виды заземления

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.6.2017, 15:46
Сообщение #41





Гости






Цитата(Y.Kharechko @ 7.6.2017, 14:29) *
... Форум так же не поможет, поскольку он не является средством обучения. ...

Вот здесь готов с Вами поспорить. Да, форум не средство обучения, да и цели обучить ТС нет. На форуме достаточно грамотных специалистов, что бы по - шагово расписать действия, например:
1. Соединить старый контур заземления с новым, путем закладки в землю между ними стальной полосы сечением 40х4 мм2 на глубине 0,5 метра.
2. Сделать вывод старого контура на стену, на расстоянии, примерно 0,4-0,5 метра.
3. Соединить на стене оба контура такой же стальной полосой горизонтально на высоте 0,4-0,5 метра от отмостки.
4. Все соединения выполнить с помощью электросварки.
5. На горизонтальную полосу приварить несколько болтов М8-М10.
6. Провод PEN от счётчика сажаем на эту шину.
7. С этой же шины медным проводом сечением не менее 10 мм квадратных делаем перемычку на шинку PE в щитке в доме.
8. Делаем в щитке перемычку между шинами PE и N.
9. Всю проводку в доме делаем трёхпроводной.
10. Если в доме имеются вводы центрального водоснабжения и отопления соединяем их так же с шиной заземления на улице. Не забываем шунтировать вводные задвижки (краны).
На мой взгляд примерно так должны выглядеть советы (не обучение) ТС-у.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.6.2017, 16:11
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Елена_*)
только ,где взять защитный РЕ не пойму хоть убейте!!!Ну теоритически поняла,что нужно его получить из РЕN ,соединённого с моим ЗУ,но практически немогу представить!!!
Говорил же, что проблемно будет всё понять Вам.
Тем не менее..... В Вашей реализации разделение выглядит так, как на картинке, хотя так не совсем корректно (разделение нужно выполнять до счётчика).

Сообщение отредактировал Rezo - 7.6.2017, 16:11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 8.6.2017, 9:55
Сообщение #43





Гости






[quote name='Y.Kharechko' date='7.6.2017, 13:27' post='470003']
Елена,
Вам следует пригласть специалиста, который на месте будет "исправлять" электроустановку дома. На форуме решить такие вопросы нельзя.

Спасибо за информацию!!!Тот электрик,который имеется-как раз слепил,то что я прислала!!!Я конечно же отдаю себе отчёт,что такие вопросы на форуме не решаются,но из двух зол я выбираю наименьшее;я уже многое поняла благодаря специалистам на форуме и уже примерно знаю,что требовать от электрика(которого может всё-таки найду)!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 8.6.2017, 10:15
Сообщение #44





Гости






Цитата(Rezo @ 7.6.2017, 16:11) *
Говорил же, что проблемно будет всё понять Вам.
Тем не менее..... В Вашей реализации разделение выглядит так, как на картинке, хотя так не совсем корректно (разделение нужно выполнять до счётчика).


Rezo,спасибо,за вашу помощь,вы очень доступно для"чайника"рисуете!!!Не могли бы вы нарисовать корректное разделение до счётчика?А также нарисовать схему разделения уже в распределительном щитке(две шинки,их перемычку и т д-всё как надо)


Спасибо большое за помощь, сообщение #41.вы правы,мне очень важна помощь на форуме!!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 8.6.2017, 10:21
Сообщение #45





Гости






Цитата(Rezo @ 7.6.2017, 16:11) *
Говорил же, что проблемно будет всё понять Вам.
Тем не менее..... В Вашей реализации разделение выглядит так, как на картинке, хотя так не совсем корректно (разделение нужно выполнять до счётчика).


На рисунке всё,действительно как у меня,только нет зелёной линии(ну я понимаю,что это защиный РЕ),т е не совершено разделения!!!вот как его совершить я и пытаюсь здесь понять!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 10.6.2017, 23:47
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Елена_*_*)
Не могли бы вы нарисовать корректное разделение до счётчика?А также нарисовать схему разделения уже в распределительном щитке....

Разводка в распредщитке нарисована раньше, а корректное разделение с Вашей реализацией из-под одного "общего болта" будет вот такая:

Сообщение отредактировал Rezo - 10.6.2017, 23:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения