igrokb
сообщение 22.6.2017, 11:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.11.2015
Пользователь №: 47251



Добрый день!
В отеле много лет действует конденсаторная батарея для компенсации реактивной мощности. Общая на низкой стороне. Есть отдельный распределительный шкаф. Управляется контроллером очень старым. Внезапно после 15 лет работы получили штраф за превышение cosף . Имеется три регулирующих ручки:
обозначена знаком треугольника , в скобках рядом с треугольником обозначен знак минус, диапазон 0-20
обозначена знаком треугольника , в скобках рядом с треугольником обозначен знак плюс, диапазон 20-140
Обозначена как THRESHOLD, диапазон 6-20

Уважаемые участники прошу подсказать если кто-то знает:
какие параметры можно регулировать каждой из указанных ручек?
Можно ли уменьшить cosף путём регулирования этими ручкам

Буду очень благодарен за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2017, 12:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



марку КБ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.6.2017, 14:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



1. Интересно взглянуть, как выглядит штраф и методику его расчета.
2. Превышение cos? Это как? Генерировали в сеть реактив?
3. Вообще сейчас за реактив нет штрафов, в НПА есть фраза о введении неких ограничений для потребителя не соблюдающего уровень tg. но конкретный порядок нигде не расписан. или я отстал от жизни, НПА меняются у нас быстро.
4. Фото ККУ и регулятора в студию.

Сообщение отредактировал Ant29 - 22.6.2017, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 23.6.2017, 13:39
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Обычно в договорах и Постановлениями регламентируется тангенс фи.
Штрафов за тангенс фи (косинус фи) на сегодня не существует.
КБ для отеля? Круто. Полный развод.

Сообщение отредактировал НИР - 23.6.2017, 13:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2017, 14:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



существуют
а в том же отеле кондеи, в ресторане холодильники и т.п.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 23.6.2017, 16:08
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(с2н5он @ 23.6.2017, 14:37) *
существуют

штрафы?
НПА в студию)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2017, 17:57
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380
"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии"
п.16
Правила
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.6.2017, 18:50
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(igrokb @ 22.6.2017, 10:57) *
какие параметры можно регулировать каждой из указанных ручек?
Можно ли уменьшить cosף путём регулирования этими ручкам

Чисто в идеале косинус никогда не превышает единицы (за исключением СССР в период ВОВ).
Поэтому выход косинуса за эти пределы - это либо война, либо неудачная шутка.

Внимательно перечитайте договор на поставку электроэнергии. В частности, о штрафах.

А вот ручечки на компенсирующем устройстве крутить может только спец. И то после плясок с бубном.
Поэтому вероятно, что какой-то любопытствующий ребёнок (не по возрасту, а по интеллекту) их таки покрутил.

Если Вы пришлете тип, марку и фото управляющего контроллера, мы попытаемся подсказать что-нибудь.

В общем случае первая ручка отвечает за емкостную составляющую, вторая - за индуктивную, третья - за "вилку" переключения (чтоб не хлопали слишком часто контакторы).
Уточните, что происходило в ЭУ за тот месяц (замена оборудования, изменения режима работы) и.т.д.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.6.2017, 9:42
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(с2н5он @ 23.6.2017, 17:57) *
Приказ Министерства энергетики РФ от 23 июня 2015 г. N 380
"О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии"
п.16
Правила
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861)

с2н5он, спасибо за науку, пригодится


но Методические указания по расчету повышающих (понижающих) коэффициентов к тарифам на услуги по передаче электрической энергии в зависимости от соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (договорам энергоснабжения)


сильно сомневаюсь, что гостиница подключена к сетям ЕНЭС. Получается требование есть (в этом никто и не сомневался), а методики расчёта нет.

Сообщение отредактировал Ant29 - 26.6.2017, 9:44