Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

попрос по ПУЭ7 гл.7.1. , про объединение нулевых проводников.

Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2017, 20:19
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, уважаемые.
Объясните пожалуйста пункт 7.1.36. .....................Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
1) непонятен термин "объединение" (проводников): - это создание электрического контакта между проводниками, (шунтирование, скрутка, спайка...в каком- либо месте) либо замена одним проводником?
2) непонятно, что нельзя объединять у различных линий а)рабочие нулевые проводники между собой? б) нулевые защитные между собой? в) защитные с рабочими нулевыми? г) нельзя ни в каких сочетаниях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.6.2017, 20:23
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Создание контакта
2. Ответ "в"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.6.2017, 20:50
Сообщение #3





Гости






Cпасибо за скорый ответ, за ваше мнение, но я хотел бы услышать аргументированный ответ.
...Просто на форумах я видел много противоречивых мнений, но нигде я не увидел объяснения, почему именно так, а не иначе..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.6.2017, 20:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 24.6.2017, 20:19) *
Здравствуйте, уважаемые.
Объясните пожалуйста пункт 7.1.36. .....................Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
1) непонятен термин "объединение" (проводников): - это создание электрического контакта между проводниками, (шунтирование, скрутка, спайка...в каком- либо месте) либо замена одним проводником?
2) непонятно, что нельзя объединять у различных линий а)рабочие нулевые проводники между собой? б) нулевые защитные между собой? в) защитные с рабочими нулевыми? г) нельзя ни в каких сочетаниях?

1. Да
2. "Гэ"

Вот чую один хрен ничего вам не понятно...

Цитата(Гость @ 24.6.2017, 20:50) *
Cпасибо за скорый ответ, за ваше мнение, но я хотел бы услышать аргументированный ответ.
...Просто на форумах я видел много противоречивых мнений, но нигде я не увидел объяснения, почему именно так, а не иначе..

А вы свое видение покажите для начала...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 24.6.2017, 21:25
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



1Да
2 "г"
"Курим" ПУЭ в указанном Вами пункте. Или повторить? Извольте:
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий." (с) Обьеденили, обрыв нуля одной из групп - по другой подают напряжение... через нагрузку фаза - ... Дальше сами.... Вы же специалист?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.7.2017, 17:07
Сообщение #6





Гости






Цитата(stydent64 @ 24.6.2017, 21:25) *
1Да
2 "г"
"Курим" ПУЭ в указанном Вами пункте. Или повторить? Извольте:
"Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий." (с) Обьеденили, обрыв нуля одной из групп - по другой подают напряжение... через нагрузку фаза - ... Дальше сами.... Вы же специалист?

Ну так и при чём здесь "разных групп"? Если и в одной групповой линии будет " обрыв нуля" (pen?) но на нагрузке защитный ноль останется соединён с рабочим, то на корпусе относительно земли таже фаза. Другое дело что при питании разных групп разными фазами при обрыве общего pen до содинения нулей этих групп, на нагрузку в группах приложится не фазное а линейное напряжение. Автор поста прав. Формулировка бестолкова. С разных групп провода обычно объединяются на шины N (и PE) (исключение для групп на УЗО). Если имеется ввиду нельзя содинять N и PE... С одной стороны- понятно, с другой стороны- хочешь не хочешь там где надо они содинены (расщепленны) при соблюдении определённых условий... Или я вопрос не понял- хотя жара сейчас мозги не парит, чего то нет- или жары или мозгов, но это тема для другой диссертации)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 7.7.2017, 18:00
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Ах да- забыл насчёт" хочешь - нехочешь N и PE где надо соединенны... " - кроме системы заземления TT. Но это редко встречается...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.7.2017, 23:24
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



1) Замена одним проводником.
2) Нельзя объединять рабочие нули, и защитные нули. Рабочие с защитными и так понятно что нельзя объединять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему