попрос по ПУЭ7 гл.7.1. , про объединение нулевых проводников. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
попрос по ПУЭ7 гл.7.1. , про объединение нулевых проводников. |
| Гость_Гость_* |
24.6.2017, 20:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, уважаемые.
Объясните пожалуйста пункт 7.1.36. .....................Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. 1) непонятен термин "объединение" (проводников): - это создание электрического контакта между проводниками, (шунтирование, скрутка, спайка...в каком- либо месте) либо замена одним проводником? 2) непонятно, что нельзя объединять у различных линий а)рабочие нулевые проводники между собой? б) нулевые защитные между собой? в) защитные с рабочими нулевыми? г) нельзя ни в каких сочетаниях? |
|
|
Гость попрос по ПУЭ7 гл.7.1. 24.6.2017, 20:19
S-cream 1. Создание контакта
2. Ответ "в" 24.6.2017, 20:23
Гость Cпасибо за скорый ответ, за ваше мнение, но я хоте... 24.6.2017, 20:50
haramamburu Цитата(Гость @ 24.6.2017, 20:19) Здравств... 24.6.2017, 20:53
stydent64 1Да
2 "г"
"Курим" ПУЭ в указан... 24.6.2017, 21:25
Гость Цитата(stydent64 @ 24.6.2017, 21:25) 1Да
... 7.7.2017, 17:07
Aleksandrspb Ах да- забыл насчёт" хочешь - нехочешь N и PE... 7.7.2017, 18:00
razread 1) Замена одним проводником.
2) Нельзя объединять ... 12.7.2017, 23:24![]() ![]() ![]() |
|