Vladimip
сообщение 13.7.2017, 10:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41561



Здравствуйте товарищи!
Помогите с выбором автоматов и скажите правильно ли я хочу сделать.
Купили недостроенный дом и там сбоку дома стоит ящик со счетчиком и парой автоматов.
К нему приходят две жилы со столба, заходят в УЗО(хотя УЗО ли это...?) и от него идут в счетчик,
потом со счетчика фаза идет в автоматы где они перемычкой соединены(3 автомата)и ноль идет в шину нулевую.

Они поставили на котел 20А автомат, и на розетку такую же в прихожей и на освещение 16 ампер.

А тут я прочитал что на освещение надо 10, а на розетки 16А.

И еще что УЗО ставится только перед розетками, но не перед освещением.
и что если деньги позволяют, можно поставить УЗО на каждую группу розеток( т.е. для зала 3 розетки и свое УЗО, на кухне - 2 розетки и свое УЗО, и в спальне 2 розетки и свое УЗО). Так ли это?

У меня в доме 3 спальни, ванная, гостиная с кухней совмещенная.
Теперь я должен их запитать от этого ящика.
Я думаю чем на улице на холоде ставить в тот же ящик,тем более места вроде не хватит.
Лучше провести кабель перемычку сверху от одного из автоматов и также ноль и землю,
и сделать такой же ящик только в прихожей так?
и там ставлю УЗО например на гостиную или ванну и подключаю к ней розетки - это 1 автомат на 16 ампер?
Потом освещение отдельно в ванную это тоже свой автомат на 10 ампер, и провода идут каждый в свою распред коробку,
соединять решил вагой. Провода будут цельными не многожильными.
Хотя заметил почему то в ихнем ящике они использовали многожильный,может он какие то преимущества имеет. там они его обжимали наконечником еще.
Выходит я должен купить на 3 спальни по два автомата на розетки и освещение по 16 и 10 ампер соответсвенно.
на зал тоже 2 штуки и УЗО или УЗО и есть уже как автомат и после него не нужен еще автомат ставить?
и также на ванну два автомата, правда слышал что туда ставят обычно Диф автомат, но боюсь не смогу подключить.
и еще думаю каким проводом тянуть от того шкафа, 3*2,5 должно же хватить да?
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
720 x 1280 (113.98 килобайт)

 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1280 x 720 (94.52 килобайт)

 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
720 x 1280 (98.71 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.7.2017, 11:05
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
К нему приходят две жилы со столба, заходят в УЗО(хотя УЗО ли это...?)

Не УЗО. Автомат двухполюсный.

Цитата
А тут я прочитал что на освещение надо 10, а на розетки 16А.
Крайне желательно, т.к. сами розетки обычно имеют маркировку не выше 16А. А на освещение кладут кабель с сечением жил в 1,5 мм2, но вот в качестве и соответствии этих жил по пропускной способности никто не уверен. Но, по практике и 20А - нормально. И 16 А на свет - не самый плохой вариант.

Цитата
И еще что УЗО ставится только перед розетками, но не перед освещением.
Никто не запрещает УЗО ставить и на освещение. А вот на освещение санузлов, ванных комнат - так еще и заставляют.

Цитата
и что если деньги позволяют, можно поставить УЗО на каждую группу розеток( т.е. для зала 3 розетки и свое УЗО, на кухне - 2 розетки и свое УЗО, и в спальне 2 розетки и свое УЗО). Так ли это?
да

Цитата
Лучше провести кабель перемычку сверху от одного из автоматов и также ноль и землю,
и сделать такой же ящик только в прихожей так?
Да, только кабель надо брать от щитка до дома не менее 6 мм2 по меди, а лучше - 10 мм2.

Цитата
и там ставлю УЗО например на гостиную или ванну и подключаю к ней розетки - это 1 автомат на 16 ампер?
и УЗО и автомат.

Цитата
Потом освещение отдельно в ванную это тоже свой автомат на 10 ампер,
и УЗО

Цитата
Хотя заметил почему то в ихнем ящике они использовали многожильный,может он какие то преимущества имеет. там они его обжимали наконечником еще.
Удобней с загибами, поворотами и т.д.

Цитата
на зал тоже 2 штуки и УЗО или УЗО и есть уже как автомат и после него не нужен еще автомат ставить?
Узо и автомат - разные вещи. Есть совмещенные в одном корпусе - называются "дифференциальный автомат" или "дифавтомат", если сокращенно.

Цитата
и также на ванну два автомата, правда слышал что туда ставят обычно Диф автомат, но боюсь не смогу подключить.
подключается так же, как двухполюсный АВ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimip
сообщение 13.7.2017, 11:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41561



Цитата
Да, только кабель надо брать от щитка до дома не менее 6 мм2 по меди, а лучше - 10 мм2.

Оу, лан попробую,надеюсь войдет в автомат.

А провести в пластиковом коробе нельзя будет?
или он от солнца скоро придет в негодность?
да и сверлить сейчас стену и гильзу вставлять еще надо будет да?

Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.7.2017, 11:21
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



войдет
дак я хз где у вас там и что. Может, можно и в коробе.
Короб и от солнца, и от мороза приходит в негодность. Равно как и неспециальный кабель. Есть специально обученная уличная гофра.
Да, через гильзу желательно. А по нормативам так и вовсе - обязательно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimip
сообщение 13.7.2017, 11:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41561



Или может лучше сразу и этот шкаф перенести в дом?
а то ведь и счетчик на морозе не сломается интересно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 13.7.2017, 11:26
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



счетчик не дадут вам перенести.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.7.2017, 12:42
Сообщение #7





Гости






Цитата(S-cream @ 13.7.2017, 11:05) *
...
А вот на освещение санузлов, ванных комнат - так еще и заставляют.
...
да
...

Интересно стало, какой нормативный документ это заставляет? Ссылкой не поделитесь? Или названием документа (сам поищу), а то в ПУЭ этого требования не нашёл. Там только вот такой пункт нашёл: "7.1.88. ...
Для ванных и душевых помещений ... Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.7.2017, 13:29
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.415.1

СП 256.1325800.2016 п. А.4.15, но тут можно прочитать и так, что рекомендуется номинал, а не обязательность установки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimip
сообщение 13.7.2017, 15:22
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41561



Еще насчет кабелей,
Нужно по ГОСТу 3-х жильный пускать с заземлением так.
А вот на освещение вместо 3*1,5 можно взять 2*1,5?
Ведь заземлять там вроде и нечего. если только не прожектор какой нибудь с метал. корпусом.

И еще по стене где кирпичная кладка, а потом она будет штукатуриться,
какой кабель можно пускать?
просто ВВГ или есть еще ВВГ нг(негорючий) понимаю что можно и в броне,
но чтоб не так дорого вышло. Как бы что сойдет и такой ничего ему не будет.
Или тоже по ГОСТу положены какие то определенные кабеля?
На авито смотрел какие только не продают:
Провод ППВ 2х1,5 400м 7руб.
кабель ввгнг ls 3x1.5 новый в бухтах по 100м, ввг нг,ls 3*1,5 по 24р/м
Ввг нг ls 3x2,5 по 37р/м


А на потолке вместо того чтобы в трубе пускать можно купить кабель бронированный?
бронированный кабель ВБбШв 3х4 цена за метр 70 руб

также чтобы от ящика сбоку дома в дом занести, чтобы не строить
для кабеля трассу, можно такой же бронированный поставить, ну снаружи от солнца защитить гофрой и все?

Сообщение отредактировал Vladimip - 13.7.2017, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 13.7.2017, 15:25
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
А на потолке вместо того чтобы в трубе пускать можно купить кабель бронированный

Из чего дом. Если не деревянный то можно открыто по потолку без трубы и небронированный. Если деревянный, то тоже есть вариант без трубы, но там куча условий еще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimip
сообщение 13.7.2017, 15:30
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41561



Потолок деревянный, а стены кирпичные.
Но я в гараже трубу нашел, 2 см диамметр думаю по ней буду пускать на светильники. Только где стена загибать или нет думаю.

Потом от ящика сбоку дома тоже кабель вниз опущу и не под фундаментом,а там где вентиляционные отверстия есть там в трубе тоже под дом пущу и буду дырявить уже пол в прихожей,чем стену, там плита тоньше чем кирпичная стена, так лучше вроде будет, да и под домом не надо трассу всякую строить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.7.2017, 16:13
Сообщение #12





Гости






Цитата(Pantryk @ 13.7.2017, 13:29) *
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.415.1
...

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimip
сообщение 15.7.2017, 13:55
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 41561



Что лучше все таки УЗО или ДИффАвтомат?
И на сколько Ампер их брать для ванной, освещение и стиралка розетка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения