Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10537 ![]() |
Поздравляю всех с наступающим мужским праздником!
Понятно что сегодня пятница, да еще перед праздником, но все-же прошу помочь мне, и "попинать" схему щитка. Дано: в лестничном щитке счетчик 50А, автомат 50А. Мощность на квартиру по ТУ 9кВт, ввод 380\220 5-ти проводка. 1) Не странно ли что на лестнице автомат 3р 50А при мощности на квартиру 9кВт? 2) УЗО 16А перд автоматом 16А это нормально, или лучше поставить на ток поболее? 3) УЗО не многовато получилось?
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Alexey74) 2) УЗО 16А перд автоматом 16А это нормально, или лучше поставить на ток поболее? 3) УЗО не многовато получилось? УЗО лучше выбирать на ряд выше , т.е. на 20А , но тогда скорее всего придётся заменять связку УЗО 10мА + автомат менять на "дифф" 16А 10мА ![]() можно объединить несколько групп под одно УЗО , но таким образом , чтобы "неудобство" от срабатывания "диффзащиты" было минимальным , т.е. найти оптимальный баланс между гибкостью защиты и бюджетом на электрооборудование квартиры ![]() как вариант , объединить розетки спальни и зала под одно УЗО и поставить диффавтоматы на посудомойку , туалет +коридор , розетки детской , ванную ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По схеме.
УЗО 16/0,01 придётся заменить на УЗО 16/0,03 на двух группах (туалет и ванна), так как на группе висит несколько потребителей. Все УЗО можете взять на шаг выше по току коммутации, это нормальная практика, хотя и не обязаловка. Зачем повесили духовку и холодильник на одну группу? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10537 ![]() |
По схеме. УЗО 16/0,01 придётся заменить на УЗО 16/0,03 на двух группах (туалет и ванна), так как на группе висит несколько потребителей. Все УЗО можете взять на шаг выше по току коммутации, это нормальная практика, хотя и не обязаловка. Зачем повесили духовку и холодильник на одну группу? А разве в помещениях с повышенной влажностью (туалет, ванная) не следует ставить УЗО на 10мА? Чем плохи духовка и холодильник на одну группу? Вышибет так все? Конечно мне интересно сравнить мнения специалистов 2-х нормальных форумов... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
- У Вас на указаных группах несколько потребителей, поэтому и рекомендую УЗО на 30мА, если желаете 10мА, дробите группы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Alexey74) Чем плохи духовка и холодильник на одну группу? Вышибет так все? вышибет из-за духовки , а разморозится холодильник ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10537 ![]() |
1)Расчитал токи утечек, исходя их нормативов, и доразбил на группы.
вышибет из-за духовки , а разморозится холодильник ![]() ![]() 2)Духовка не будет работать в наше отсутствие, поэтому вероятность этого эксцесса преувеличена. 3)Не вношу ПМ (гр 6) под кухонное УЗО для лучшего распределения нагрузки по фазам, а то на фазу L2 будет зацеплнено слишком много мощных потребителей, которые планируется часто использовать обновременно. 4) УЗО 100мА на в квартире, типа противопожарное. 5) Нужно ли УЗО на ВП (гр1) и кондиционер (гр9)?
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы упорно не хотите понять.
УЗО для ванных, душевых рекомендуется применять 10 мА, если на них выделена отдельная линия. При объединении различных потребителей УЗО следует ставить 30мА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10537 ![]() |
Вы упорно не хотите понять. УЗО для ванных, душевых рекомендуется применять 10 мА, если на них выделена отдельная линия. При объединении различных потребителей УЗО следует ставить 30мА. Стоит ли душевую кабину выводить на отдельную линию с УЗО 10мА. Или те, кто считал что не стоит, уже ничего никогда не напишут? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 Alexey74 уважаемый savelij лишь хотел донести мысль о том , что УЗО или "дифф" на 10мА правильно устанавливать только на одну линию , которая оканчивается одним потребителем электроэнергии
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10537 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10537 ![]() |
Модернизированная схема, немного перераспределил по группам и вынес душевую кабину на отдельное УЗО 10мА.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Alexey74) Спасибо, но рекомендации СП-31-110 я читал. видимо благодаря ссылке от sergey_sav ![]() ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 10537 ![]() |
необязательно читать рекомендации , чтобы предположить , что подключение нескольких потребителей к "чувствительному" УЗО или "диффу" может вызвать ложные срабатывания из-за суммарных токов утечки ![]() Предположения - штука ненадежная, на них далеко не уедешь. Поэтому я и решил уточнить их практикой (спасибо всем откликнувшимся на форуме) и ресчетами по методике. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |