вторая категория , правильная схема

Гость_Рома_*
сообщение 28.5.2017, 13:51
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Требуемая категория надежности - вторая.
Я привык к следующей схеме:
- два кабеля, оба под равномерно распределенной нагрузкой
- на вводе перекидные рубильники на случай аварийно ситуации.
Два узла учета.

Заказчик говорит, что ему такое не надо!
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный.
На вводе ОДИН перекидной рубильник на случай аварии. Соответственно один узел учета.

Помогите, можно ли делать так, как просит Заказчик, учитывая, что необходима по ТУ вторая категория.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2017, 14:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Хитрый ваш заказчик. А электроэнергию, которую он будет потреблять в послеаварийном режиме он по какому счетчику оплачивать собирается?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.5.2017, 14:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А пуркуа бы и не па?
Счётчик после перекидного рубильника.
Нагрузка либо на одном, либо на втором кабеле.
Таких объектов много видел. Не вижу никаких проблем..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2017, 14:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ЛЕША @ 28.5.2017, 16:35) *
Счётчик после перекидного рубильника.

Ну если только так. Если сбыт и сети согласуют такую схему, то
Цитата(ЛЕША @ 28.5.2017, 16:35) *
А пуркуа бы и не па?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рома_*
сообщение 28.5.2017, 15:01
Сообщение #5





Гости






Да, учет после рубильника, конечно!

Но лично я такие схемы не видел!
Зачем тогда повсеместно усложняют с двумя учетами, двумя рубильниками, если можно вот так просто )

нормы не регламентируют устройство схемы, получается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.5.2017, 15:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Рома @ 28.5.2017, 13:51) *
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный.
именно так и должно быть, а не иначе.


Рома, раз заговорили про категории, то значит не сарай запитываете, и даже не жилой дом...
проект есть? или вы и есть проектировщик?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рома_*
сообщение 28.5.2017, 15:19
Сообщение #7





Гости






да, мне делать проект.

всё равно не понимаю, почему тогда в 99% проектов (где вторая категория) схема усложнена двумя узлами учета и в целом вводной часть )

где-то подвох
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2017, 15:23
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(haramamburu)
Цитата(Рома @ 28.5.2017, 13:51) *
Пусть нагрузка будет ТОЛЬКО на одном кабеле, а второй - как резервный.

именно так и должно быть, а не иначе.
Вовсе не обязательно только и именно так!
Во-первых некоторые вещи нужно смотреть в зависимости от объекта.
Оба кабеля при пректировании 2-й категории расчитываются как взаимно резервируемые, что действительно позволяет в рабочем режиме использовать только один кабель.
Однако это всё же некий аварийный режим (иногда в проектах так и обозначают).
В реале же, потребитель в некоторой степени расбрасывает общую нагругку по вводам.
Например всё освещение (ЩО) с одного ввода запитывают, а всю силовую часть запитывают с другого ввода.
Таким образом и кабели работают в несколько облегчённом режиме.
Проектная может сделать проект по-разному, в зависмости от техничекого задания и тех.условий.

Сообщение отредактировал Rezo - 28.5.2017, 17:39


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.5.2017, 17:14
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Два рабочих ввода делают при большой мощности. Тогда каждый из трансформаторов выбирается по перегрузочной способности на аварийный режим. Если применять схему с работой по одной линии, то получается нужно купить два трансформатора с длительно допустимой мощностью равной расчетной и один из них будет вхолостую работать. Холодный резерв в энергетике стараются избегать. Для домика с парой отходящих автоматов два счетчика это конечно же не экономично, да и смысла особого мелкую нагрузку распределять нету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 28.5.2017, 22:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Если один узел учета, как потом сетевая будет баланс сводить. Кто будет вести записи по времени потреблению то с одной ТП то с другой. Предполагаю вопросы будут у сетевой к такому проекту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.5.2017, 23:05
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У нас сетевая по трансам 10/0,4 баланс не сводит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ig.Ram
сообщение 29.5.2017, 3:58
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2017
Пользователь №: 52344



Видимо, заказчик хочет снизить затраты на комплектующие ВРУ)
В любом случае, любая схема должна быть указана в проекте и согласована!
Для сетевых компаний такая схема с одной стороны не удобная по причине перегрузки одного из двух трансформаторов ТП, хотя они должны быть расчитаны на переключение нагрузок всех абонентов от одного тр-ра.
А с другой стороны очень даже удобная по причине исключения возможности увеличения абонентом номиналов аппаратов защиты на вводе во ВРУ абонента, как правило поавкие вставки, так как на сборке в ТП на каждом вводе будут установленны вставки, соответсвующие по селективности вставкам на единственном вводе абонента, нет необходимости контролировать дополнительно, не важно - визуально это делается, или измерииельными приборами.
В схеме с двумя рабочими кабелями через два переключателя на вводах абонентов, в ТП на каждый кабель устанавливают плавкие вставки с учётом суммарного номинала вставок на двух вводах во ВРУ абонента.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.5.2017, 8:29
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Неужели на современном объекте нет ни одного потребителя первой категории? Лифты, пожарная сигнализация с насосами дымоудалением и так далее и тому подобное?
Рома, как вы обеспечите первую категорию для этих потребителей, если будете делать так, как хочет заказчик?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 29.5.2017, 9:05
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(S-cream @ 29.5.2017, 8:29) *
Неужели на современном объекте нет ни одного потребителя первой категории? Лифты, пожарная сигнализация с насосами дымоудалением и так далее и тому подобное?
Рома, как вы обеспечите первую категорию для этих потребителей, если будете делать так, как хочет заказчик?

+100500

Но я подумал, а что мешает оставить предложенную ТС схему, и сделать отдельную панель АВР, ведь на нее ввода берутся до креста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.5.2017, 18:53
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ig.Ram)
В схеме с двумя рабочими кабелями через два переключателя на вводах абонентов, в ТП на каждый кабель устанавливают плавкие вставки с учётом суммарного номинала вставок на двух вводах во ВРУ абонента.
Нет!
Оба ввода взаиморезервируемые по 2-й категории, поэтому на каждом вводе будут вставки под разрешённую максимальную мощность по договору (это если с ограничением на ТП).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.5.2017, 19:06
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Rezo @ 29.5.2017, 18:53) *
Оба ввода взаиморезервируемые по 2-й категории, поэтому на каждом вводе будут вставки под разрешённую максимальную мощность по договору (это если с ограничением на ТП).
тут как бы согласен... про разрешенку...
но как быть тогда с вашим вариантом выше - оба кабеля использовать "в теплом" режиме?
т.е. Пусть условно выделено 100кВт.. значит на каждом кабеле в голове д.б. стоять ограничение в эти условные 100кВт, верно?
так вот, что же тогда мне запрещает использовать (по вашей выше схеме) 2х100 кВт? 100 по одному и 100 по другому..



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.5.2017, 19:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ant29 @ 29.5.2017, 9:05) *
Но я подумал, а что мешает оставить предложенную ТС схему, и сделать отдельную панель АВР, ведь на нее ввода берутся до креста.

Когда нагрузки малы, чтобы не городить лишнюю панель и при этом оба вводы были "в деле" ставил две панели: 2-й категории (с ручн.переключателем и 1-й, с АВР). В рабочем режиме панели подключены к разным вводам (ни кто не прикопается к холодному вводу, хотя нагрузки там в раб.режиме никакие - аппаратура слаботочная, да аварийное освещение). Но учета - два.

Сообщение отредактировал Олега - 29.5.2017, 19:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.5.2017, 22:18
Сообщение #18


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



haramamburu, ну так смысл 2й категории как раз в том, чтобы можно было работать без потерт мощности по одному фидеру, если второй по какой-то причине остыл.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 30.5.2017, 8:34
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(haramamburu @ 29.5.2017, 19:06) *
...так вот, что же тогда мне запрещает использовать (по вашей выше схеме) 2х100 кВт? 100 по одному и 100 по другому..
Обычно максимально разрешенную мощность при технологическом присоединении определяют как необходимую для технологического процесса и использовать больше разрешенной потребителю просто нет необходимости. Поэтому нормальному потребителю просто нечем будет нагрузить 2 по 100 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.5.2017, 11:21
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(S-cream @ 29.5.2017, 22:18) *
haramamburu, ну так смысл 2й категории как раз в том, чтобы можно было работать без потерт мощности по одному фидеру, если второй по какой-то причине остыл.
так и я к тому, что нет и необходимости то в том, чтоб держать под нагрузкой оба ввода...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения