Добрый день!
Требуемая категория надежности - вторая. Я привык к следующей схеме: - два кабеля, оба под равномерно распределенной нагрузкой - на вводе перекидные рубильники на случай аварийно ситуации. Два узла учета. Заказчик говорит, что ему такое не надо! Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный. На вводе ОДИН перекидной рубильник на случай аварии. Соответственно один узел учета. Помогите, можно ли делать так, как просит Заказчик, учитывая, что необходима по ТУ вторая категория. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Хитрый ваш заказчик. А электроэнергию, которую он будет потреблять в послеаварийном режиме он по какому счетчику оплачивать собирается?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А пуркуа бы и не па?
Счётчик после перекидного рубильника. Нагрузка либо на одном, либо на втором кабеле. Таких объектов много видел. Не вижу никаких проблем.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Счётчик после перекидного рубильника. Ну если только так. Если сбыт и сети согласуют такую схему, то А пуркуа бы и не па?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Рома_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Да, учет после рубильника, конечно!
Но лично я такие схемы не видел! Зачем тогда повсеместно усложняют с двумя учетами, двумя рубильниками, если можно вот так просто ) нормы не регламентируют устройство схемы, получается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный. именно так и должно быть, а не иначе.Рома, раз заговорили про категории, то значит не сарай запитываете, и даже не жилой дом... проект есть? или вы и есть проектировщик? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Рома_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
да, мне делать проект.
всё равно не понимаю, почему тогда в 99% проектов (где вторая категория) схема усложнена двумя узлами учета и в целом вводной часть ) где-то подвох |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(haramamburu) Цитата(Рома @ 28.5.2017, 13:51) * Вовсе не обязательно только и именно так!Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный. именно так и должно быть, а не иначе. Во-первых некоторые вещи нужно смотреть в зависимости от объекта. Оба кабеля при пректировании 2-й категории расчитываются как взаимно резервируемые, что действительно позволяет в рабочем режиме использовать только один кабель. Однако это всё же некий аварийный режим (иногда в проектах так и обозначают). В реале же, потребитель в некоторой степени расбрасывает общую нагругку по вводам. Например всё освещение (ЩО) с одного ввода запитывают, а всю силовую часть запитывают с другого ввода. Таким образом и кабели работают в несколько облегчённом режиме. Проектная может сделать проект по-разному, в зависмости от техничекого задания и тех.условий. Сообщение отредактировал Rezo - 28.5.2017, 17:39 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Два рабочих ввода делают при большой мощности. Тогда каждый из трансформаторов выбирается по перегрузочной способности на аварийный режим. Если применять схему с работой по одной линии, то получается нужно купить два трансформатора с длительно допустимой мощностью равной расчетной и один из них будет вхолостую работать. Холодный резерв в энергетике стараются избегать. Для домика с парой отходящих автоматов два счетчика это конечно же не экономично, да и смысла особого мелкую нагрузку распределять нету.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если один узел учета, как потом сетевая будет баланс сводить. Кто будет вести записи по времени потреблению то с одной ТП то с другой. Предполагаю вопросы будут у сетевой к такому проекту.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У нас сетевая по трансам 10/0,4 баланс не сводит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2017 Пользователь №: 52344 ![]() |
Видимо, заказчик хочет снизить затраты на комплектующие ВРУ)
В любом случае, любая схема должна быть указана в проекте и согласована! Для сетевых компаний такая схема с одной стороны не удобная по причине перегрузки одного из двух трансформаторов ТП, хотя они должны быть расчитаны на переключение нагрузок всех абонентов от одного тр-ра. А с другой стороны очень даже удобная по причине исключения возможности увеличения абонентом номиналов аппаратов защиты на вводе во ВРУ абонента, как правило поавкие вставки, так как на сборке в ТП на каждом вводе будут установленны вставки, соответсвующие по селективности вставкам на единственном вводе абонента, нет необходимости контролировать дополнительно, не важно - визуально это делается, или измерииельными приборами. В схеме с двумя рабочими кабелями через два переключателя на вводах абонентов, в ТП на каждый кабель устанавливают плавкие вставки с учётом суммарного номинала вставок на двух вводах во ВРУ абонента. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Неужели на современном объекте нет ни одного потребителя первой категории? Лифты, пожарная сигнализация с насосами дымоудалением и так далее и тому подобное?
Рома, как вы обеспечите первую категорию для этих потребителей, если будете делать так, как хочет заказчик? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Неужели на современном объекте нет ни одного потребителя первой категории? Лифты, пожарная сигнализация с насосами дымоудалением и так далее и тому подобное? Рома, как вы обеспечите первую категорию для этих потребителей, если будете делать так, как хочет заказчик? +100500 Но я подумал, а что мешает оставить предложенную ТС схему, и сделать отдельную панель АВР, ведь на нее ввода берутся до креста. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ig.Ram) В схеме с двумя рабочими кабелями через два переключателя на вводах абонентов, в ТП на каждый кабель устанавливают плавкие вставки с учётом суммарного номинала вставок на двух вводах во ВРУ абонента. Нет!Оба ввода взаиморезервируемые по 2-й категории, поэтому на каждом вводе будут вставки под разрешённую максимальную мощность по договору (это если с ограничением на ТП). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Оба ввода взаиморезервируемые по 2-й категории, поэтому на каждом вводе будут вставки под разрешённую максимальную мощность по договору (это если с ограничением на ТП). тут как бы согласен... про разрешенку...но как быть тогда с вашим вариантом выше - оба кабеля использовать "в теплом" режиме? т.е. Пусть условно выделено 100кВт.. значит на каждом кабеле в голове д.б. стоять ограничение в эти условные 100кВт, верно? так вот, что же тогда мне запрещает использовать (по вашей выше схеме) 2х100 кВт? 100 по одному и 100 по другому.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Но я подумал, а что мешает оставить предложенную ТС схему, и сделать отдельную панель АВР, ведь на нее ввода берутся до креста. Когда нагрузки малы, чтобы не городить лишнюю панель и при этом оба вводы были "в деле" ставил две панели: 2-й категории (с ручн.переключателем и 1-й, с АВР). В рабочем режиме панели подключены к разным вводам (ни кто не прикопается к холодному вводу, хотя нагрузки там в раб.режиме никакие - аппаратура слаботочная, да аварийное освещение). Но учета - два. Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2017, 19:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
haramamburu, ну так смысл 2й категории как раз в том, чтобы можно было работать без потерт мощности по одному фидеру, если второй по какой-то причине остыл.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
...так вот, что же тогда мне запрещает использовать (по вашей выше схеме) 2х100 кВт? 100 по одному и 100 по другому.. Обычно максимально разрешенную мощность при технологическом присоединении определяют как необходимую для технологического процесса и использовать больше разрешенной потребителю просто нет необходимости. Поэтому нормальному потребителю просто нечем будет нагрузить 2 по 100 кВт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
haramamburu, ну так смысл 2й категории как раз в том, чтобы можно было работать без потерт мощности по одному фидеру, если второй по какой-то причине остыл. так и я к тому, что нет и необходимости то в том, чтоб держать под нагрузкой оба ввода...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |