Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение амперметра в ВРУ , как ?

RUBLEVKA
сообщение 26.5.2017, 23:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2017
Пользователь №: 52339



Для счетчика в вру ставят свои трансы ? А для амперметра на дверце дополнительные трансы ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.5.2017, 23:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как Вам угодно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUBLEVKA
сообщение 26.5.2017, 23:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.5.2017
Пользователь №: 52339



Цитата(с2н5он @ 26.5.2017, 23:05) *
как Вам угодно


Т.Е. допускается к выходам с транса подкл паралельно амперметр и счетчик? Показания не собьются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.5.2017, 1:43
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



не параллельно, а последовательно. И нужно посчитать чтобы суммарная нагрузка двух приборов + провода не превышала мощности ТТ.

Кстати у нас для приборов учета ТТ должны быть отдельные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.5.2017, 3:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



У нас тоже Энергосбыт отказывается принимать подключение Амперметров в цепи учёта.
Ставим отдельный комплект ТТ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2017, 9:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(RUBLEVKA @ 27.5.2017, 0:36) *
Показания не собьются?

ставьте сначала ампер, потом счётчик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 27.5.2017, 19:54
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 27.5.2017, 9:28) *
ставьте сначала ампер, потом счётчик

Один хрен как не подключать, энергосбыт все равно домотается, у нас же сейчас кругом коммерческий учет и сгорание обмотки амперметра непроизвольно приводит к воровству электроэнергии( потребитель может долгое время не догадываться об этом), поэтому сейчас на счетчик свои трансы, на амперметр свои. Это раньше было все вокруг колхозное, все вокруг свое и схемы, где амперметр и токовая обмотка счетчика подключались последовательно применялись в порядке вещей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.5.2017, 10:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



про сбыт вопроса не было


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 28.5.2017, 10:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(с2н5он @ 28.5.2017, 12:12) *
про сбыт вопроса не было
Но он явно подразумевался icon_smile.gif

Была у нас подобная дискуссия с энергосбытом года три назад.
Говорим ПУЭ 1.5.18 вроде как бэ разрешает, на что получен простой но емкий ответ:
-Нет, нельзя потому что, мы так хотим!

В итоге решили что дальнейшие "бодания" с ними, себе дороже. Поставили дополнительный ТТ и всё.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 28.5.2017, 23:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(RUBLEVKA @ 26.5.2017, 23:00) *
А для амперметра на дверце дополнительные трансы ??

А в этой теме, трансы лишние выкидывать жалко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему