Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2017 Пользователь №: 52371 ![]() |
Добрый день.
Имеется 2к квартира в панельном 5 эт. доме, щиток в квартире стандартный, советских времен на 4 пробки (16A как я понял), счетчик (уже менялся мощность до 50А), этажный щиток с пробкой на ввод . Есть такая проблема: При включении бойлера+стиральная машина (общая мощность 3,7-4кВт, на них от пробок заведен один отдельный провод), выбивает пробки в квартире, иногда выбивает пробку в этажном щите. По пробкам в квартире как бы понятно - не тянут нагрузку, надо либо 20А пробки, либо разнести на все 4 пробки, либо вообще переделать щиток под автоматы и вывести отдельный автомат на 20А, с этим более менее понятно. Но есть вопрос с пробкой на этажном щитке и в итоге все упирается в нее. Так как ее тоже иногда выбивает значит и в ней ограничение, судя по всему там тоже 16А пробка. Вообщем вопрос в чем: Какую максимально пробку или автомат по току можно установить в данном случае в этажном щите? Понимаю, что все зависит от вводного провода в квартиру и кабеля в меж этажном стояке. К сожалению по виду сечение проводов в этажном щитке не смог определить. Может кто из опыта знает, что за провода и какое сечение используется в данном случае или сможет на вид определить на ввод в квартиру и какой максимальный ток они выдержат? И если сечение не достаточно хотяб для 20А какое сечение можно выбрать для замены ввода в квартиру и какой автомат по току максимально можно использовать в данном случае в этажном щите? Фото щитка приложил, пробка идущая ко мне - верхняя. Спасибо. |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Все зделано по пУэ. Значит или бройлер или стиралка или переделать весь дом..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3915 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Все зделано по пУэ. За такое "зделано по ПУЭ" руки отрубать надо по самые уши!!! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
За такое "зделано по ПУЭ" руки отрубать надо по самые уши!!! Здесь Вы, Ваня Иванов, неправы. То, что сделано по ПУЭ того времени, когда в ходу были такие щитки, у меня лично сомнения не вызывает. А вот то, в каком состоянии сейчас щиток находится, это результат ненадлежащей эксплуатации, если она вообще была. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Бейте в колокола, поднимайте соседей и всем гуртом к вашим электрикам/энергетикам, чтоб все эти ветхозаветные пробки и сопли убирали.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2017 Пользователь №: 52371 ![]() |
Да тут хотя-бы со своим вводом разобраться для начала. Может кто ответит по вопросам в теме? Пока, что склоняюсь к замене провода вводного на 6мм2 и автомат вводной на 25А или 32А. Нормально будет? И еще, как временный вариант, если заменить пробку на 20А - выдержит ли этот вводной алюминий?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну как вам подсказать если пока вашу шараду разгадаешь все глаза сломаешь …
Вводной провод идущий из подъезда в ваш щиток вроде потолще чем остальные - сечение 4 чтоль? Если да то от него замените люминий (который со скруткой) на медь 2,5, пробку ставите на 20-25 А, но и все остальные провода (до ваших бойлеров) должны быть медные с сечением 2,5. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Наведите сначала порядок в щитке, уберите СКРУТКУ, которая идет к Вашей пробке, скоро отгорит судя по цвету и состоянию изоляции
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2017 Пользователь №: 52371 ![]() |
Ну как вам подсказать если пока вашу шараду разгадаешь все глаза сломаешь … Вводной провод идущий из подъезда в ваш щиток вроде потолще чем остальные - сечение 4 чтоль? Если да то от него замените люминий (который со скруткой) на медь 2,5, пробку ставите на 20-25 А, но и все остальные провода (до ваших бойлеров) должны быть медные с сечением 2,5. В сам щиток заходит довольно толстый алюминий, сечения там явно больше, скорее это диаметр 4 мм т.е. сечение выходит 10 или 16 мм2 . От него уже на пробки идут отводы проводом с сечением 4 мм2. А с пробок уже по квартирам похоже идет 2,5мм2. Вот не знаю 2,5мм2 алюминий держит ли 20А? Наведите сначала порядок в щитке, уберите СКРУТКУ, которая идет к Вашей пробке, скоро отгорит судя по цвету и состоянию изоляции Скрутка уберется конечно. Сообщение отредактировал NikM - 7.6.2017, 23:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Этому вашему алюминию уже 50 лет в обед, а вы не хотите его менять. Экспериментируйте дальше чёж …
Но хотя бы попробуйте рукой как будет греться провод на максимальной нагрузке. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |