Даниил М. Чебота...
сообщение 8.6.2017, 23:19
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 52405



А я так не думаю, мне кажется, что я разработал проект вполне приемлемого настоящего заземления, а вы мне советуете как сделать его неполноценную замену.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.6.2017, 23:33
Сообщение #22


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Даниил М. Чеботарёв, собственно говоря, мне глубоко без разницы, как вы думаете. Я, как человек, кое-что понимающий в электрике, вам могу лишь повторить сказанное выше: нельзя.
Все очень просто: 1. Сделав отдельный контур заземления, вы рискуете получить разность потенциалов между заземленной аппаратурой и сторонними проводящими электричество частями: батареями, трубами и т.п. Это опасно.
2. В случае отогорания нуля есть риск, что весь ток со всего дома пойдет через ваше заземление. Оно этого не выдержит, поплавится и устроит у вас в квартире пожар.
Коллеги, прошу не пинать за столь упрощенное описание.
А вам, Даниил, советую прислушаться к тому, что вам говорят специалисты. В конце концов мы вас не усим детей делать и не сомневаемся в вашей компетенции в этом вопросе. Вот и аы не сомневайтесь в нашей компетенции. И забудьте про отдельный контур.
Единственное, могу еще посоветовать почитать про заземление, его виды. Особенно обратите внимание на систему TN-C-S. А так же советую узнать что такое СУП.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.6.2017, 23:43
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А по мне так зря вы, коллега, всю эту писанину здесь развели - если б человек хотел прислушаться то он бы прислушался и что-то и услышал бы. А так он разработал проэкт, а мы ему мешаем - нехорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.6.2017, 23:51
Сообщение #24


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



просто Гоша, действительно, чтой-то я... 😁😁


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Даниил М. Чебота...
сообщение 8.6.2017, 23:54
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 52405



Цитата(S-cream @ 8.6.2017, 23:33) *
Даниил М. Чеботарёв, собственно говоря, мне глубоко без разницы, как вы думаете. Я, как человек, кое-что понимающий в электрике, вам могу лишь повторить сказанное выше: нельзя.
Все очень просто: 1. Сделав отдельный контур заземления, вы рискуете получить разность потенциалов между заземленной аппаратурой и сторонними проводящими электричество частями: батареями, трубами и т.п. Это опасно.
2. В случае отогорания нуля есть риск, что весь ток со всего дома пойдет через ваше заземление. Оно этого не выдержит, поплавится и устроит у вас в квартире пожар.


Ну уж больно страшную картину Вы рисуете, не могу представить, что всё это приведёт к таким последствиям

Цитата(S-cream @ 8.6.2017, 23:33) *
А вам, Даниил, советую прислушаться к тому, что вам говорят специалисты. В конце концов мы вас не усим детей делать и не сомневаемся в вашей компетенции в этом вопросе. Вот и аы не сомневайтесь в нашей компетенции. И забудьте про отдельный контур.
Единственное, могу еще посоветовать почитать про заземление, его виды. Особенно обратите внимание на систему TN-C-S. А так же советую узнать что такое СУП.


А вдруг вы все заблуждаетесь? Вот действительно, о чём тот знакомый хотел сказать мне, чтобы я занимался тем, что лучше всего получается?

Сообщение отредактировал Даниил М. Чеботарёв - 8.6.2017, 23:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2017, 0:20
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23042
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Даниил М. Чеботарёв @ 9.6.2017, 0:54) *
Ну уж больно страшную картину Вы рисуете

можно и васильки в поле нарисовать, хотели что бы Вам просто поддакивали? здесь это вряд ли, не нравится - можете сделать по своему или спросить у кого-либо ещё

Цитата(Даниил М. Чеботарёв @ 9.6.2017, 0:54) *
А вдруг вы все заблуждаетесь?

так наставьте нас на путь истинный, мы же пассатижы только вчера в магазине увидели


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.6.2017, 0:34
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Даниил М. Чеботарёв, еще пару слов для ваших раздумий...

Как вы знаете во всех современных домах розетки с "заземлением"....
Так вот, это так называемое заземление не от отдельного контура на клумбе, а с ГЗШ, и идет отдельной жилой по стояку... собственно что вам и советовал сделать...

Далее, абсолютно надежного ничего на свете не бывает, я это к тому, что отгорание нуля, про которое пишете, во первых - не скажу что такое уж и частое явление, и , как правило происходит в этажных щитах...

Решать вам... большего вам ничего не скажут..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 9.6.2017, 1:01
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



… вот и хорошо. И про один незначительный аспект данной ситуации мы дружно промолчим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.6.2017, 7:10
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3939
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Даниил Чеботарев @ 6.6.2017, 20:57) *
К тому же установлены УЗО почти на каждую розетку..


Это уже не здоровая мания. Тоже самое с заземлением начинается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 9.6.2017, 7:11
Сообщение #30





Гости






Цитата(S-cream @ 8.6.2017, 23:33) *
Даниил М. Чеботарёв, собственно говоря, мне глубоко без разницы, как вы думаете. Я, как человек, кое-что понимающий в электрике, вам могу лишь повторить сказанное выше: нельзя.
Все очень просто: 1. Сделав отдельный контур заземления, вы рискуете получить разность потенциалов между заземленной аппаратурой и сторонними проводящими электричество частями: батареями, трубами и т.п. Это опасно.
2. В случае отогорания нуля есть риск, что весь ток со всего дома пойдет через ваше заземление. Оно этого не выдержит, поплавится и устроит у вас в квартире пожар.
Коллеги, прошу не пинать за столь упрощенное описание.
А вам, Даниил, советую прислушаться к тому, что вам говорят специалисты. В конце концов мы вас не усим детей делать и не сомневаемся в вашей компетенции в этом вопросе. Вот и аы не сомневайтесь в нашей компетенции. И забудьте про отдельный контур.
Единственное, могу еще посоветовать почитать про заземление, его виды. Особенно обратите внимание на систему TN-C-S. А так же советую узнать что такое СУП.


По второму пункту думаю вряд ли получится так , как вы тут расписали ибо при наличии в цепи УЗО зануление делать нет необходимости и спросившего гостя оно скорее всего отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.6.2017, 8:09
Сообщение #31


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
ибо при наличии в цепи УЗО зануление делать нет необходимости

ЩИТО??? Зануление, как и заземление вообще не нужно для работоспособности приборов. А вот УЗО не является ДОСТАТОЧНЫМ устройством для обеспечения безопасности.
Цитата
и спросившего гостя оно скорее всего отсутствует.
Вы тему-то читали вообще?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2017, 19:08
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23042
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тема закрыта, Гостю - Тор можете испытывать на других форумах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова