![]() нулевая точка обмотки трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() нулевая точка обмотки трансформатора |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Господа форумчане, имею вас спросить.
Дело в следующем. Имеется понижающий фазосдвигающий трансформатор 6000/400В. Обмотки Н.Н. соединены в звезду, но нулевая точка не выведена. А она нужна, просто необходима. Вопрос: как сделать нулевую точку. Понимаю, что надо подключить трёхфазный дроссель, но как его подобрать, по каким параметрам? Жду комментариев с нетерпением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Какая мощность трансформатора. С какой целью нужна нейтраль? Какой тип заземления?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль?
Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу. Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том?? Или я не ку-ку?? |
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Дык, это.. Как его... А разобрать трансформатор и, просверлив отверстие, через проходной изолятор, вывести эту нейтраль? Раз обмотки НН уже соединены в звезду, Вам останется только присоединить шину/провод к этой звезде и вывести наружу. Или чего-то в вопросе скрыто? Или вопрос не о том?? Или я не ку-ку?? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Просверлить, соединить и вставить не получится из-за конструктивных особенностей трансформатора.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Марку, фото клиента-пациента давайте. Посмотреть надо, что это за конструкция...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В электронике чтобы использовать падение напряжения на каком-то элементе как питание другого элемента рекомендуют, чтобы ток питаемого элемента был на порядок меньше тока опорного элемента. Т.е. для силовой электрики использование такого подхода не целесообразно. Т.е. получить среднюю точку с помощью шунтов на большую мощность это не вариант. Если мощность однофазных приемников небольшая можно применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем. Ну или если действительно можно, то достать нейтраль, как ЛЕША говорит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3977 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...применить трансформатор 0,4/0,4 со вторичкой звезда с нулем. Уважаемый гость Владимир! Присоединяюсь к совету Pantryk использовать для получения физической нейтрали ещё один силовой трансформатор 0,4/0,4 кВ с группой соединения обмоток звезда/звезда с нулём (Y/Yн) мощностью, соответствующей Вашей нагрузке. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 15:27 |
|
![]() |