![]() Подключение счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение счетчика |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемыке Гуру Электричества прошу помощи. Необходимо подключить счетчик Меркурий 230 через трансформаторы тока. На колодке всего 8 клемм. Как быть? если можно на пальцах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
согласно схеме на крышке или в инструкции
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
У вас прямоточный счётчик, его нельзя подключить с трансформаторами тока.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Есть прямого подключения и через трансформаторы тока. Гугл рулит!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
лист 27 смотрим, дивимся и радуемся )
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2017 Пользователь №: 52344 ![]() |
Добрый вечер!
Если 239-ый действительно трансформаторного подключения ( АМ 03, или ART 03), то там на крышке есть схема трансформаторного подключения! А так, если на пальцах: Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой, с одной стороны это соединение выводить на РЕ шину (в народе "земля"), а с другой стороны соединить со второй клеммой (с лева на право) из 8-ми нижних на счётчике. Дальше этот же 2-й контакт соединить с 4-ым и 6-ым контактами; И1 1-го тр соединить с 1-ой клеммой счётчика (всё в том же нижнем ряду!); И1 2-го тр соединить с 3-ей клеммой. И1 3-го тр соединить с 5-ой клеммой. Соединить с "N" (нулём) 8-уютклемму. Подать напряжения на фазные клеммы счётчика - верхний ряд, маленькие 3 блока из двойных клемм, правая клемма каждого блока, по фазе на каждый блок; Это называется подключить по схеме заезда/заезда. Но, обычно между трансформаторами тока и счётчиком устанавливают ещё и испытательную коробку (КИК), у вас она есть в цепи? Извините, 230-й имел ввиду) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Уже обсуждалось:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=13522&st=0 Здесь убраны перемычки между элементами тока и напряжения (9...14 контакты). Сообщение отредактировал Roman D - 28.5.2017, 8:45
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ig.Ram) Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой.....Это называется подключить по схеме заезда/заезда. А кто направление тока учитывать будет?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
а как заземление одного из выводов обмотки тр-ра тока связано с направлением тока?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Можно ещё порекомендовать проверить полярность трансформаторов тока.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(sava_174) как заземление одного из выводов обмотки тр-ра тока связано с направлением тока? Дело не в заземлении, а в правильном подключении ТТ относительно того, на какую сторону будет подано вводное/входное напряжение.Неужели это так трудно понять? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электрически соединение токовых элементов счетчика по схеме "зазезда-заезда"
![]() Более того: внутреннее устройство счетчика прямого включения данного типа и трансформаторного счетчика различны. ![]() прямого включения ![]() трансформаторный Если рассмотреть "прямоточный" ![]() ![]() ![]() Видим перемычки между контактами 9-10, 11-12, 13-14. В счетчиках трансформаторного включения их нет. Поэтому, если Цитата Все И2 всех 3-х трансов нужно соединить между собой, с одной стороны это соединение выводить на РЕ шину (в народе "земля"), а с другой стороны соединить со второй клеммой (с лева на право) из 8-ми нижних на счётчике. Дальше этот же 2-й контакт соединить с 4-ым и 6-ым контактами; получится, что токовые элементы счетчиком окажутся подключенними между фазами и РЕ. Требование о заземлении вторичных обмоток счетчика пришли из требований безопасности на высоком напряжении (при пробое В/Н). Вот заземлите И2 вот здесь ![]() ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 28.5.2017, 12:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 14:39 |
|
![]() |