![]() Выбивает УЗО , Прошу помощи. Чайник. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает УЗО , Прошу помощи. Чайник. |
Гость_geloo_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем привет! Прошу помощи.
История такая. Въехали мы с женой в старенький многоквартирный дом. Ремонт был сделан недавно, и по проводке вроде нормально (но это не точно). Единственный косяк, не было отдельного кабеля с автоматом на приборы типа: стиралка, чайник, микроволновка, мультиварка (ну видимо не пользовались ими). А у нас эти приборы есть и пользоваться ими мы хотим. В целом, работают, но по-очереди, ведь вместе, либо выбьет автомат, либо чайник/микроволновка включенные вместе со стиралкой, почти не греют. Решил я этому поставить конец. Прикинул так, пол приборов оставить на старой линии, а половину подключить к новой. Что сделал: Купил автомат на 16А. Провод 2х2.5 10м (заземления в нашем доме нет). Подключил, по инструкции коллег чайников, перемычка сверху, жилу моего провода в автомат, вторую на клему нуля. Включил. Сетевой фильтр светиться (ура!), включаю туда чайник - щелк. Выбило, но не его, а УЗО. Ничего не понимаю! Ведь сеть и раньше работала с этим чайником, просто он теперь подключен к другому автомату. Что делать? Что нельзя делать? Я реально в этом не понимаю, а тема опасная. Подскажите, пожалуйста. ![]() Хотел картинку прикрепить, не получается, мне запрещено. Опишу. Внутри щитка: 1. Мой автомат 16А 2. ДЭК ВА 101 (101-2/40) Выглядит как двойной автомат, сверху 2 перемычки. 3. УЗО 02 "СТОРОЖ" 40А Его выбивает. 3 и 4. 2 автомата 16 и 25А. Причем 25А питает только 1 розетку, а 16А похоже вообще всё, кроме той розетки и моего. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
жилу моего провода в автомат, вторую на клему нуля. Вероятно, нолик был взят с общей шины, а не после УЗО, как положено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_geloo_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Выкладывайте фото, чтобы не гадать.
Хотел картинку прикрепить, не получается, мне запрещено. Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.7.2017 Пользователь №: 52589 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
geloo, и что тут рассматривать?....
![]() ЗЫ. А где там вообще фаза приходит на УЗО? Можно сделать снимки под иным ракурсом... типа чуть снизу и чуть сверху... и не обрезать фото, дабы не потерять "малозначущую" информацию -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вам тут либо ноль с вводного нужно брать, либо фазу нужно после УЗО брать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
savelij®, как я
Цитата типа догадался подвод питания на ДЭК 40А снизу , от него "синеньким" фаза (?) на УЗО .... ну и далее по цепочке..ну и конечно радуют ж/з жилы))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.7.2017 Пользователь №: 52589 ![]() |
haramamburu, savelij®, razread, спасибо!
В целом косяк понял, запитал перед. Вечером сегодня исправлю (нет провода того же сечения, каким запитаны предыдущие автоматы). В остальное обсуждение я не врубился. Что такое ж/з жилы, и что с ними не так? ![]() з.ы. не могу добавить вид сверху: "Использовано места 1.92 мегабайт из 1 мегабайт". Внешние хостинги мне запрещены. Сообщение отредактировал geloo - 17.7.2017, 5:21 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Удалите предыдущие снимки и сделайте весь ящик покрупнее, чтобы видны были все провода, откуда что куда приходит.
"ж/з жилы - желто-зеленый цвет изоляции обозначает кабель для заземления. Ими у вас сделаны перемычки фазные. По сути это такой же кабель,просто типа не по понятиям так делать.) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 13:03 |
|
![]() |