Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Параллельное соединение проводников

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.7.2017, 16:07
Сообщение #1





Гости






Необходимо подключить водонагреватель, номинальный ток нагрузки которого ~25А,так что я решил что выгоднее будет использовать кабели меньшего сечения, но подключать их параллельно, благо кабеля сечением 1,5 немного есть в запасе(а покупать 4мм2 медный трехжильный кабель - недешево выйдет). В общем я загуглил таблицы расчета сечения кабелей, которых в поиске навалом и снова встал для меня один надоедливый вопрос: почему допустимый ток провода не складывается вместе с сечением провода? Например - берем 2 кабеля по 0,75мм2 (10А), казалось бы - 10+10=20, но значение тока для 1,5мм2 кабеля равняется 15А! Логика подсказывает что I=I1+I2, ведь соединять я их буду наконечником и подключать в автомат как единую жилу.
Так по какой же формуле считать общий ток?? Ясное дело что можно и нужно брать с запасом, но хотелось бы узнать почему так. Вопрос чисто из экономии средств.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 5.7.2017, 16:19
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 676
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



При расчете максимально допустимого тока для жилы кабеля применяют не логику, а физику. Для кабеля сечением 1х1,5 мм2 условия охлаждения жилы хуже, чем у двух жил по 0,75 мм2 (площадь поверхности меньше), поэтому и ток такой.
А применять две отдельных жилы для увеличения пропускной способности линии нельзя. Качество жил и контактных соединений может так различаться, что ток в жилах не будет делиться поровну, а может превысить в одной жиле величину максимально допустимого тока, что в свою очередь может привести к перегреву жилы и возгоранию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.7.2017, 16:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(Valerapol @ 5.7.2017, 16:19) *
Качество жил и контактных соединений может так различаться, что ток в жилах не будет делиться поровну

Ну, кабель то один и тот же, просто порезанный на отрезки нужной длины. Я и спрашиваю только ли в тепловыделении дело? Ведь что 2х0,75, что 1х1,5 в одном кабель-канале будут охлаждаться одинаково.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.7.2017, 17:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.7.2017, 16:07) *
снова встал для меня один надоедливый вопрос: почему допустимый ток провода не складывается вместе с сечением провода? Например - берем 2 кабеля по 0,75мм2 (10А), казалось бы - 10+10=20, но значение тока для 1,5мм2 кабеля равняется 15А! Логика подсказывает что I=I1+I2, ведь соединять я их буду наконечником и подключать в автомат как единую жилу.


Делай и не спрашивай. Будет работать. Там много чего пишут.
После включения нагревателя проверь рукой нагрев провода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.7.2017, 18:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость_Алексей_* @ 5.7.2017, 16:38) *
Ведь что 2х0,75, что 1х1,5 в одном кабель-канале будут охлаждаться одинаково.

В этом случае это те же яйца. Разница будет, если кабели расположить на некотором расстоянии.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 5.7.2017, 19:12
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Valerapol @ 5.7.2017, 16:19) *
Для кабеля сечением 1х1,5 мм2 условия охлаждения жилы хуже, чем у двух жил по 0,75 мм2 (площадь поверхности меньше)
Неужели?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены