Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

колхозю прожимочную машинку для тепловых реле

case69rus
сообщение 13.6.2017, 19:26
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Здравствуйте! Нужна помощь сообщества.
На маленьком-маленьком предприятии с кучей маленьких (0.15-0.18 квт) асинхронников необходимо проверить тепловые реле. Для этой цели будут использоваться следующая оснастка- токовые клещи, самопальный трансформатор от микроволновки- первичка-заводская, вторичка-5 обмоток по 1 витку провода 4 кв.мм, включенные параллельно, латр (пробовался 2 амперный).
Результат- холостой ход трансформатора- почти 2.5 ампера (не многовато-ли?). При коротком замыкании отходящих проводов я легко достигаю тока во вторичке в 2 ампера, что мне более чем достаточно (тепловые реле 0.4-0.63 и 0.63-1) без перегрузки латра (контролировалось амперметром). Но картина меняется при подключении теплухи (сопротивление биметалла около 5 ом)- латр выкручивается почти на полную, перегруз латра, а на выходе ток не достигает даже 0.5ампера. Какие будут советы? Искать латр помощней?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.6.2017, 21:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(case69rus @ 13.6.2017, 19:26) *
вторичка-5 обмоток по 1 витку провода 4 кв.мм, включенные параллельно,
а если последовательно?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 14.6.2017, 9:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



попробую.
но все равно вопрос остался. почему у высоковольтного транса от микроволновки ток холостого хода в 2.5 ампера? как пишут в этих самых интернетах, то это вполне нормальное явление?

Сообщение отредактировал case69rus - 14.6.2017, 10:05


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 14.6.2017, 14:02
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



переподключил последовательно. при токе первичной обмотки около 1.8 ампера ток во вторичке с нагрузкой в 1 полюс теплового реле 0.4-0.63 около 1 ампера. поставил ток теплухи на 0.5 ампера- прождал 3 минуты- не сработала. поставил ток 0.4 ампера- 3 минуты-не сработала. теплуха китайская тдм вроде трн 1304

Сообщение отредактировал case69rus - 14.6.2017, 14:05


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.6.2017, 16:26
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А три полюса если последовательно? Чтоб данный ток во всех трех полюсах проходил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2017, 18:58
Сообщение #6





Гости






Цитата(case69rus @ 14.6.2017, 14:02) *
... поставил ток теплухи на 0.5 ампера- прождал 3 минуты- не сработала. поставил ток 0.4 ампера- 3 минуты-не сработала. теплуха китайская тдм вроде трн 1304

А почему она должна была сработать за указанное Вами время? Вы её время-токовую характеристику смотрели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 16.6.2017, 9:27
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.6.2017, 18:58) *
А почему она должна была сработать за указанное Вами время? Вы её время-токовую характеристику смотрели?

в том-то и дело, что смотрел по их нарисованой кривой. 2хкратное превышение- должна сработать за 1 минуту.
подключением моторчика с током в 1 ампер выяснил, что за 1 минуту она срабатывает только в положении 0.4А. т.е. если смотреть по характеристике, то завышение примерно в 20%. сегодня попробую продавить токами побольше. может и свою кривую нарисую


Цитата(Pantryk @ 15.6.2017, 17:26) *
А три полюса если последовательно? Чтоб данный ток во всех трех полюсах проходил.

вот я и задался вопросом. последовательно или параллельно? как правильно-то будет? теперь мне понятно, что по 1 полюсу она может и не сработать. и на время-токовой 3 кривых- симметричный 3хфазный из холодного, симметричный 3хфазный из горячего, и симметричный 2фазный из холодного. то есть хотяб 2 фазы должны греться


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 16.6.2017, 10:43
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Правильно последовательно, чтобы поданный ток был в каждом полюсе такой. При параллельном - в каждом полюсе будет только третья часть от испытательного тока. Подозреваю, что придется домотать витков к трансформатору, чтобы "продавил" три последовательно соединенных полюса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 16.6.2017, 12:35
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



ок. попробуем


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.5.2018, 16:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Pantryk @ 16.6.2017, 10:43) *
Правильно последовательно, чтобы поданный ток был в каждом полюсе такой. При параллельном - в каждом полюсе будет только третья часть от испытательного тока. Подозреваю, что придется домотать витков к трансформатору, чтобы "продавил" три последовательно соединенных полюса.

Да это ФИГНЯ тепловая должна сработать если ток превысили в любом полюсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 22.5.2018, 22:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Не понятно зачем такие сложности у вас что испытательная лаборатория?или вы не доверяете шильде на тепловом icon_sad.gif Я бы взял любой транс,от того же освещения,через резистор тот же пэвр либо другой выставил ток и в путь,тем более ток не превышает 1-2А

Сообщение отредактировал zendo057 - 22.5.2018, 23:02