Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если зажим подобран правильно, срывная головка сорвана, значит контакт гарантированно есть и он гарантированно имеет нормативные параметры.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
Если зажим подобран правильно, срывная головка сорвана, значит контакт гарантированно есть и он гарантированно имеет нормативные параметры. а как можно проверить что есть контакт в месте прокола? может диодным способом соединить нейтраль с землёй при помощи индикаторной отвёртки ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Проверить наличие контакта можете любым доступным способом. Мультиметром, допустим. Зажим подобран правильно? Значит качество контакта в пределах нормы.
Господа модераторы, ответ на вопрос дан. Исчерпывающий. Предлагаю тему закрыть во избежании грязных надругательств над мозгами всех форумчан со стороны автора Превентивно, таксказать -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Костян челябинский, а мне интересно. Я с удовольствием слежу за тем как сильно может один человек достать других людей. Думаю, что электрики из ОВБ или монтажного отдела уже прокляли Елену Кур, всех ее родственников до пятого колена назад, и до девятого колена на будущее...
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата как сильно может один человек достать других людей Но нельзя не заметить, что это не чисто достача ради процесса - вместо непонятных скруток появились нормальные ответвления. Возможно на других домах впредь тоже будут присоединять с применением соединительной арматуры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Pantryk, несомненно. Просто способ достижения цели идёт именно через доставание до печенок.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
сочувствующий, дак я, например, и не отвечаю. Просто с интересом слежу за темой
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
нулевой провод от сип идёт в ВРУ через двухполюсной автомат. повторное заземление до автомата . заземление в дом идёт мимо автомата далее в дом . Если разъединить нулевой проводник идущий через автомат то индикаторная отв1ртка не должна показывать наличие соединения нулевого провода и заземления после автомата . Но сегодня проверила всё наоборот нарисовала схемку
![]() Если зажим подобран правильно, срывная головка сорвана, значит контакт гарантированно есть и он гарантированно имеет нормативные параметры. при условии что для этого использовали утверждённые методы - а у меня ключами разными крутили после того когда я им сказала что до срыва головки не будет контакта . И тут их инициатива проявила себя невиданно они просто оторвали эту головку . Вот я и сомневаюсь наличие контакта в проколе . лучше бы не говорила признаки прокола в нормальных условиях. Расскажите как мультиметром проверить есть ли контакт в проколе. какой провод с каким надо проверить на какой позиции мультиметра? заземление с нулём что ли как диоды прозвонить ? Сообщение отредактировал Елена Кур - 6.6.2017, 13:58 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Елена Кур, это как вы индикатором собрались проверять наличие цепи Нуль Земля? поподробней пожалуйста, а то схема ваша... ̶к̶у̶р̶ непонятна в общем
Сообщение отредактировал haramamburu - 6.6.2017, 13:52 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
Но нельзя не заметить, что это не чисто достача ради процесса - вместо непонятных скруток появились нормальные ответвления. Возможно на других домах впредь тоже будут присоединять с применением соединительной арматуры. проблема в том что гильзы ломают нет у них матриц для изолированных гильз ,прессуют матрицами не установленного размера то не дожмут то сломают у меня одна треснутая лежит пополам и прессуют не от середины как написано на гильзе а как придётся где схватят там и давят получается такое подобие плоского бонтона . ещё не скоро будут делать так как надо. То что скрутка не предусмотрена они впервые слышат. Теперь знают ПЭУ . Елена Кур, это как вы индикатором собрались проверять наличие цепи Нуль Земля? поподробней пожалуйста, а то схема ваша... непонятна в общем не знаю как объяснить . Как при проверки целостности провода . У меня отвёртка проверяет так если к её концам подсоединить противоположные концы целого провода то горит лампа -индикатор. Если провод не цел то не горитт . Так вот если нулевой проводник и заземление соприкасаются в месте то их концы покажут целую линию а если нет то не горит. показали целу. как будто эти два провода где то контачат . хотя после автомата отключенного повторного заземления нет . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Елена Кур, а прокол этот на контур идет?
Елена Кур, этот ваш индикатор с батарейкой может показать что угодно и где угодно, с работать надо уметь еще... + такой замер вообще ниАпчем, т.к. отлючив нуль после АВ и оставит фазу - на нулевом НЕПОДКЛЮЧЕННОМ проводнике образуется наводка или покажет фазу из за подключенного какого нибудь пробора. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
Елена Кур, а прокол этот на контур идет? Елена Кур, этот ваш индикатор с батарейкой может показать что угодно и где угодно, с работать надо уметь еще... + такой замер вообще ниАпчем, т.к. отлючив нуль после АВ и оставит фазу - на нулевом НЕПОДКЛЮЧЕННОМ проводнике образуется наводка или покажет фазу из за подключенного какого нибудь пробора. трудно мне пояснять - фаза и нулевой проводник идут через автомат = я их вырубила обоих . далее от автомата нулевой провод после отключения не подключен к заземляющему контуру . повторное только до автомата . Разве покажет индикатор наличие соединения заземляющего контура с нулевым проводником .после того как автомат разъединил нулевой ? я проверяла просто отдельно достоверность отвёртки . соединила через автомат две жилы провода до автомата подсоединила жилу другого провода . Если автомат включен то на противоположных концах отвёртка показала наличие цепи ,а если автомат разомкнуть то нет не горитт лампа в отвёртке. так же по принципу проверили наличие контакта нулевого проводника с заземляющим контуром после отключения автомата . два конца вытащила из счётчика №2 контур земли отключила от шины и проверила есть ли контакт показал есть . Как почему что в проводе где то перемычка |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
*стиснув зубы от обиды за "отвергнутого" Студента*
У кого будете брать/покупать мультиметр у того и спросите как им прозвонить (тут описывать дольше). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Елена Кур, у этой отвертки ну ООччень большое кнутреннее сопротивление... измерение ни о чем!!!!
тогда уж возьмите лампочку от фонарика (именно лампочку), батарейки... все это последвательно соединить - получится так называемый пробник (козлик) ... вот им и проверьте... ![]() Сообщение отредактировал haramamburu - 6.6.2017, 14:38 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
Елена Кур, у этой отвертки ну ООччень большое кнутреннее сопротивление... измерение ни о чем!!!! тогда уж возьмите лампочку от фонарика (именно лампочку), батарейки... все это последвательно соединить - получится так называемый пробник (козлик) ... вот им и проверьте... ![]() отвёртка то же самое есть контакт между проводниками горит лампа нет не горит . вопрос в том почему горит когда проверка заземляющего контура и нулевой проводник отключен через автомат,у которого нет заземления после автомата ? ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну замеряете вы пробником/мультиметром этот контакт, он будет - а его качество (переходное сопротивление) как вы узнаете?
Зы. Ещё на 2 листа вопросов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.5.2017 Пользователь №: 52238 ![]() |
Ну замеряете вы пробником/мультиметром этот контакт, он будет - а его качество (переходное сопротивление) как вы узнаете? Зы. Ещё на 2 листа вопросов. а как я узнаю как надо если не спрошу ? в данный момент хочу знать есть контакт или нет в месте прокола . Но что имеем при разрыве нулевого проводника показал индикатор наличие контакта . вот схема по лампочке утвердите - только нет у меня лампочки но когда найду буду пользоваться |
|||
![]() |
||||
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А ведь я предупреждал...
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |