Не буду писать много букв по истории взаимодействия с заказчиком и возникновению сего вопроса, сразу к теме:
- в КТП 10/0,4 просят выполнить подключение питающих кабелей ВН напрямую к трансам (ТМГ) без ячеек УВН. Защита трансов говорят у нас, мол, на отх. линиях ЦРП организована, а по п. 4.2.21 "требование по обеспечению видимого разрыва не распространяется на силовые тр-ры с кабельными вводами...".
ЦРП при этом у них в 2 км от ТП!!!
Вопрос – кроме п.3.1.2 ПОТ Р М-016-2001и аргумента «так делать не есть хорошо» есть резонные доводы со ссылками на нормативы в сторону установки УВН до силовых тр-ров?

Сообщение отредактировал kotpikot - 22.6.2017, 17:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 23.6.2017, 11:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(kotpikot @ 22.6.2017, 15:08) *
...в КТП 10/0,4 просят выполнить подключение питающих кабелей ВН напрямую к трансам (ТМГ) без ячеек УВН...

Уважаемый kotpikot! Насколько я понял - Вы выступаете в роли Подрядчика? Если Заказчик требует сделать подключение кабелей напрямую к ТМГ и у него имеется утвержденный проект с письменным разрешением на выполнение электромонтажных работ, то флаг им в руки! Желание Заказчика - закон для Подрядчика! Вы здесь ничего не нарушаете, вопросы безопасной эксплуатации являются головной болью самой эксплуатирующей организации, которая, как я понял, и выступает в роли Заказчика.


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 23.6.2017, 12:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2017, 11:17) *
Уважаемый kotpikot! Насколько я понял - Вы выступаете в роли Подрядчика?


Я как раз проектировщик!!!)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 23.6.2017, 13:36
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Проектировщик должен отталкиваться от технического задания на проектирование Заказчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2017, 14:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Проектировщик должен отталкиваться от нормативов в первую очередь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotpikot
сообщение 23.6.2017, 15:25
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 20.4.2012
Пользователь №: 27126



Цитата(НИР @ 23.6.2017, 13:36) *
Проектировщик должен отталкиваться от технического задания на проектирование Заказчика.


ПорядоШный проектировщик не может выполнять проект по ТЗ, противоречащему нормативной документации.