прокалывающий зажим , проверка соединения

Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 0:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



как проверить есть контакт после соединения прокалывающим замом нулевого проводника сип с заземлением ? фото соединения
Прикрепленное изображение
подскажите что за тип прокалывающего зажима на фото вот ещё фото срывной головки от него и ещё фото колпака который был на этой головке
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2017, 4:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Если зажим подобран правильно, срывная головка сорвана, значит контакт гарантированно есть и он гарантированно имеет нормативные параметры.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 7:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



Цитата(Костян челябинский @ 6.6.2017, 4:53) *
Если зажим подобран правильно, срывная головка сорвана, значит контакт гарантированно есть и он гарантированно имеет нормативные параметры.

а как можно проверить что есть контакт в месте прокола? может диодным способом соединить нейтраль с землёй при помощи индикаторной отвёртки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2017, 9:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Проверить наличие контакта можете любым доступным способом. Мультиметром, допустим. Зажим подобран правильно? Значит качество контакта в пределах нормы.

Господа модераторы, ответ на вопрос дан. Исчерпывающий. Предлагаю тему закрыть во избежании грязных надругательств над мозгами всех форумчан со стороны автора

Превентивно, таксказать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.6.2017, 9:14
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Костян челябинский, а мне интересно. Я с удовольствием слежу за тем как сильно может один человек достать других людей. Думаю, что электрики из ОВБ или монтажного отдела уже прокляли Елену Кур, всех ее родственников до пятого колена назад, и до девятого колена на будущее...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.6.2017, 9:44
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
как сильно может один человек достать других людей

Но нельзя не заметить, что это не чисто достача ради процесса - вместо непонятных скруток появились нормальные ответвления. Возможно на других домах впредь тоже будут присоединять с применением соединительной арматуры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.6.2017, 10:06
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Pantryk, несомненно. Просто способ достижения цели идёт именно через доставание до печенок.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.6.2017, 13:07
Сообщение #8





Гости






Цитата(S-cream @ 6.6.2017, 10:06) *
...
Просто способ достижения цели идёт именно через доставание до печенок.

Господа! Вы меня поражаете, Вас кто-то насильно заставляет отвечать на вопросы Елены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.6.2017, 13:08
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



сочувствующий, дак я, например, и не отвечаю. Просто с интересом слежу за темой icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 13:45
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



нулевой провод от сип идёт в ВРУ через двухполюсной автомат. повторное заземление до автомата . заземление в дом идёт мимо автомата далее в дом . Если разъединить нулевой проводник идущий через автомат то индикаторная отв1ртка не должна показывать наличие соединения нулевого провода и заземления после автомата . Но сегодня проверила всё наоборот нарисовала схемку icon_smile.gif на схемке концы проводников н и О соединила отвёрткой индикаторной - один конец провода к одному концу отвёртки а другой к другому . Что бы проверить есть соединение проводов заземления и нетрали и индикатор загорелся при отключенном автомате Как такое возможно ? подскажите . Нет у меня муль
Прикрепленное изображение
титметра . Куплю попробую прозвонить ну думаю так же покажет . на схеме под номерами приборы учёта 1 и 2

Цитата(Костян челябинский @ 6.6.2017, 4:53) *
Если зажим подобран правильно, срывная головка сорвана, значит контакт гарантированно есть и он гарантированно имеет нормативные параметры.

при условии что для этого использовали утверждённые методы - а у меня ключами разными крутили после того когда я им сказала что до срыва головки не будет контакта . И тут их инициатива проявила себя невиданно они просто оторвали эту головку . Вот я и сомневаюсь наличие контакта в проколе . лучше бы не говорила признаки прокола в нормальных условиях. Расскажите как мультиметром проверить есть ли контакт в проколе. какой провод с каким надо проверить на какой позиции мультиметра? заземление с нулём что ли как диоды прозвонить ?

Сообщение отредактировал Елена Кур - 6.6.2017, 13:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 13:50
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Елена Кур, это как вы индикатором собрались проверять наличие цепи Нуль Земля? поподробней пожалуйста, а то схема ваша... ̶к̶у̶р̶ непонятна в общем

Сообщение отредактировал haramamburu - 6.6.2017, 13:52


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 13:55
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



Цитата(Pantryk @ 6.6.2017, 9:44) *
Но нельзя не заметить, что это не чисто достача ради процесса - вместо непонятных скруток появились нормальные ответвления. Возможно на других домах впредь тоже будут присоединять с применением соединительной арматуры.

проблема в том что гильзы ломают нет у них матриц для изолированных гильз ,прессуют матрицами не установленного размера то не дожмут то сломают у меня одна треснутая лежит пополам и прессуют не от середины как написано на гильзе а как придётся где схватят там и давят получается такое подобие плоского бонтона . ещё не скоро будут делать так как надо. То что скрутка не предусмотрена они впервые слышат. Теперь знают ПЭУ .

Цитата(haramamburu @ 6.6.2017, 13:50) *
Елена Кур, это как вы индикатором собрались проверять наличие цепи Нуль Земля? поподробней пожалуйста, а то схема ваша... непонятна в общем

не знаю как объяснить . Как при проверки целостности провода . У меня отвёртка проверяет так если к её концам подсоединить противоположные концы целого провода то горит лампа -индикатор. Если провод не цел то не горитт . Так вот если нулевой проводник и заземление соприкасаются в месте то их концы покажут целую линию а если нет то не горит. показали целу. как будто эти два провода где то контачат . хотя после автомата отключенного повторного заземления нет .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 13:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Елена Кур, а прокол этот на контур идет?

Елена Кур, этот ваш индикатор с батарейкой может показать что угодно и где угодно, с работать надо уметь еще... + такой замер вообще ниАпчем, т.к. отлючив нуль после АВ и оставит фазу - на нулевом НЕПОДКЛЮЧЕННОМ проводнике образуется наводка или покажет фазу из за подключенного какого нибудь пробора.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 14:08
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



Цитата(haramamburu @ 6.6.2017, 13:59) *
Елена Кур, а прокол этот на контур идет?

Елена Кур, этот ваш индикатор с батарейкой может показать что угодно и где угодно, с работать надо уметь еще... + такой замер вообще ниАпчем, т.к. отлючив нуль после АВ и оставит фазу - на нулевом НЕПОДКЛЮЧЕННОМ проводнике образуется наводка или покажет фазу из за подключенного какого нибудь пробора.

трудно мне пояснять - фаза и нулевой проводник идут через автомат = я их вырубила обоих . далее от автомата нулевой провод после отключения не подключен к заземляющему контуру . повторное только до автомата . Разве покажет индикатор наличие соединения заземляющего контура с нулевым проводником .после того как автомат разъединил нулевой ? я проверяла просто отдельно достоверность отвёртки . соединила через автомат две жилы провода до автомата подсоединила жилу другого провода . Если автомат включен то на противоположных концах отвёртка показала наличие цепи ,а если автомат разомкнуть то нет не горитт лампа в отвёртке. так же по принципу проверили наличие контакта нулевого проводника с заземляющим контуром после отключения автомата . два конца вытащила из счётчика №2 контур земли отключила от шины и проверила есть ли контакт показал есть . Как почему что в проводе где то перемычка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 6.6.2017, 14:12
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



*стиснув зубы от обиды за "отвергнутого" Студента*
У кого будете брать/покупать мультиметр у того и спросите как им прозвонить (тут описывать дольше).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.6.2017, 14:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Елена Кур, у этой отвертки ну ООччень большое кнутреннее сопротивление... измерение ни о чем!!!!

тогда уж возьмите лампочку от фонарика (именно лампочку), батарейки... все это последвательно соединить - получится так называемый пробник (козлик) ... вот им и проверьте...



Сообщение отредактировал haramamburu - 6.6.2017, 14:38


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 14:43
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



Цитата(haramamburu @ 6.6.2017, 14:37) *
Елена Кур, у этой отвертки ну ООччень большое кнутреннее сопротивление... измерение ни о чем!!!!

тогда уж возьмите лампочку от фонарика (именно лампочку), батарейки... все это последвательно соединить - получится так называемый пробник (козлик) ... вот им и проверьте...


отвёртка то же самое есть контакт между проводниками горит лампа нет не горит . вопрос в том почему горит когда проверка заземляющего контура и нулевой проводник отключен через автомат,у которого нет заземления после автомата ? ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 6.6.2017, 15:21
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну замеряете вы пробником/мультиметром этот контакт, он будет - а его качество (переходное сопротивление) как вы узнаете?

Зы. Ещё на 2 листа вопросов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена Кур
сообщение 6.6.2017, 16:14
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 6.5.2017
Пользователь №: 52238



Цитата(просто Гоша @ 6.6.2017, 15:21) *
Ну замеряете вы пробником/мультиметром этот контакт, он будет - а его качество (переходное сопротивление) как вы узнаете?

Зы. Ещё на 2 листа вопросов.

а как я узнаю как надо если не спрошу ? в данный момент хочу знать есть контакт или нет в месте прокола . Но что имеем при разрыве нулевого проводника показал индикатор наличие контакта . вот схема по лампочке утвердите - только нет у меня лампочки но когда найду буду пользоваться
Прикрепленное изображение
далее вот моя индикаторная отвёртка с инструкцией и картинками
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
ей я проверяла есть контакт нулевого проводника с заземляющим контуром после отключения вводного автомата . показал что есть . Но заземление нулевого проводника только до вводного автомата . Почему тогда есть контакт с заземляющим контуром при разрыве нулевого ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.6.2017, 16:31
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А ведь я предупреждал...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения