![]() перегрузочная способность силового транса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() перегрузочная способность силового транса |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Всем привет.
В одном из проектов в КТП были заложены 2 транса ТМГ-400. В послеаварийном режиме один транс, работая водиночку, перегружен примерно на 10%. Заказчик начал прессовать - "пока я мол второй транс починю за день, у меня первый сгореть успеет... Меняйте мне трансы". Вопрос №1 - если в ТЗ не было прописано что в послеавар. режиме транс должен быть загружен не выше номинала, может ли проектировщик сам определять степень перегрузки? Вопрос №2 - кроме главы 2.1 ПУЭ в каких нормативах можно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к трансам при работе в послеаварийном режиме? Сообщение отредактировал kotpikot - 5.7.2017, 8:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
посмотрите это http://metz.by/download_files/catalog/tran...gruzka_masl.pdf
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
посмотрите это http://metz.by/download_files/catalog/tran...gruzka_masl.pdf По Вашей ссылке идет выдержка п.3 и п.4 ГОСТ 14209-85 (был в свое время заменен на 14209-97, но сейчас вновь стал актуален). Там в принципе действительно все доступно представлено, буду опираться на эти данные. Вам спасибо за отзыв!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2017 Из: Благовещенск Пользователь №: 52237 ![]() |
А если режим не аварийный? Нужно для ТО вывести трансформатор, то что делать? Не выводить?
Да и смысл тогда держать ДВА трансформатора? Поставили один тысячник, и проблем нет. Дешевле по монтажу (по стоимости наверное тоже) и места меньше занимает. Для того и ставят два трансформатора, чтоб в случае необходимости можно было работать на одном при любой температуре окружающего воздуха. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2025, 23:39 |
|
![]() |