#41
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 ![]() |
Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ. Если увеличивается сопротивление, как я понимаю - это плохо? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Не забивайте себе этим голову - это два профи-тяжеловеса сцепилися. И лучше отойдите пока подальше, а то и вам перепадёт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 ![]() |
[Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ.
quote name='Гость сочувствующий' date='25.5.2017, 20:47' post='469028'] Естественно! [/quote] так как правильно сделать контур... какие расстояния между электродами? ![]() Не забивайте себе этим голову - это два профи-тяжеловеса сцепилися. И лучше отойдите пока подальше, а то и вам перепадёт. Накдаун... время пошло... ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(agent 007) Добрый вечер, Rezo! Начну с первого. В боксе основа всего, это: правильное передвижение на ногах корпусом.... Всё понял - дальше не моё! Я не драчун, а учиться этому уже поздно. ![]() Цитата(agent 007) Нужна сетевая электробезопасность. Желательно, чтобы УЗО отключалось и не било током....в Беларуси "дача" электричество от столба по воздуху Воздушная линия на столбах и к даче из одиночных голых проводов или кабелем?Если одиночные голые провода, то я бы рекомендовал всё же систему ТТ, тем более, что Вы ориентированы на применение УЗО. Цитата(agent 007) сколько ОМ надо контуру заземления? Если Вам это интересно, то не вдаваясь в теорию ненормируемости, ориентируйтесь на 30 Ом.В общем и целом примерно так.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 ![]() |
Всё понял - дальше не моё! Я не драчун, а учиться этому уже поздно. ![]() Если одиночные голые провода, то я бы рекомендовал всё же систему ТТ, тем более, что Вы ориентированы на применение УЗО. Если Вам это интересно, то не вдаваясь в теорию ненормируемости, ориентируйтесь на 30 Ом. В общем и целом примерно так.... Одиночные, голые провода, взятые со столба по воздуху. В доме я поставил, после электросчетчика, УЗО и дифавтомат, но они не срабатывают. Мне сказали, что необходим контур заземления. Вроде так. да, что такое ТТ и как сделать 30ом? Сообщение отредактировал agent 007 - 25.5.2017, 22:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(agent 007) В доме я поставил, после электросчетчика, УЗО и дифавтомат, но они не срабатывают. Что значит не срабатывают? При каких условиях не срабатывают? Цитата Мне сказали, что необходим контур заземления. Правильно сказали. Цитата что такое ТТ Для Вас - система заземления ТТ подразумевает то, что будущее Ваше заземление должно быть подключено только к заземляющим контактам розеток, корпуса светильников и т.п.В щите откуда вся разводка и куда приодит сеть. Обычно это бокс (не в смысле спорта) в котором есть шина (планка) на которую заводится заземление и все отходящие защитные проводники (в народе говорят вроде как провод на заземление) на те же розетки и прочее... В системе ТТ приходящий ноль не нужно соединять с заземлением! Как бы в общем примерно так..... PS: А на какой ток утечки Ваше УЗО и дифавтомат? Не оказалось под рукой более детальной картинки, но общий смысл вот такой: ![]() А вот примерная дачная разводка: ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 25.5.2017, 23:15 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
то есть если взяться голыми руками за фазный провод то УЗО не выбивает?(не надо так делать, там кнопка "тест" имеется) какие параметры УЗО у Вас?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
значит надпись 30мА там имеется? или там 100мА?
возможно с появлением контура заземления оно начнёт нормально срабатывать. а лучше хотя бы лампочкой проверять включая её между 1 (верхний фазный) и N отходящий (нулевой нижний) Сообщение отредактировал sava_174 - 25.5.2017, 23:51 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#50
|
Гости ![]() |
В системе ТТ приходящий ноль не нужно соединять с заземлением! Хоть и не профи, но добавлю: в старых дачных воздушных линиях (как у меня, например), подобное соединение обернется тем, что Ваш самодельный контур станет выполнять функции повторного заземления через свой счетчик для всех соседей, со всеми вытекающими последствиями. Это и уравнительный ток по нулю при перекосе фаз, и лишние накрутки электросчетчика (тут на форуме пару раз фиксировали такой факт, крутые спецы говорили: ни-ни, такое невозможно, но потом таки разобрались, что возможно, а лично я давно убедился на собственном опыте, но то офф-топ). Так вот, собственное заземление по системе ТТ с вашим УЗО (или дифавтоматом) - хорошее решение, и обязательное, если в доме планируются бойлер, стиралка, электронасос для скважины, подогрев воды ТЭНом в бачке летнего душа и т.п. Я тут давно подробно расписывал, как такая система помогла сохранить от сгорания электронасос при попадании в него воды, и уже не раз за многие годы спасала от поражения током при пробое на воду китайских ТЭНов в подогревателе для летнего душа. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 ![]() |
Хоть и не профи, но добавлю: в старых дачных воздушных линиях (как у меня, например), подобное соединение обернется тем, что Ваш самодельный контур станет выполнять функции повторного заземления через свой счетчик для всех соседей, со всеми вытекающими последствиями. Это и уравнительный ток по нулю при перекосе фаз, и лишние накрутки электросчетчика (тут на форуме пару раз фиксировали такой факт, крутые спецы говорили: ни-ни, такое невозможно, но потом таки разобрались, что возможно, а лично я давно убедился на собственном опыте, но то офф-топ). Так вот, собственное заземление по системе ТТ с вашим УЗО (или дифавтоматом) - хорошее решение, и обязательное, если в доме планируются бойлер, стиралка, электронасос для скважины, подогрев воды ТЭНом в бачке летнего душа и т.п. Я тут давно подробно расписывал, как такая система помогла сохранить от сгорания электронасос при попадании в него воды, и уже не раз за многие годы спасала от поражения током при пробое на воду китайских ТЭНов в подогревателе для летнего душа. Спасибо, понял. Возьму во внимание. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |