Уважаемыке Гуру Электричества прошу помощи. Необходимо подключить счетчик Меркурий 230 через трансформаторы тока. На колодке всего 8 клемм. Как быть? если можно на пальцах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 27.5.2017, 19:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



согласно схеме на крышке или в инструкции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 27.5.2017, 20:19
Сообщение #3





Гости






Цитата(sava_174 @ 27.5.2017, 19:03) *
согласно схеме на крышке или в инструкции


Блин в конце подписал же "если можно на пальцах" куда подключить И1 И2 и питающий L1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 27.5.2017, 22:53
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



У вас прямоточный счётчик, его нельзя подключить с трансформаторами тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 27.5.2017, 23:27
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Есть прямого подключения и через трансформаторы тока. Гугл рулит!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 28.5.2017, 0:12
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



лист 27 смотрим, дивимся и радуемся )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2017, 0:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(гость олег @ 27.5.2017, 22:53) *
У вас прямоточный счётчик, ...

Прямоточный реактивный двигатель - знаю, а счётчик знаю прямого (непосредственного, без ТТ подключения)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ig.Ram
сообщение 28.5.2017, 1:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2017
Пользователь №: 52344



Добрый вечер!
Если 239-ый действительно трансформаторного подключения ( АМ 03, или ART 03), то там на крышке есть схема трансформаторного подключения!
А так, если на пальцах:
Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой, с одной стороны это соединение выводить на РЕ шину (в народе "земля"), а с другой стороны соединить со второй клеммой (с лева на право) из 8-ми нижних на счётчике.
Дальше этот же 2-й контакт соединить с 4-ым и 6-ым контактами;
И1 1-го тр соединить с 1-ой клеммой счётчика (всё в том же нижнем ряду!);
И1 2-го тр соединить с 3-ей клеммой.
И1 3-го тр соединить с 5-ой клеммой.
Соединить с "N" (нулём) 8-уютклемму.
Подать напряжения на фазные клеммы счётчика - верхний ряд, маленькие 3 блока из двойных клемм, правая клемма каждого блока, по фазе на каждый блок;
Это называется подключить по схеме заезда/заезда.
Но, обычно между трансформаторами тока и счётчиком устанавливают ещё и испытательную коробку (КИК), у вас она есть в цепи?


Извините, 230-й имел ввиду)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.5.2017, 8:35
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Уже обсуждалось:


http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=13522&st=0

Здесь убраны перемычки между элементами тока и напряжения (9...14 контакты).

Сообщение отредактировал Roman D - 28.5.2017, 8:45
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1600 x 1200 (1.14 мегабайт)
 


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2017, 10:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ig.Ram)
Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой.....Это называется подключить по схеме заезда/заезда.
А кто направление тока учитывать будет?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 28.5.2017, 11:07
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



а как заземление одного из выводов обмотки тр-ра тока связано с направлением тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2017, 11:27
Сообщение #12





Гости






Можно ещё порекомендовать проверить полярность трансформаторов тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2017, 12:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(sava_174)
как заземление одного из выводов обмотки тр-ра тока связано с направлением тока?
Дело не в заземлении, а в правильном подключении ТТ относительно того, на какую сторону будет подано вводное/входное напряжение.
Неужели это так трудно понять?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.5.2017, 12:18
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Электрически соединение токовых элементов счетчика по схеме "зазезда-заезда" icon_mrgreen.gif не требуется: счетчик работать будет и так.
Более того: внутреннее устройство счетчика прямого включения данного типа и трансформаторного счетчика различны.

прямого включения



трансформаторный


Если рассмотреть "прямоточный" icon_smile.gif счетчик внимательнее, видим:



Видим перемычки между контактами 9-10, 11-12, 13-14. В счетчиках трансформаторного включения их нет.
Поэтому, если
Цитата
Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой, с одной стороны это соединение выводить на РЕ шину (в народе "земля"), а с другой стороны соединить со второй клеммой (с лева на право) из 8-ми нижних на счётчике.
Дальше этот же 2-й контакт соединить с 4-ым и 6-ым контактами;

получится, что токовые элементы счетчиком окажутся подключенними между фазами и РЕ.

Требование о заземлении вторичных обмоток счетчика пришли из требований безопасности на высоком напряжении (при пробое В/Н).
Вот заземлите И2 вот здесь icon_wink.gif


Сообщение отредактировал Roman D - 28.5.2017, 12:21


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 14:39
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены