Класс точности трансформатора тока , как проверить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Класс точности трансформатора тока , как проверить? |
26.2.2008, 16:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Добрый день.
Требуется проверить выбранный ТТ по классу точности. Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу, статьи, методы расчета. Спасибо. |
|
|
|
26.2.2008, 17:04
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Я так понял, проверка должна сводиться к следующему: мощность, потребляемая приборами, подключенными к вторичной обмотке ТТ (Sфакт), не должна превышать допустимую Sдоп.
Допустимая величина указана на табличке ТТ, как мне помнится, для Т-066 5ВА, для ТШ-0,66 и для литых ТТ 10-20ВА. На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп. Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25. Формулы предельно просты, чтобы не выдумывать, приведу найденное Яндексом: http://dgp.stroi.ru/d_detailtext.asp?d=13&...17&dr=26970 Цитата Проверка по расчетной вторичной нагрузке трансформатора тока выполняется по формуле: Zвтор.н > Zнагр Zнагр приблиз. = Rнагр = Rприб + Rпр + Rконт, где: Zвтор.н - вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом(ВА); Zнагр - нагрузка от последовательно включенных приборов (Rприб), проводов (Rпр) и контактов (Rконт) в Ом или ВА. Нагрузка от приборов определяется по их каталожным данным. Нагрузка от проводов определяется по формуле:Rпр=l/ gS,где: l - длина провода, м; g* - удельная проводимость, м/Ом х кв. мм (57 - медь, 34 - алюминий); S - сечение провода, кв. мм. * g - вместо греч. "гамма". Длина проводов определяется: а) при одном трансформаторе - длина прямого и обратного провода; б) при трех трансформаторах, соединенных в полную звезду, - длина прямого провода; в) при двух трансформаторах, соединенных в неполную звезду, - 1,73 длины прямого провода. Нагрузка от контактов (суммарное сопротивление контактов) определяется из расчета 0,015 Ом/прибор плюс 0,005 0м на каждый дополнительно установленный прибор. Про сопротивление проводов и контактов понятно. Сопротивление приборов надо смотреть в паспорте на приборы (там обязательно даны сопротивление или мощность токовых обмоток). Насчет литературы - точно названий не скажу, но скорее всего Вавин "Трансформаторы тока". Или справочник по вторичным цепям. |
|
|
26.2.2008, 17:31
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Зыбыл добавить ТТ напряжением 220 кВ, мощностью 40 ВА.
Т.к. расчет из "ИНСТРУКЦИИ по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях", то там дан расчет ТТ напряжением 10 кВ. Есть ли разница в расчете 220 и 10 кВ? |
|
|
26.2.2008, 20:41
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
|
|
|
|
27.2.2008, 0:47
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
На практие удобнее делать проверку суммарному сопротивлению вторичных цепей Zфакт <= Zдоп. Zдоп=Sдоп/I^2 = Sдоп/25. Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности? И еще по поводу расчета допустимого сопротивления: Sдоп - указана в документе ТТ, а I - это какой ток: номинальный, максимальный...? |
|
|
27.2.2008, 20:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Т.е. если сопротивление втроичной цепи меньше допустимого значения, то ТТ соответствует указанному классу точности? Да, если полное сопротивление нагрузки (Z) меньше или равно указанного в паспорте ТТ, то ТТ будет работать в указанном классе точности при вторичном токе не более номинального. И еще по поводу расчета допустимого сопротивления: Sдоп - указана в документе ТТ, а I - это какой ток: номинальный, максимальный...? В эту формулу подставляется номинальный вторичный ток, указанный в паспорте. Вообще, проверить класс точности ТТ (как и любых других средств измерения) не так просто. Начнем с того, что этим занимаются специальные сертифицированные лаборатории, которые оснащены образцовыми приборами (амперметры, вольтметры, фазометры и ТТ) с классом точности не хуже 0,2, а также стабильные источники синусоидального тока (напряжения.) И стоит это (проверка) приличных денег. А вот рассчитать вторичную нагрузку и проверить, на сколько "врет" ТТ при данной нагрузке и данном вторичном токе - намного проще. В этом могу помочь. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
28.2.2008, 1:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
А вот рассчитать вторичную нагрузку и проверить, на сколько "врет" ТТ при данной нагрузке и данном вторичном токе - намного проще. В этом могу помочь. а разве рачет сопротивления, который приведен у Oleg_n не верный? нужно ли проверять еще класс точности в режиме КЗ? (ТТ устанавливаются для диф. защиты силового трансформатора) |
|
|
|
28.2.2008, 13:35
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10580 |
ПУЭ изд.6. Раздел 3. Защита и автоматика. Глава 3.2. Релейная защита. П.3.2.29. Трансформаторы тока,предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям: и дальше по тексту.
Класс точности ТТ определяется паспортом и биркой на корпусе, а соответствие классу точности гос- поверкой в акредитованной лаборатории. С уважением! |
|
|
28.2.2008, 14:21
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
mic61 видимо имел в виду, что с помощью расчета можно не только оценить "в классе" или "не в классе" будет работать ТТ, а определить именно саму погрешность (цифру) для конкретного режима работы ТТ. Но в большинстве случаев таких подробностей не требуется.
Так Вам нужно проверить на соответствие классу измерительную обмотку ТТ или "релейную"? Если измерительную, то расчеты все подходят. А если дело касается расчета уставок ДЗТ, тогда совсем по-другому все делается, релейщики лучше расскажут. Проштудируйте хотя бы Чернобровова, еще посмотрите например здесь: http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm http://spbet.narod.ru/studies/rz2.htm |
|
|
28.2.2008, 16:40
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
проверить нужно измерительную оботку ТТ.
В справочнике прочитал, что условие Zфакт <= Zдоп - это упрощение. В общем виде Zфакт должно быть в интервале от 25% до 100% от Zном. По поводу проверки в режиме КЗ: нашел мет.указания, где говориться, что соответствие классу точности будет, если предельная кратность (которая дана в паспорте) больше отнешения тока КЗ к ном.току ТТ. Нужно ли дополнительно привести этот расчет? или достаточно будет первого? |
|
|
|
28.2.2008, 18:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
проверить нужно измерительную оботку ТТ. В справочнике прочитал, что условие Zфакт <= Zдоп - это упрощение. В общем виде Zфакт должно быть в интервале от 25% до 100% от Zном. Что касается нижнего предела нагрузки, то немного не так: Sном= 60 и более ВА; Sмин= 5,0 ВА (8,3%) Sном= 15 ВА ; Sмин= 1,25 ВА (8,3%) Sном= 10 ВА; Sмин= 3,75 ВА (37%) Sном= 5 ВА; Sмин= 2,5 ВА (50%) При этом нижняя граница тока нагрузки должна быть: для классов точности 0,2 0,5 1 не менее 0,2Iном для классов точности 3, 5, 10 не менее 0,5Iном Эти данные из книги "Трансформаторы тока", В.В. Афанасьев и др. Никогда не интересовался нижними пределами, т.к. в релейной защите ТТ "не работают" в нормальных режимах. И вторичные нагрузки у нас близкие к предельным. По поводу проверки в режиме КЗ: нашел мет.указания, где говориться, что соответствие классу точности будет, если предельная кратность (которая дана в паспорте) больше отнешения тока КЗ к ном.току ТТ. Нужно ли дополнительно привести этот расчет? или достаточно будет первого? Переходные и аварийные режимы (при которых ТТ работают явно не в классе) в сети существуют сотни (иногда тысячи) милисекунд. Никаких ощутимых небаллансов в системе учета при этом просто не успеет возникнуть. а разве рачет сопротивления, который приведен у Oleg_n не верный? Рассчет верный. Хочу добавить формулу для соединения ТТ в треугольник: Zрасч = 3 *(Zприб + Zпров) + Zконт. Zконт принимается равным 0,5 Ом. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
5.3.2008, 17:37
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Всем спасибо!
ТТ проверен! |
|
|
Гость_Гость_* |
28.9.2012, 16:09
Сообщение
#13
|
Гости |
Ребята- спасибо большое за доступное разъяснение!!!!
|
|
|
1.10.2012, 18:21
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28564 |
Сдохла моя любимая цешка, встала задача купить ей замену. Посмотрел на ценники, оказывается есть мультиметры за 200 руб например DT-832. По функционалу вполне устроит, а вот информацию о классе точности найти не удалось.
Если класс точности таких приборов укладывается в 1, то меня вполне устроит, а если 5-10 то это не измерительный прибор, а игрушка. Может кто-то поверял их или хотя бы сверял показания с эталонным прибором? |
|
|
2.10.2012, 10:39
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
У таких приборов нет класса точности. При сдаче на поверку, в ЦСМ могут выдать только свидетельство о том, что он измеряет в таких-то приделах. и все. Из опыта, точность зависит от конкретной модели. Точнее от конкретного изделия. Как правило, они ошибаются на определенное число единиц. Например на 7 Вольт. Причем как в нижних диапазонах, так и в верхних. Есть у нас один мультиметр, так он что на постоянке, что на переменке завышает на 5-6 Вольт. Вот их вычитаем всегда, и видим точные показания.
Мультиметр с классом точности стоит несколько тысяч рублей. От 3 до 20 т.р. примерно. |
|
|