Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Здравствуйте товарищи!
Помогите с выбором автоматов и скажите правильно ли я хочу сделать. Купили недостроенный дом и там сбоку дома стоит ящик со счетчиком и парой автоматов. К нему приходят две жилы со столба, заходят в УЗО(хотя УЗО ли это...?) и от него идут в счетчик, потом со счетчика фаза идет в автоматы где они перемычкой соединены(3 автомата)и ноль идет в шину нулевую. Они поставили на котел 20А автомат, и на розетку такую же в прихожей и на освещение 16 ампер. А тут я прочитал что на освещение надо 10, а на розетки 16А. И еще что УЗО ставится только перед розетками, но не перед освещением. и что если деньги позволяют, можно поставить УЗО на каждую группу розеток( т.е. для зала 3 розетки и свое УЗО, на кухне - 2 розетки и свое УЗО, и в спальне 2 розетки и свое УЗО). Так ли это? У меня в доме 3 спальни, ванная, гостиная с кухней совмещенная. Теперь я должен их запитать от этого ящика. Я думаю чем на улице на холоде ставить в тот же ящик,тем более места вроде не хватит. Лучше провести кабель перемычку сверху от одного из автоматов и также ноль и землю, и сделать такой же ящик только в прихожей так? и там ставлю УЗО например на гостиную или ванну и подключаю к ней розетки - это 1 автомат на 16 ампер? Потом освещение отдельно в ванную это тоже свой автомат на 10 ампер, и провода идут каждый в свою распред коробку, соединять решил вагой. Провода будут цельными не многожильными. Хотя заметил почему то в ихнем ящике они использовали многожильный,может он какие то преимущества имеет. там они его обжимали наконечником еще. Выходит я должен купить на 3 спальни по два автомата на розетки и освещение по 16 и 10 ампер соответсвенно. на зал тоже 2 штуки и УЗО или УЗО и есть уже как автомат и после него не нужен еще автомат ставить? и также на ванну два автомата, правда слышал что туда ставят обычно Диф автомат, но боюсь не смогу подключить. и еще думаю каким проводом тянуть от того шкафа, 3*2,5 должно же хватить да? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата К нему приходят две жилы со столба, заходят в УЗО(хотя УЗО ли это...?) Не УЗО. Автомат двухполюсный. Цитата А тут я прочитал что на освещение надо 10, а на розетки 16А. Крайне желательно, т.к. сами розетки обычно имеют маркировку не выше 16А. А на освещение кладут кабель с сечением жил в 1,5 мм2, но вот в качестве и соответствии этих жил по пропускной способности никто не уверен. Но, по практике и 20А - нормально. И 16 А на свет - не самый плохой вариант.Цитата И еще что УЗО ставится только перед розетками, но не перед освещением. Никто не запрещает УЗО ставить и на освещение. А вот на освещение санузлов, ванных комнат - так еще и заставляют.Цитата и что если деньги позволяют, можно поставить УЗО на каждую группу розеток( т.е. для зала 3 розетки и свое УЗО, на кухне - 2 розетки и свое УЗО, и в спальне 2 розетки и свое УЗО). Так ли это? даЦитата Лучше провести кабель перемычку сверху от одного из автоматов и также ноль и землю, Да, только кабель надо брать от щитка до дома не менее 6 мм2 по меди, а лучше - 10 мм2.и сделать такой же ящик только в прихожей так? Цитата и там ставлю УЗО например на гостиную или ванну и подключаю к ней розетки - это 1 автомат на 16 ампер? и УЗО и автомат.Цитата Потом освещение отдельно в ванную это тоже свой автомат на 10 ампер, и УЗОЦитата Хотя заметил почему то в ихнем ящике они использовали многожильный,может он какие то преимущества имеет. там они его обжимали наконечником еще. Удобней с загибами, поворотами и т.д.Цитата на зал тоже 2 штуки и УЗО или УЗО и есть уже как автомат и после него не нужен еще автомат ставить? Узо и автомат - разные вещи. Есть совмещенные в одном корпусе - называются "дифференциальный автомат" или "дифавтомат", если сокращенно.Цитата и также на ванну два автомата, правда слышал что туда ставят обычно Диф автомат, но боюсь не смогу подключить. подключается так же, как двухполюсный АВ
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Цитата Да, только кабель надо брать от щитка до дома не менее 6 мм2 по меди, а лучше - 10 мм2. Оу, лан попробую,надеюсь войдет в автомат. А провести в пластиковом коробе нельзя будет? или он от солнца скоро придет в негодность? да и сверлить сейчас стену и гильзу вставлять еще надо будет да? Спасибо за ответы! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
войдет
дак я хз где у вас там и что. Может, можно и в коробе. Короб и от солнца, и от мороза приходит в негодность. Равно как и неспециальный кабель. Есть специально обученная уличная гофра. Да, через гильзу желательно. А по нормативам так и вовсе - обязательно. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Или может лучше сразу и этот шкаф перенести в дом?
а то ведь и счетчик на морозе не сломается интересно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
счетчик не дадут вам перенести.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... А вот на освещение санузлов, ванных комнат - так еще и заставляют. ... да ... Интересно стало, какой нормативный документ это заставляет? Ссылкой не поделитесь? Или названием документа (сам поищу), а то в ПУЭ этого требования не нашёл. Там только вот такой пункт нашёл: "7.1.88. ... Для ванных и душевых помещений ... Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.415.1
СП 256.1325800.2016 п. А.4.15, но тут можно прочитать и так, что рекомендуется номинал, а не обязательность установки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Еще насчет кабелей,
Нужно по ГОСТу 3-х жильный пускать с заземлением так. А вот на освещение вместо 3*1,5 можно взять 2*1,5? Ведь заземлять там вроде и нечего. если только не прожектор какой нибудь с метал. корпусом. И еще по стене где кирпичная кладка, а потом она будет штукатуриться, какой кабель можно пускать? просто ВВГ или есть еще ВВГ нг(негорючий) понимаю что можно и в броне, но чтоб не так дорого вышло. Как бы что сойдет и такой ничего ему не будет. Или тоже по ГОСТу положены какие то определенные кабеля? На авито смотрел какие только не продают: Провод ППВ 2х1,5 400м 7руб. кабель ввгнг ls 3x1.5 новый в бухтах по 100м, ввг нг,ls 3*1,5 по 24р/м Ввг нг ls 3x2,5 по 37р/м А на потолке вместо того чтобы в трубе пускать можно купить кабель бронированный? бронированный кабель ВБбШв 3х4 цена за метр 70 руб также чтобы от ящика сбоку дома в дом занести, чтобы не строить для кабеля трассу, можно такой же бронированный поставить, ну снаружи от солнца защитить гофрой и все? Сообщение отредактировал Vladimip - 13.7.2017, 15:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата А на потолке вместо того чтобы в трубе пускать можно купить кабель бронированный Из чего дом. Если не деревянный то можно открыто по потолку без трубы и небронированный. Если деревянный, то тоже есть вариант без трубы, но там куча условий еще. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Потолок деревянный, а стены кирпичные.
Но я в гараже трубу нашел, 2 см диамметр думаю по ней буду пускать на светильники. Только где стена загибать или нет думаю. Потом от ящика сбоку дома тоже кабель вниз опущу и не под фундаментом,а там где вентиляционные отверстия есть там в трубе тоже под дом пущу и буду дырявить уже пол в прихожей,чем стену, там плита тоньше чем кирпичная стена, так лучше вроде будет, да и под домом не надо трассу всякую строить. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41561 ![]() |
Что лучше все таки УЗО или ДИффАвтомат?
И на сколько Ампер их брать для ванной, освещение и стиралка розетка? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |