Добрый вечер, друзья. Купил гараж без электричества. Хочу подключить. Есть одно условие в ГСК - это Щит со счётчиком за стеклом снаружи гаража.
Нарисовал вот такую схему. Укажите на ошибки, пожалуйста. Единственное моё желание это один вводной автомат внутри гаража, чтобы не щёлкать все, а одним включать при входе, и выключать при уходе домой. Ящик снаружи будет под замком, поэтому там неудобно его располагать. Но в наружнем ящике нужно разъеденяющее устройство, чтобы при ремонте проводки отключить полностью всё(даже ввод в гараж) СПасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что бросается сразу...
- вместо УЗО на вводе поставить автомат 32А - вместо АВ 32А поставить УЗО 40/0,03 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Зачем вам УЗО на улице? Поставьте его (если хотите) после счётчика. И вместо 40 А поставьте тоже на 32.
Варить чем будете? Старым советским сварочником? Если нет то и не стоит для сварочника делать отдельную линию. Да и в гараже деление на освещение и розетки как-то смешновато. Или у вас это феншуйный еврогараж? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.6.2017 Пользователь №: 52388 ![]() |
Что бросается сразу... - вместо УЗО на вводе поставить автомат 32А - вместо АВ 32А поставить УЗО 40/0,03 Поменять местами? Я правильно понял? А УЗО можно использовать как выключатель? Тоесть если его каждый день включать утром и вечером выключать, то ничего критичного? Или он менее на это расчитан чем АВ? Зачем вам УЗО на улице? Поставьте его (если хотите) после счётчика. И вместо 40 А поставьте тоже на 32. Варить чем будете? Старым советским сварочником? Если нет то и не стоит для сварочника делать отдельную линию. Да и в гараже деление на освещение и розетки как-то смешновато. Или у вас это феншуйный еврогараж? Про УЗО на улице не в курсе был.Спасибо за совет. А вот остальные высказывания Ваши заставляют усомниться в Вашей осведомлённости. УЗО везде рекомендуют ставить на ступень выше, чем автомат. А освещение и розетки делили, потамучто удобнее чинить розетку при свете, либо чинить плафоны или модернизировать освещение с включенной переноской в розетку. Сообщение отредактировал GermanY - 5.6.2017, 23:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А вот остальные высказывания Ваши заставляют усомниться в Вашей осведомлённости. УЗО везде рекомендуют ставить на ступень выше, чем автомат. 1. Не стоит делать резких безосновательных заявлений. 2. Номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата, включенного последовательно с УЗО. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
ну и более вводного его ставить тоже смысла нет. хотя страшного в этом ничего нет..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
"Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении устройств защитного отключения"
... 7. РАСЧЕТНАЯ ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 7.3. ЗАЩИТА ОТ ТОКОВ ПЕРЕГРУЗКИ ... Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну дело то ваше, я просто хотел облегчить ваши расходы. А про то чтобы что-то (освещение, например) чинить в гараже я даже и не могу вспомнить про такое за более чем 10 лет владения оным (хотя и "зависаю" там постоянно) - там же не один светильник висит. Ну на крайняк есть налобный фонарик. "Модернизации" же провожу днём. Ну да ладно ...
По поводу вкл/откл автоматом здесь совсем недавно тема была и там было сказано, что ничего автомату этому не будет. Мой личный опыт, кстати, это подтверждает (и на работе, и в том же гараже). А какие у вас по этому поводу есть варианты? Выключатель нагрузки или выключатель с пускателем? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |