Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
Приветствую!
Прошу помочь в проблеме. Бойлер для воды, выключатели выключены, при включении в розетку вилки срабатывает защита в щитке. Обнаружил, что если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Тестер не показывает КЗ выводов ТЭНа на его корпус. Проблема в ТЭНе или в проводке? Спасибо! Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 9.7.2017, 23:25 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
Если я правильно понимаю, то стоит совмещенная защита - дифавтомат. Там два рычажка, один из которых выключается, не затронув другой; но второй, отключаясь, отключит и первый. Выбиты оказываются оба.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
один провод от ТЭНа какой? дифавтомат. Там два рычажка фото -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
Ребята, спасибо за отзывы! Извините, не готов сейчас дать исчерпывающую информацию. Как электронщик, не подумал вникнуть в нюансы электрики. Завтра сообщу, фаза это или ноль, и по автомату. Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Самое обычное дело - ТЭН начинает пробивать на корпус и срабатывает защита. Провод/утечку убираете - всё нормально.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
![]() вот такая защита стоит. Что за провод, выяснить сегодня не успел. Успел лишь замерить, что между этим проводом (отключенном от ТЭНа) и корпусом - 230 В. Второй провод, идущий на ТЭН - отсечён тумблером включения. Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 10.7.2017, 23:20 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... вот такая защита стоит. ... Это автоматический выключатель дифференциального тока, по другому - УЗО+автомат в одном "флаконе". Срабатывает при перегрузке, КЗ и токе утечки более 30 миллиампер. У Вас, скорее всего, он срабатывает от тока утечки, скорее всего "виноват" ТЭН, но может быть и дефект изоляции провода внутри бойлера. Или шнура питания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
Искать однозначно где-то после розетки?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Ну чтоб не задавать такой вопрос воткните что то в розетку, допустим чайник, если не хлопнет диф, значит точно с розеткой всё в норме ))
А пробитый ТЭН на корпус с помощью тестера не увидите, только мегомметром. Сообщение отредактировал razread - 11.7.2017, 0:13 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
И я видел, ну это же не повод полагаться на этот метод, он очень обманчив, только мегомметр.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
Чайник, микроволновка - всё работает в этой розетке. И в другой тоже, которую тоже вырубает кулер.
Буду разбираться. Спасибо всем! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Дмитрий321, да че там разбираться, 99% что тэну хана и диф срабатывает на утечку
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
Это всё замечательно, но на передней панели постоянно горит светодиод режима нагрева. Даже при том, что кнопка этого режима отключена. Думаю, нужно всё проверять. Только некогда сейчас, аврал на работе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Как он горит если УЗО вышибает. Или вы что то недоговариваете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3983 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Проблема в ТЭНе или в проводке? Уважаемый Дмитрий321! Куда Вы так торопитесь?! У Вас кваартира может сгореть или кого-то током может убить (не дай Бог!), а Вам всё некогда... Провод, который Вы отключили - это защитный РЕ-проводник, который отключать ни в коем случае нельзя! Проблема кроется где-то в плохой изоляции токоведущих частей бойлера, поэтому при подключенном защитном РЕ-проводнике отрубается Диффавтомат, фото которого Вы любезно предоставили. Но когда Вы отключили защитный проводник -всё опять стало работать, но это МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, которое может обернуться большой бедой! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52544 ![]() |
Ваня Иванов, благодарю за чуткость!
PE - это заземление? От ТЭНа я отключаю силовой провод (правда, всё никак не выясню, фаза это или ноль). Бойлер заземлён. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает ... Цитата От ТЭНа я отключаю силовой провод ... Несостыковка - при отключении "силовых" проводов (фаза/ноль) бойлер работать не будет.Зы. А мой начальник сказал бы просто: вы врёте. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |