Здравствуйте, уважаемые.
Объясните пожалуйста пункт 7.1.36. .....................Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. 1) непонятен термин "объединение" (проводников): - это создание электрического контакта между проводниками, (шунтирование, скрутка, спайка...в каком- либо месте) либо замена одним проводником? 2) непонятно, что нельзя объединять у различных линий а)рабочие нулевые проводники между собой? б) нулевые защитные между собой? в) защитные с рабочими нулевыми? г) нельзя ни в каких сочетаниях? |
|
|
|
24.6.2017, 20:23
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
1. Создание контакта
2. Ответ "в" -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
24.6.2017, 20:50
Сообщение
#3
|
Гости |
Cпасибо за скорый ответ, за ваше мнение, но я хотел бы услышать аргументированный ответ.
...Просто на форумах я видел много противоречивых мнений, но нигде я не увидел объяснения, почему именно так, а не иначе.. |
|
|
24.6.2017, 20:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Здравствуйте, уважаемые. Объясните пожалуйста пункт 7.1.36. .....................Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. 1) непонятен термин "объединение" (проводников): - это создание электрического контакта между проводниками, (шунтирование, скрутка, спайка...в каком- либо месте) либо замена одним проводником? 2) непонятно, что нельзя объединять у различных линий а)рабочие нулевые проводники между собой? б) нулевые защитные между собой? в) защитные с рабочими нулевыми? г) нельзя ни в каких сочетаниях? 1. Да 2. "Гэ" Вот чую один хрен ничего вам не понятно... Cпасибо за скорый ответ, за ваше мнение, но я хотел бы услышать аргументированный ответ. ...Просто на форумах я видел много противоречивых мнений, но нигде я не увидел объяснения, почему именно так, а не иначе.. А вы свое видение покажите для начала... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
24.6.2017, 21:25
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
1Да
2 "г" "Курим" ПУЭ в указанном Вами пункте. Или повторить? Извольте: "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий." (с) Обьеденили, обрыв нуля одной из групп - по другой подают напряжение... через нагрузку фаза - ... Дальше сами.... Вы же специалист? |
|
|
Гость_Гость_* |
7.7.2017, 17:07
Сообщение
#6
|
Гости |
1Да 2 "г" "Курим" ПУЭ в указанном Вами пункте. Или повторить? Извольте: "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий." (с) Обьеденили, обрыв нуля одной из групп - по другой подают напряжение... через нагрузку фаза - ... Дальше сами.... Вы же специалист? Ну так и при чём здесь "разных групп"? Если и в одной групповой линии будет " обрыв нуля" (pen?) но на нагрузке защитный ноль останется соединён с рабочим, то на корпусе относительно земли таже фаза. Другое дело что при питании разных групп разными фазами при обрыве общего pen до содинения нулей этих групп, на нагрузку в группах приложится не фазное а линейное напряжение. Автор поста прав. Формулировка бестолкова. С разных групп провода обычно объединяются на шины N (и PE) (исключение для групп на УЗО). Если имеется ввиду нельзя содинять N и PE... С одной стороны- понятно, с другой стороны- хочешь не хочешь там где надо они содинены (расщепленны) при соблюдении определённых условий... Или я вопрос не понял- хотя жара сейчас мозги не парит, чего то нет- или жары или мозгов, но это тема для другой диссертации) |
|
|
7.7.2017, 18:00
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Ах да- забыл насчёт" хочешь - нехочешь N и PE где надо соединенны... " - кроме системы заземления TT. Но это редко встречается...
|
|
|
|
12.7.2017, 23:24
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
1) Замена одним проводником.
2) Нельзя объединять рабочие нули, и защитные нули. Рабочие с защитными и так понятно что нельзя объединять. |
|
|