КЗ в бойлере

Дмитрий321
сообщение 9.7.2017, 23:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Приветствую!
Прошу помочь в проблеме. Бойлер для воды, выключатели выключены, при включении в розетку вилки срабатывает защита в щитке. Обнаружил, что если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Тестер не показывает КЗ выводов ТЭНа на его корпус.
Проблема в ТЭНе или в проводке?
Спасибо!

Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 9.7.2017, 23:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.7.2017, 23:30
Сообщение #2





Гости






Цитата(Дмитрий321 @ 9.7.2017, 23:24) *
...
при включении в розетку вилки срабатывает защита в щитке.
...

Защита какая? УЗО или автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 9.7.2017, 23:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Если я правильно понимаю, то стоит совмещенная защита - дифавтомат. Там два рычажка, один из которых выключается, не затронув другой; но второй, отключаясь, отключит и первый. Выбиты оказываются оба.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2017, 23:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Дмитрий321 @ 10.7.2017, 0:24) *
один провод от ТЭНа

какой?

Цитата(Дмитрий321 @ 10.7.2017, 0:46) *
дифавтомат. Там два рычажка

фото


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 9.7.2017, 23:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Ребята, спасибо за отзывы! Извините, не готов сейчас дать исчерпывающую информацию. Как электронщик, не подумал вникнуть в нюансы электрики. Завтра сообщу, фаза это или ноль, и по автомату. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.7.2017, 10:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Самое обычное дело - ТЭН начинает пробивать на корпус и срабатывает защита. Провод/утечку убираете - всё нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 10.7.2017, 23:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544




вот такая защита стоит. Что за провод, выяснить сегодня не успел. Успел лишь замерить, что между этим проводом (отключенном от ТЭНа) и корпусом - 230 В.
Второй провод, идущий на ТЭН - отсечён тумблером включения.

Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 10.7.2017, 23:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2017, 23:31
Сообщение #8





Гости






Цитата(Дмитрий321 @ 10.7.2017, 23:06) *
...
вот такая защита стоит.
...

Это автоматический выключатель дифференциального тока, по другому - УЗО+автомат в одном "флаконе". Срабатывает при перегрузке, КЗ и токе утечки более 30 миллиампер. У Вас, скорее всего, он срабатывает от тока утечки, скорее всего "виноват" ТЭН, но может быть и дефект изоляции провода внутри бойлера. Или шнура питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 10.7.2017, 23:43
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Искать однозначно где-то после розетки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 11.7.2017, 0:12
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Ну чтоб не задавать такой вопрос воткните что то в розетку, допустим чайник, если не хлопнет диф, значит точно с розеткой всё в норме ))
А пробитый ТЭН на корпус с помощью тестера не увидите, только мегомметром.

Сообщение отредактировал razread - 11.7.2017, 0:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2017, 0:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(razread @ 11.7.2017, 1:12) *
с помощью тестера не увидите, только мегомметром.

я видел


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 11.7.2017, 0:27
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



И я видел, ну это же не повод полагаться на этот метод, он очень обманчив, только мегомметр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 11.7.2017, 0:54
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Чайник, микроволновка - всё работает в этой розетке. И в другой тоже, которую тоже вырубает кулер.
Буду разбираться.
Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.7.2017, 22:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Дмитрий321, да че там разбираться, 99% что тэну хана и диф срабатывает на утечку


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 12.7.2017, 23:28
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Это всё замечательно, но на передней панели постоянно горит светодиод режима нагрева. Даже при том, что кнопка этого режима отключена. Думаю, нужно всё проверять. Только некогда сейчас, аврал на работе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.7.2017, 23:49
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Как он горит если УЗО вышибает. Или вы что то недоговариваете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 14.7.2017, 10:26
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Цитата(Дмитрий321 @ 9.7.2017, 23:24) *
если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает.


Сообщение отредактировал Дмитрий321 - 14.7.2017, 10:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2017, 18:31
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Дмитрий321 @ 9.7.2017, 23:24) *
...если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает. ТЭН сам по себе работает. Проблема в ТЭНе или в проводке?

Уважаемый Дмитрий321! Куда Вы так торопитесь?! У Вас кваартира может сгореть или кого-то током может убить (не дай Бог!), а Вам всё некогда... Провод, который Вы отключили - это защитный РЕ-проводник, который отключать ни в коем случае нельзя! Проблема кроется где-то в плохой изоляции токоведущих частей бойлера, поэтому при подключенном защитном РЕ-проводнике отрубается Диффавтомат, фото которого Вы любезно предоставили. Но когда Вы отключили защитный проводник -всё опять стало работать, но это МНИМОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, которое может обернуться большой бедой!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий321
сообщение 14.7.2017, 21:44
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2017
Пользователь №: 52544



Ваня Иванов, благодарю за чуткость!
PE - это заземление? От ТЭНа я отключаю силовой провод (правда, всё никак не выясню, фаза это или ноль). Бойлер заземлён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 14.7.2017, 22:21
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
если отключить один провод от ТЭНа, то бойлер работает ...
Цитата
От ТЭНа я отключаю силовой провод ...
Несостыковка - при отключении "силовых" проводов (фаза/ноль) бойлер работать не будет.

Зы. А мой начальник сказал бы просто: вы врёте.
Вернуться в начало страницы