Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Коэффициент абсорбции

Диего
сообщение 26.6.2017, 17:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Коэффициент абсорбции измеряется только цифровым мегаомметром или стрелочным тоже? Просто как то пробовал стрелочным, не очень то удобное занятие.

Сообщение отредактировал Диего - 26.6.2017, 17:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.6.2017, 22:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Чем неудобно то? Крутилку покрутить минуту уже неудобно? А потом вспомнить математику.
Может просто лень-матушка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.6.2017, 10:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я хотел бы посмотреть на того ***, который минуту будет накручивать кривой стартер мегера. А последний будет ползать и ерзать по столу или коленке. О какой точности измерений можно говорить, если к тому же цена деления 1-2 МОм? И результат будет плюс/минус километр. На мой взгляд лучше цифровой, многие из них проводят такие измерения в автоматическом режиме, и выдают уже готовый результат - не надо вычислять. А стрелочный - если только с сетевым или батарейным питанием.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.6.2017, 10:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



На пол поставил да крути - в чём проблема? (стула то подчас нет в полевых условиях не то что стола)

У вас цифровые то мегеры когда появились? У нас, например, только 2 года назад. А до этого этот коэффициент не измеряли штоль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.6.2017, 10:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Нет, не измеряли. И сейчас не измеряют. Для наших - главное что лампочки горят, значит всё хорошо. А проблема с крутилкой в том что не будет стабильных показаний - стрелка будет колебаться. Или его надо крутить с бешеной скоростью.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.6.2017, 11:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



*растроенно*
Понятно.

Жаль, что вы даже не знаете регламентированную скорость вращения крутилки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 27.6.2017, 12:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(uvk2 @ 27.6.2017, 10:55) *
Нет, не измеряли. И сейчас не измеряют....

Уважаемый господин uvk2! Вы, пложалуйста, не обобщайте и не бросайте камни в огород честных и законопослушных Испытателей высоковольтного электрооборудования! Тот факт, что в Вашей конторе не измеряют коэффициент абсорбции ещё не значит, что его никто нигде не измеряет! Измеряли, измеряем и будем измерять, в том числе и стрелочными мегаомметрами (как правильно заметил Гоша, цифровые мегаомметры были не всегда, но измерения выполнялись регулярно).


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 27.6.2017, 18:01
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 366
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Интересно было бы посмотреть как измеряют коэф. поляризации стрелочным мегаомметром. Завтра спрошу у 62 летнего дежурного электрика измерял ли он коэф. абсорбции, работал он на многих заводах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.6.2017, 15:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
ещё не значит, что его никто нигде не измеряет!
А где я это утверждал? Я и говорил именно про свою контору.
Цитата
Жаль, что вы даже не знаете регламентированную скорость вращения крутилки.
Знаю. Но выдержать эту скорость стабильной сложно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 12:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены