Господа форумчане, имею вас спросить.

Дело в следующем. Имеется понижающий фазосдвигающий трансформатор 6000/400В. Обмотки Н.Н. соединены в звезду, но нулевая точка не выведена. А она нужна, просто необходима.

Вопрос: как сделать нулевую точку. Понимаю, что надо подключить трёхфазный дроссель, но как его подобрать, по каким параметрам?

Жду комментариев с нетерпением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.7.2017, 11:30
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Какая мощность трансформатора. С какой целью нужна нейтраль? Какой тип заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.7.2017, 12:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль?
Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу.
Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том??
Или я не ку-ку??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 13.7.2017, 20:30
Сообщение #4





Гости






Цитата(ЛЕША @ 12.7.2017, 12:33) *
Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль?
Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу.
Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том??
Или я не ку-ку??

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 13.7.2017, 20:33
Сообщение #5





Гости






Просверлить, соединить и вставить не получится из-за конструктивных особенностей трансформатора.







Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 13.7.2017, 20:38
Сообщение #6





Гости






Цитата(Pantryk @ 12.7.2017, 11:30) *
Какая мощность трансформатора. С какой целью нужна нейтраль? Какой тип заземления?



Мощность 530кВА, нейтраль нужна, чтобы работало оборудование на 220В, подключенное к этому трансформатору. Про тип заземления не понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.7.2017, 22:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Марку, фото клиента-пациента давайте. Посмотреть надо, что это за конструкция...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.7.2017, 9:45
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В электронике чтобы использовать падение напряжения на каком-то элементе как питание другого элемента рекомендуют, чтобы ток питаемого элемента был на порядок меньше тока опорного элемента. Т.е. для силовой электрики использование такого подхода не целесообразно. Т.е. получить среднюю точку с помощью шунтов на большую мощность это не вариант. Если мощность однофазных приемников небольшая можно применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем. Ну или если действительно можно, то достать нейтраль, как ЛЕША говорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2017, 18:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3977
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Pantryk @ 14.7.2017, 9:45) *
...применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем.

Уважаемый гость Владимир! Присоединяюсь к совету Pantryk использовать для получения физической нейтрали ещё один силовой трансформатор 0,4/0,4 кВ с группой соединения обмоток звезда/звезда с нулём (Y/Yн) мощностью, соответствующей Вашей нагрузке.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 15:27
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены