, а другие розетки и свет на другой автомат кинуть ?( не помню как точно называется система, но земли у меня нету только фаза и ноль)
5. Есть ли смысл ставить узо после вводного автомата на свет\розетки в комнатах в системах без заземления ?
К сожалению схемы рисовать не умею

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 27.7.2017, 21:34
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Так-то да, но с точки зрения эксплуатации, лучше свет и розетки разными группами кинуть. На свет АВ 10 А достаточно.
2. Отдельная линия логичнее.
3. Да.
4. Общее УЗО и два автомата под ним. Один на стиралку, второй на свет.
5. Имеет. УЗО работает независимо от наличия заземления.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneCat
сообщение 29.7.2017, 0:37
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Цитата(S-cream @ 27.7.2017, 21:34) *
4. Общее УЗО и два автомата под ним. Один на стиралку, второй на свет.
5. Имеет. УЗО работает независимо от наличия заземления.

Спасибо за ответ.
4 - если поставлю узо на 25 нормально будет ? и два атомата на 10 да ? или на розетку 16 лучше будет ?
5 - общие узо тогда на 40 ставить ?

p.s - решил примерно так поставить 25 на ввод, разделить по комнатам, два автомата по 16 на комнаты, один на 16 на кухню, в ванную узо и 2 автомата, норм ?)
И я сомневаюсь в надобности общего узо, понят что это доб защита и лишним точно не будет, но как часто их вообще используют в квартирах на розетки\свет ?

Сообщение отредактировал OneCat - 29.7.2017, 0:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.7.2017, 8:43
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Узо должно быть больше на ступень или равно защищаемой линии. Можно ставить и больше, главное - не меньше.
Стиралку под 16 А автомат.
Общие или общее?
Я ставлю общее + дополнительное на сан.узел почти всегда.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 31.7.2017, 9:58
Сообщение #13





Гости






Цитата(savelij® @ 27.7.2017, 1:10) *
... про мощность можно воспринять, как шутку, ибо нам неведомо, что втыкать в розетки собрались.


э ... а собственно какая разница что втыкать, автомат под проводку ставить надо, чтоб не превышал максимально допустимого тока именно проводки
для меди скрытой 4 - <27A, 2,5 - <21A, 1,5 - <15A
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.7.2017, 23:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_гость_* @ 31.7.2017, 9:58) *
э ... а собственно какая разница что втыкать, автомат под проводку ставить надо...
Да что Вы говорите? icon_eek.gif
А может стоит перед отправкой сообщения посмотреть чуть выше (про автоматы и их мощность), ну типа, о чём речь шла... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneCat
сообщение 1.8.2017, 5:35
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Всем спасибо за советы !
Сделаю вот так: 25 на ввод, потом узо на 40, далее еще одно узо на 25, от него автомат на 16 для стиралки и на 10 для света и 1 розетки фен включить и прощению мелочь.
далее от узо на 40 еще 4 автомата на 16 на коридор\кухню\ и 2 комнаты и бокс на 18 возьму для всего этого ( еще счетчик туда засунуть), такой еще вопрос есть ли разница какой фирмы брать бокс а то видел в магазине и за 900р и за 600р и за 2-3к
И еще такой вопрос, пломбу на электро счетчик при наличие бокса ставят на сам счетчик или на весь бокс ?

Сообщение отредактировал OneCat - 1.8.2017, 5:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 1.8.2017, 6:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(Гость_гость_* @ 31.7.2017, 13:58) *
э ... а собственно какая разница что втыкать, автомат под проводку ставить надо, чтоб не превышал максимально допустимого тока именно проводки
для меди скрытой 4 - <27A, 2,5 - <21A, 1,5 - <15A

Доброго всем!
И откуда такие цифири? Бабушки на скамейке обсуждали?
ПУЭ таб. 1.3.6. 3х жильный в воздухе (худшие условия) 2,5мм2 - до 25А, 4мм2- до 35А, 1,5мм2 - до 19А соответственно (автомат защищает линию!) 4-32А, 2,5 - 25А, 1,5 - 16А

При номинальном токе автомат будет держать час, а то и два. От КЗ сработает практически любой. Так что особо не заморачивайтесь (для чайников) с сечением кабеля и автоматами определились.
На вводе поставьте Диф. автомат 32А 100мА (противопожарное) это до счетчика. Будет выступать в качестве вводного, отключающего аппарата до прибора учета и противопожарной защиты. Далее счетчик и распределительные автоматы. Всю разводку вести проводом 4мм2. (в щите подъезда и ввод в квартиру, если распределение в квартире) Если от счетчика до квартиры более 6м то так же ставим автомат 32А, если меньше можно вообще ничего не ставить.
Далее распределение - либо в щитке на площадке, либо в квартире в отдельном щитке. Делим квартиру на зоны. Если больше 2х комнат то 2 группы если 2 комнаты достаточно 1. Ставим коробку в 1-ой комнате делаем разводку и на свет и на освещение (как в старых добрых хрущевках) Розетки 2,5мм2, освещение 1,5 мм2 соответственно до кородки тянем 2,5мм2, но вот автомат придется 16А т.к. придется защитить освещение. Далее от этой коробки тянем до второй комнаты 2,5 мм2 там так же. Это все одна группа.
Разбираемся с остальным.
- Туалет, ванна, кухня. Ставится коробка возле ванны, от нее запитываются и свет и розетки туалет, ванна,кухня (кухня только свет). Розетку в ванной комнате установить в самом дальнем месте от воды (вообще установка розеток в ванных и душевых запрещена, но есть лазейки в зависимости от зоны ее расположения, поэтому в самом дальнем месте) и со степенью защиты 65 (закрытая с крышкой).Всю разводку вести кабелем 2,5мм2. В щитке ставим на эту группу диф. автомат 25А 30мА.
Осталась кухня.
Если свободная стена граничит с комнатой можно через стену пробуриться и запитать розетку на этой стене со смежной из комнаты (чтобы не тащить через потолок или еще как). Это для всякой мелочевки (кроме быт. техники часы, приемник. телевизо. холодильник и пр.)
Розетки возле кух. гарнитура выделяем в отдельную линию. Если кухня маленькая достаточно 3х шт, если гарнитур более 3х тумбочек лучше до 5шт в одной рамке или как дизайн подскажет(например холодильник и вытяжка уже 2 шт. заняты, чайник микроволновка еще 2, осталась 1 можно еще одну освободить сделав отвод от розетки на вытяжку без вилки). Разводка так же 2,5мм2 и в щитке диф.автомат 25А 30мА. Размещеть розетки как можно дальше от мойки. Ну и осталась плита. Если она с электродуховкой, тянем на нее отдельную линию 2,5мм2 устанавливаем силовой разъем (обычно идут с вилкой, но рекомендую заменить на разъем для плиты 32 или 40А) при этом разъем размещаем внизу где выемка у плиты, либо в удобном месте чтобы не мешела установке гарнитура(ниже тумбочек обычно до 15см пространства). В щитке допустимо просто автомат на 25А (стационарное оборудование) но рекомендую свой диф.25А 30мА.
Заземление. Всю разводку делаем 3х жильным кабелем. 3-ю жилу собираем в распред. щитке на отдельную шину. эту шину отдельным проводником тянем в подъездный щиток и садим в отдельной точке на нулевой проводник (орехом или еще как). Так же от этой шины отдельными проводниками на ванну, полотенчик в ванной и трубы. Если разводка пластиковая. то цепляемся к ванне и мойке на кухне. Вообще тут по месту нужно смотреть, но машинка и ванна должны иметь между собой связь или будет пощипывать от воды. но однозначно машинка должна быть заземлена т.к. на ее корпусе 110В
Если в подъезде есть нечто типа отдельной шины заземления то нужно цепляться к ней.
Оборудование действительно любой фирмы. Работает все. Единственное у ИЕКа слабая мех. часть при затягивании болтов на автоматах можно и болт сорвать и корпус сломать.чуть дороже но тоже бюджет -ЭКФ, остальное АВВ. Легранд, Шнайдер это уже на любителя.
Попробовал в 2х словах объяснить по простому.

Сообщение отредактировал push - 1.8.2017, 6:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 1.8.2017, 7:36
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



25 А на 2,5 мм flag.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал marsikk - 1.8.2017, 7:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneCat
сообщение 2.8.2017, 12:18
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Cпасибо за развернутый ответ, только у меня оч старый дом о чем я говорил в самом начале
Цитата(OneCat @ 26.7.2017, 0:17) *
Имею старый дом без заземления, т.е всего 2 провода алюминиевых заходит в квартиру, каких-то еще электро автоматов в подъезде нету, если только где-то в подвале или еще в каком-то месте спрятаны

Провод алюминиевый что заходи в квартиру примерно 4мм.
Т.е мне стоит место вводного автомата двойного лучше поставить диф автомат ? и нужно ли тогда узо после ?
Я про заземления не совсем понял, а точнее по цепляние провода к ванной и т.д. Такой вопрос если у меня нету заземления в доме вообще и сказали что не будет до кап ремонта ( некогда ) актуально ли это для меня ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.8.2017, 5:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(marsikk @ 1.8.2017, 11:36) *
25 А на 2,5 мм flag.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


И? кого то что то не устраивает? ну есть желание можете и на 120мм2 16А ставить никто ж не запрещает. Открываем умный книжка по имени ПУЯ и читаем таб. 1.3.6. кабель 3х жильный в худших условиях т.е. в воздухе 25А а в земле до 38 А. Или будем спорить с нормативной документацией? Не ну конечно если использовать ТУшный кабель где жила дай Бог 2мм2 тогда конечно.....

А ну может имелся ввиду алюминий? Тогда соглашусь. Я просто алюминий вообще забыл как страшный сон.

Что касаемо ТС
Если вводной провод в квартиру меняется (а лучше заменить) тогда все как написал. Ввод 4мм2 (медь конечно же) на вводе 32А диф.автомат. на 100мА, счетчик и распределение. По заземлению тут конечно же засада полная.
Дело в том. что в стиральной машинке на входе стоит фильтр из конденсаторов и вот их средняя точка выводится на корпус. Если корпус не заземлить на нем будет 110 вольт. Соответственно 110 на корпусе и 0 на ванне (ну или близко к этому) Что будет если взяться одновременно? даже если машинка не работает, но вилка в розетку воткнута? Правильно трах-тибидох! получи фашист гранату!
Видимо самый простой способ для Вас - каким то надежным способом прицепиться к водопроводной трубе, соединить ее с ванной и с корпусом машинки. Как минимум получится уравнивание потенциалов (провод 6мм2 медный. лучше гибкий, отдельно на ванну и отдельно на машинку не шлейфом!). Как максимум уже писал - отдельным орехом с "0" провода из подъезда, но тут еще момент - Вы можете весь подъезд через себя заземлить и ваш проводник не хило будет греться. Так что первый вариант лучше. И раз уж делаете ремонт. тяните все кабели 3х жильными. в щитке отдельная шинка для нуля и отдельная для заземления и на эту землю от той же трубы проводничек бросьте. так всю квартиру заземлите. Сделают кап ремонт запитаете заземления от подъезда

Сообщение отредактировал push - 3.8.2017, 5:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneCat
сообщение 3.8.2017, 7:03
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 25.7.2017
Пользователь №: 52639



Цитата(push @ 3.8.2017, 5:26) *
Видимо самый простой способ для Вас - каким то надежным способом прицепиться к водопроводной трубе, соединить ее с ванной и с корпусом машинки. Как минимум получится уравнивание потенциалов (провод 6мм2 медный. лучше гибкий, отдельно на ванну и отдельно на машинку не шлейфом!).

Это законно ? там соседей не будет бить от трубы ?
Цитата(push @ 3.8.2017, 5:26) *
Если вводной провод в квартиру меняется (а лучше заменить) тогда все как написал.

Нет, провод в квартиру нельзя заменить он из стены с низу идёт в подвал как я предполагаю или куда-то туда.

Сообщение отредактировал OneCat - 3.8.2017, 7:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 0:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены