Здравствуйте. Имеет место проблема, причины которой не можем понять ни я, ни электрики, которые производили монтаж и подключение. Проблема в следующем: частный дом, разрешенная мощность 15 кВт, 3 группы, на каждой группе стоит 32-й автомат. Подключил к каждой группе 3 отдельных стабилизатора напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ (электромеханический). Стабилизаторы исправны, новые, отлично работают. Вся разводка новая, до подключения стабилизаторов никаких нареканий. Но! После подключения стабилизаторов, если прекратить общую подачу электроэнергии на дом, а затем включить вводной автомат, то обязательно один или два автомата на группах отключаются. Если попытаться включить их немедленно - вновь отключаются. И только спустя несколько минут получается включить автоматы. Никакой нагрузки в настоящий момент нет вообще, так как дом не заселен, кроме лампочек потребления никакого. Предполагаю, что отключение автоматов происходит из-за одновременного включения 3х стабилизаторов, но почему это происходит и как это исправить? Буду благодарен за советы, любые дополнительные подробности предоставлю, спрашивайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.5.2017, 16:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(GREG155 @ 27.5.2017, 19:52) *
частный дом, разрешенная мощность 15 кВт, 3 группы, на каждой группе стоит 32-й автомат.

Для начала - какой автомат стоИт на вводе (перед счётчиком)?


Цитата(GREG155 @ 27.5.2017, 19:52) *
Если попытаться включить их немедленно - вновь отключаются. И только спустя несколько минут получается включить автоматы.

Очень похоже на срабатывание по перегрузке, т.е "тепловое". Пока не "остынет автомат", включить его нельзя.
Марку автоматов и желательно фото щита....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.5.2017, 16:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



все предельно просто, выбивает по пусковым токам
ЛЕША, не, не тепловуха.. эт ток так автор описал..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ig.Ram_*_*
сообщение 28.5.2017, 0:36
Сообщение #4





Гости






Добрый вечер!
Как подключены нейтрали (нули) после стабилизаторов?
Если они на выходах стабилизаторов заведены на общую шину нейтрали для всех потребителей, то их нужно разделить для потребителей каждой фазы отдельно, для гальванической развязки вторичных цепей стабилизаторов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2017, 1:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(GREG155)
почему это происходит и как это исправить?
Очень просто - не брать мощность выше 15 кВт или идти на увеличение АВ минимум до 40 А.
Цитата
После подключения стабилизаторов, если прекратить общую подачу электроэнергии на дом, а затем включить вводной автомат,
Не могу понять правильный смысл изложенного.
Цитата
обязательно один или два автомата на группах отключаются.
Через какое время? Мгновенно или скажем через несколько секунд?
А как у Вас соединены ноли и какая система заземления (если есть)?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 28.5.2017, 8:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Если я правильно понял, то автоматы после вводного стоят на входах однофазных стабилизаторов, а те в свою очередь на разных фазах?

Дело в том, что пусковой ток мощных трансформаторов, из за переходных процессов в момент включения - может на порядок превышать номинальный. И зависит от того - какое на данный момент мгновенное напряжение синуса в сети. Особенно этим грешат тороидальные трансформаторы. Которые в подавляющем большинстве в стабилизаторах и установлены. В идеале включать нужно на максимуме. Худший вариант при прохождении нуля.
Вопрос только как тут подгадать icon_smile.gif

Как вариант поставить автоматы с большей уставкой по максимальной токовой отсечке. Например если стоят с характеристикой С, то заменить на D (Автор к сожалению так и не сказал, что за автоматы установлены)
Ну либо как другой вариант - защитить стабы плавкими вставками. Те благодаря своей инерционности, менее чувствительны к кратковременным перегрузкам.

Сообщение отредактировал Marten - 28.5.2017, 8:37


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник