Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Замена стояков в 9 этажке , поделитесь опытом

Alexsar64
сообщение 28.6.2017, 11:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



кирпичная 9-ти этажка 70-х годов постройки, на каждом этаже два коридора(соответственно два щита на этаж) и 6 квартир. Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд.
Каким образом более менее безболезненно (сократить время отключения потребителей) можно кинуть новый стояк и осуществить на него переключение? Поделитесь опытом монтажа и другими возможными препятсвиями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.6.2017, 17:57
Сообщение #2





Гости






Цитата(Alexsar64 @ 28.6.2017, 11:42) *
... Старые стояки проложены в полостях между кирпичной стеной и коробкой коридора, но во многих местах к большому сожалению они засыпаны мусором итд.
Каким образом более менее безболезненно (сократить время отключения потребителей) можно кинуть новый стояк и осуществить на него переключение?
...

А что тут думать? В первую очередь готовите трассу для нового стояка: очищаете полость от мусора, при необходимости вскрываете её для устранения непроходимостей. Прокладываете новый стояк, проводите по максимуму подготовительные работы: выкладываете и зачищаете жилы и т.д. и т.п. Когда будет всё подготовлено заранее предупреждаете жильцов об отключении и переключаетесь. Кстати, какая система будет у Вас TN-C-S?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.6.2017, 18:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



у нас на 6 подъездов ушло 2 недели (10 рабочих дней, работали вчетвером) очень кстати придется хороший компрессор и мощный перфоратор с длинным проломным буром. Основная проблема - забитость стояков мусором, пробивать очень тяжело и медленно... С отключениями больших проблем не было - жильцы видят, что идет ремонт и относятся с пониманием... в нашем случае никто не возмущался. Мы же, со своей стороны, старались сократить время отключения, все подготовительные работы старались провести по максимуму. Очень будет кстати миниатюрная видеокамера на длинном стеклопластиковом прутке, если сможете достать такую... Нам такую удалось взять в аренду, в фирме, которая занимается вентиляционными системами... но это не дешево...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.6.2017, 19:07
Сообщение #4





Гости






Цитата(Ixtim @ 28.6.2017, 18:41) *
... Очень будет кстати миниатюрная видеокамера на длинном стеклопластиковом прутке,
...

Бороскоп называется, 7м длиной, на Али в пределах 1000 рублей были в прошлом году.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 29.6.2017, 8:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.6.2017, 17:57) *
Кстати, какая система будет у Вас TN-C-S?

скорее всего

На данный момент стояки в плачевном состоянии, выполнены проводом АПВ-500 16 мм. Изоляция в некоторых местах просто обуглилась, ответвления в этажных щитах частично выполнены скрутками. Автоматика в большинстве стоит с момента постройки дома. Освещение МОП тоже пришло в негодность и судя по слабому накалу ЛОН и их мерцанию оно доживает последние дни.
Но как всегда в доме есть более "умные" "профессионалы" которые поясняют председателю, что электрика в прекрасном состоянии icon_confused.gif
Поэтому пока что интересует опыт коллег по организации монтажа, чтобы появилось понимание примерных сроков и реальных объемов, об остальном пока что рано думать. Видимо такие созревают только когда щиты начинают выгорать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.6.2017, 9:44
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Alexsar64 @ 29.6.2017, 8:25) *
Освещение МОП тоже пришло в негодность и судя по слабому накалу ЛОН и их мерцанию оно доживает последние дни.

Может, там диоды стоят? icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.6.2017, 10:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alexsar64 @ 29.6.2017, 8:25) *
.. которые поясняют председателю..
Не понятно, вы уже практически в деле, председатель на распутье.. Какие могут быть советы? Наверное проект заказывали, денежки платили, по решению "совета стаи". Или это просто инициатива председателя ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 29.6.2017, 11:06
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Цитата(S-cream @ 29.6.2017, 9:44) *
Может, там диоды стоят? icon_wink.gif


ЛОНы 40-ка ваттные и те в пол накала

Цитата(Олега @ 29.6.2017, 10:20) *
Не понятно, вы уже практически в деле, председатель на распутье.. Какие могут быть советы? Наверное проект заказывали, денежки платили, по решению "совета стаи". Или это просто инициатива председателя ?

В том то и дело, что нет никаких проектов и решений актива. Все на голой инициативе председателя и в режиме обсуждения. А так называемый "профессионал" со стажем в энергетике является участником актива и естественно его мнение авторитетно для большинства жильцов. Да и в принципе на состояние кабельных стояков никто бы и не обратил внимание, если бы не наш беглый осмотр щитов итд. Жаль не сделал фотографии состояния электрохозяйства icon_biggrin.gif Здесь все просто-заплатят по тройной цене, когда стояк выгорит и хорошо если без особых последствий.

Сообщение отредактировал Alexsar64 - 29.6.2017, 11:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.6.2017, 12:13
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Alexsar64 @ 29.6.2017, 11:06) *
ЛОНы 40-ка ваттные и те в пол накала

А если 100 Вт ЛОН поставить, тоже в пол-накала будет? icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 29.6.2017, 13:00
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Цитата(S-cream @ 29.6.2017, 12:13) *
А если 100 Вт ЛОН поставить, тоже в пол-накала будет? icon_wink.gif


не совсем понимаю направление вопроса. здесь речь об изношенности линии и падении напряжения за счет наличия разнообразных скруток и прочих соединений не отвечающих нормальной логике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 29.6.2017, 14:22
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Alexsar64 @ 29.6.2017, 13:00) *
не совсем понимаю направление вопроса. здесь речь об изношенности линии и падении напряжения за счет наличия разнообразных скруток и прочих соединений не отвечающих нормальной логике

Стебается.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 29.6.2017, 21:16
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Энерго сбыт @ 29.6.2017, 15:22) *
Стебается.

что значит стебается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 30.6.2017, 7:54
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



И ничего я не стебаюсь.
Вне зависимости от наличия скруток и состояния линии, если лампы накаливания мерцают и горят в пол-накала, то, 99%, что на линии (или на каждом свтильнике) установлен диод(ы).

Если предположить, что диода нет, то при степени изношенности линии до такой степени, что ЛОН горит в пол-накала и мерцает, то эта линия уже умерла. И вести себя так, как описывает ТС, она не будет.
В этом случае, скорее всего, линия будет просто гаснуть (частично или целиком) через какое-то время, потом опять загорится, потом совсем сдохнет. И ЛОНы будут сгорать с пулеметной скоростью.

Вот вам видео для наглядности (57 секунд)
https://youtu.be/beWkqX5w-R8


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 30.6.2017, 8:44
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(S-cream @ 30.6.2017, 7:54) *
И ничего я не стебаюсь.
Вне зависимости от наличия скруток и состояния линии, если лампы накаливания мерцают и горят в пол-накала, то, 99%, что на линии (или на каждом свтильнике) установлен диод(ы).

Тогда и 150 в полнакала гореть будет.
Кто-то экономный.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 30.6.2017, 8:46
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Энерго сбыт @ 30.6.2017, 8:44) *
Тогда и 150 в полнакала гореть будет.
Кто-то экономный.

Так я так и сказал/спросил:
Цитата
А если 100 Вт ЛОН поставить, тоже в пол-накала будет? icon_wink.gif


Сообщение отредактировал S-cream - 30.6.2017, 8:46


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 30.6.2017, 10:21
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Цитата(S-cream @ 30.6.2017, 7:54) *
Если предположить, что диода нет, то при степени изношенности линии до такой степени, что ЛОН горит в пол-накала и мерцает, то эта линия уже умерла. И вести себя так, как описывает ТС, она не будет.
В этом случае, скорее всего, линия будет просто гаснуть (частично или целиком) через какое-то время, потом опять загорится, потом совсем сдохнет. И ЛОНы будут сгорать с пулеметной скоростью.

\

Диодов не видел, да и не думаю, что они там могут быть. Ставить их туда некому.
Описание увиденного мной без приукрашивания, говорю как есть. Не знаю на сколько часто горят лампочки, но факт остается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 12.7.2017, 15:01
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Диодов не видел, да и не думаю, что они там могут быть. Ставить их туда некому.
Описание увиденного мной без приукрашивания, говорю как есть. Не знаю на сколько часто горят лампочки, но факт остается.
Если диоды установлены в ВРУ жилого дома,то Вы их и не увидите.Спросите у электрика,обслуживающего Ваш дом.


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2024, 21:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены