![]() Кокого сечение проложить провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кокого сечение проложить провод |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52538 ![]() |
Доброго времени.
При замене столбов в садоводстве ЩУР со счетчиком и автоматом на 25А крепят на столбе, все это дело и потом до дома доводят кабелем СИП 2*16. Так вот вопрос в дом сип заводить нельзя, какого тогда сечения ввг проложить в доме до щитка? Хватит ли ввгнг 2*4 или же 2*6 (порядка 6 метров) где установлены автомат на 25А после на розетки на 16А и на освещение на 10 А.(автоматы однополюсные) В доме проводка проложена кабелем ввгнг 2 *2,5. В доме 5 лампочек и 4 розетки. Max будет использоватся электро инструменты по 1 - 1.5 квт, чайник, телевизор, холодильник. Дом только для летнего использования. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52538 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2017 Пользователь №: 52538 ![]() |
почему? Прочитал на форумах, что сип внутри дома по деревянным перекрытиям прокладывать нпльзя. СИП подходит с другой стороны от щитка который расположен дома, т.е. тянуть придется около 6 метров по деревянным перекрытиям, это если делать внутри, с наружи можно прокинуть, вот только, что сип, что медь приходится покупать т.к. я уже написал выше довели только до фасада дома. шахтер, Спасибо. Решил поставить 4 мм. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
СИП к дому обычно 16 мм2 А в бытовой счетчик больше 10 мм2 не лезет. да лезет без проблем! по крайней мере в самый ширпотребовский меркурий 201 и аналоги точно лезет.. Цитата Прочитал на форумах, что сип внутри дома по деревянным перекрытиям прокладывать нпльзя. дык и ввг в открытом виде тоже нельзя. в общем, имхо, если удобнее использовать ввг при прокладке по дому до ЩУ, то пожалуйста, перейти на медь никто не запрещает, но если можно сип дотащить до счетчика, зачем делать лишнее слабое место в линии в виде соединения? зы: о способах прокладки кабеля лучше читать в пуэ а не на форумах.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
да лезет без проблем! по крайней мере в самый ширпотребовский меркурий 201 и аналоги точно лезет. Возможно но вот теще в прошлом году СИП повесили до дома и предписание написали от СИПа до счетчика в доме кинуть ВВГ. Что я и сделал. А уж почему они тот СИП до самого счетчика не кинули я не спрашивал, может нельзя, а может лишних два метра зажали, СИП то электросеть свой вешали за бесплатно. А у тещи как раз Меркурий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
шахтер, ну понятно, чтоб себе оставить по боля, вот и экономят)).
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Возможно но вот теще в прошлом году СИП повесили до дома и предписание написали от СИПа до счетчика в доме кинуть ВВГ. Что я и сделал. А уж почему они тот СИП до самого счетчика не кинули я не спрашивал, может нельзя, а может лишних два метра зажали, СИП то электросеть свой вешали за бесплатно. А у тещи как раз Меркурий. Вы забыли прописную истину разграничение собственности и ответственности, а потому наверное не слышали таких терминов : "Ответвление" и "Ввод" Люблю слушать и есть ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Во внутрянке провода и кабели должны быть не распространяющие горение. СИП имеет полиэтиленовую изоляцию - горючую. Это требование давно уже есть, просто в разных нормах было. Из последнего действующего вот например.
СП 256.1325800.2016 Цитата 15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и
выполняться кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности ... Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами, шинопроводов с алюминиевыми шинами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. ... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Во внутрянке провода и кабели должны быть не распространяющие горение. СИП имеет полиэтиленовую изоляцию - горючую. Это требование давно уже есть, просто в разных нормах было. Из последнего действующего вот например. СП 256.1325800.2016 получается что алюминий можно но только в оболочках не распространяющих горения ? И что мешает тогда кабель до счетчика или ещё где пробрасывать в негорючих доп оболочках как то гофра или сталь. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Во внутрянке провода и кабели должны быть не распространяющие горение. СИП имеет полиэтиленовую изоляцию - горючую. ... Так-то оно так, только где-то попадалась информация, что некоторые марки СИП-а имеют изоляцию из сшитого полиэтилена, обладающую бОльшей пожаробезопасностью, чем ВВГнг и ему подобными. Да и на практике в последнее время всё чаще замечаю открытую прокладку СИП-а, естественно по негорючим основаниям. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата получается что алюминий можно но только в оболочках не распространяющих горения ? Да, например АВВГнг. По поводу СИП в трубе это надо с пожарными разговаривать что там трактуется как не распространяющее горение. Но в чем проблема проложить кабель с ПВХ изоляцией, чем потом пытаться кому-то доказать, что сип в трубе тоже можно. Если для частного дома, то вас же проверять МЧС не будет - спми оценивайте опасность в данном конкретном случае. А в большом здании проще уйти от таких спорных моментов просто применив ПВХ изоляцию. Цитата некоторые марки СИП-а имеют изоляцию из сшитого полиэтилена, обладающую бОльшей пожаробезопасностью, чем ВВГнг и ему подобными Если документально можно подтвердить что применен именно такой, то в таком случае можно класть абсолютно официально. Только надо помнить что это провод, а не кабель и выдерживать требования по мех защите, где необходимо. Сообщение отредактировал Pantryk - 10.7.2017, 16:49 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
... Если документально можно подтвердить что применен именно такой, то в таком случае можно класть абсолютно официально. Только надо помнить что это провод, а не кабель и выдерживать требования по мех защите, где необходимо. Естественно! Перечитав тему обратил внимание на следующее, ТС спрашивает: Цитата ... какого тогда сечения ввг проложить в доме до щитка? Хватит ли ввгнг 2*4 или же 2*6 ...? На что получает ответ от 220v-elektrik: Цитата хватит , что несколько напрягло, т.к.:ПУЭ, "1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, ... 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. ... Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.", где получаем 16,0 мм2 по алюминию, соответственно 10 мм2 по меди. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Да, например АВВГнг. По поводу СИП в трубе это надо с пожарными разговаривать что там трактуется как не распространяющее горение. Но в чем проблема Вообще то, тут есть одно но! и не известно как и кто на это обратит внимание. провода как АВВГнг, ВВГнг .... изначально в прямом контакте с металлом жилы который и будет эту изоляцию оболочку плавить и испускать дух угарного газа не зависимо от доступа кислорода. Если же рассматривать провода и кабли которые горят и дымят - то, навряд ли что-то спасет от угарного дыма даже если вы это поместите в гофру или трубу. Металлическая труба конечно хороший гарант, что не прогорит, только что по торцам начнет выходить дым, А вот вся эта гофра пусть даже они и не горючие - как только они потекут расплавятся так и попрет дым, а потом кислородик и пожар да че за ху.ня модератор или кто там фильтром рулит - пишешь пишешь, ни одного матюка а тебя блокирует фильтр по не известной причине бля |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |