Заземление , Контур заземления

Rezo
сообщение 25.5.2017, 11:41
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 24.5.2017, 22:57) *
.. есть ну очень существенная разница в величине ЗУ..


При существенности наверное ввели бы нормы сопротивления для разных классов МЗ. А их нет. Почему ?
Да потому, что в общем смысле сопротивления заземления не влияет и на способность молниеотвода "притягивать" к себе молнию, а основная задача состоит в возможности устранения (минимизации) распространения тока по конструкциям защищаемого объекта.
Хотя раньше сопротивление всё же нормировалось.
В принципе оно (сопротивление) и сейчас нормировано сопротивлением ЗУ объекта.
А отдельно стоящему одиночному молниеприёмнику со своим автономным ЗУ без разницы величина сопротивления, т.к. его основная задача как бы индивидуальна - "отвести" ППМ от защищаемого объекта, взяв этот удар на себя.
Если же говорить не в общем смысле, то существуют свои внутренние требования (обычно отрасленые), в которых может быть конкретизирована не только величина сопротивления ЗУ.
Однако это уже не в теме автора....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent 007
сообщение 25.5.2017, 12:44
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.5.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324



Цитата(просто Гоша @ 25.5.2017, 9:47) *
Вот так забивай: https://m.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY&a...eature=youtu.be
Арматура с водой чуть ли не сама залазит.

Посмотрел в YouTube супер icon_cool.gif , Искренне благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 25.5.2017, 13:01
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Напишите потом как сделали.
Да, про клип. Интересный. Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent 007
сообщение 25.5.2017, 13:20
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.5.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324



Цитата(Из России @ 25.5.2017, 13:01) *
Напишите потом как сделали.
Да, про клип. Интересный. Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками...

Постараюсь не забыть, написать как получилось. Думаю делать из строительной арматуры.
можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=_XCM0qvGKG0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.5.2017, 13:22
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



У меня с рассолом (от огурцов) получилось. Даже кончик не затачивал. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent 007
сообщение 25.5.2017, 16:32
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.5.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324



В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? icon_rolleyes.gif Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2017, 17:07
Сообщение #27





Гости






Цитата(agent 007 @ 25.5.2017, 16:32) *
В данный момент есть строительная арматура 3шт по 3м*18мм для вертикального электрода, и 3шт по 2м*18мм для горизонтального контура. Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? ...

Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины, а у Вас оно получается 2 метра. Вывод сделаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent 007
сообщение 25.5.2017, 17:26
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.5.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2017, 17:07) *
Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины, а у Вас оно получается 2 метра. Вывод сделаете?

Подскажите как правильно сделать из того, что есть. Или же надо горизонталь уровнять с вертикалью? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2017, 17:37
Сообщение #29





Гости






Цитата(agent 007 @ 25.5.2017, 17:26) *
... Или же надо горизонталь уровнять с вертикалью? Спасибо.

Да. Я так понял, что это будет повторное заземление на даче? Если это так, этого будет вполне достаточно, сопротивление повторного заземления не нормируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent 007
сообщение 25.5.2017, 17:44
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.5.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2017, 17:37) *
Да. Я так понял, что это будет повторное заземление на даче? Если это так, этого будет вполне достаточно, сопротивление повторного заземления не нормируется.

На даче вообще нет заземления, только фаза и ноль. На сколько я это понимаю.

Сообщение отредактировал agent 007 - 25.5.2017, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.5.2017, 17:59
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
… Пойдет? Получится у меня сделать контур заземления или нет? Спасибо.
Пожалуйста. Здесь про это заземление писано-переписано, но это ведь надо искать, читать и сопостовлять, так ведь? А вам нужно гарантийное письмо с 3-мя печатями, что ваша арматура "прокатит". Да? Но писать 267-итысячный трактат именно под ваши железки никто, увы, не хочет. Может лучше тогда электротехническую лабораторию вызвать?

Зы. Могу одолжить М416 для полного успокоения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.5.2017, 18:04
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.5.2017, 18:07) *
Минимальное расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее их длины...

Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. Для дачи это не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.5.2017, 18:42
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А чем дача так сильно отличается от фазенды, коттеджа или просто строения ИЖС? Там есть какие то послабления?...

ЗЫ. Если взглянуть в справочники сельского электрика хрущёвских времён, то там и ведро, закопанное в яму тоже являлось заземлением. Вы к этому подводите тонкую нить рассуждений?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent 007
сообщение 25.5.2017, 18:54
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.5.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324



Цитата(просто Гоша @ 25.5.2017, 17:59) *
Пожалуйста. Здесь про это заземление писано-переписано, но это ведь надо искать, читать и сопостовлять, так ведь? А вам нужно гарантийное письмо с 3-мя печатями, что ваша арматура "прокатит". Да? Но писать 267-итысячный трактат именно под ваши железки никто, увы, не хочет. Может лучше тогда электротехническую лабораторию вызвать?

Зы. Могу одолжить М416 для полного успокоения.

Вечер добрый, просто Гоша! Про что писано - переписано, знаю, но чёткости нет. Одни пишут одно, другие другое и все авторы пишут правильно. Мне тяжело взять нейтральную позицию, т.к., я всю жизнь отдал спорту, а не естественным наукам. Если бы мы вышли на ринг, у меня вопросов бы не было. Без заковырок научил бы вас, минимально спаринговать и держать удар. Теперь понятно почему я, интересуюсь у вас Господа? Спасибо. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.5.2017, 19:12
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(agent 007)
Без заковырок научил бы вас, минимально спаринговать и держать удар.
Вот!
И здесь на форуме точно так же, как и у Вас - только наполовину.
Значит принимать удар научили бы, а наносить нет?
Вот так Вам и о заземлении говорят здесь.....
Цитата(agent 007)
На даче вообще нет заземления, только фаза и ноль.
Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете.
Для Вас это конечно "тёмный лес", но тогда для получения ответа на свои вопросы говорите и отвечайте конкретно, а не в общем.
И ещё.... заземление молниезащиту предусматривает или только сетевую электробезопасность?
В подобного рода вопросах как и в спорте, есть ряд моментов, от которых зависит успех.... radost.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.5.2017, 19:40
Сообщение #36





Гости






Цитата(Из России @ 25.5.2017, 13:01) *
Только так мало у кого получается. Даже с водой. И руками...
У меня, например, так не получилось (не "геракл", однако). Правда, арматуры было мало, и в итоге я сделал на даче "классику" из уголка 50х50х5 с обваркой на глубине 0,5 м стальной полосой 40х4.
Сначала ручным садовым буром прокрутил лунки глубиной 1,5 м. Уголки заострил на концах, спилив болгаркой треугольнички на полках. Дальше вставил уголки в лунки, оставшаяся от 3 м высота над землей 1,5 м вполне комфортна для забивания дальше кувалдой. Думаю, с арматурой получится также, и без тяжелой атлетики.
Лунки потом засыпал землёй, поливая водой и тщательно утрамбовывал черенком от лопаты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2017, 19:58
Сообщение #37





Гости






Цитата(Null @ 25.5.2017, 18:04) *
Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. ...

Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
agent 007
сообщение 25.5.2017, 19:59
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 24.5.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 52324



Цитата(Rezo @ 25.5.2017, 19:12) *
Вот!
И здесь на форуме точно так же, как и у Вас - только наполовину.
Значит принимать удар научили бы, а наносить нет?
Вот так Вам и о заземлении говорят здесь..... Сначала определитесь с целью заземления и какую систему заземления выберете.
Для Вас это конечно "тёмный лес", но тогда для получения ответа на свои вопросы говорите и отвечайте конкретно, а не в общем.
И ещё.... заземление молниезащиту предусматривает или только сетевую электробезопасность?
В подобного рода вопросах как и в спорте, есть ряд моментов, от которых зависит успех.... radost.gif

Добрый вечер, Rezo! Начну с первого. В боксе основа всего, это: правильное передвижение на ногах корпусом, уклоны и защита. Удар важен и нужен, но это года. Постановка кулак, кисти, локтя совместно с корпусом, перенося вес на ногу не теряя центра координации. Понятно icon_cool.gif . Второе. Нужна сетевая электробезопасность. Желательно, чтобы УЗО отключалось и не било током. icon_lol.gif Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.5.2017, 20:02
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А мы как-то (давно ещё) этот же уголок 50*50 (3 шт.) метра на 2 забили , а дальше никак - он аж гнуться начал и мы все забивальшики ухайдакались. Отвлекли начальника, посрезали всё что торчит, обварили и закопали. Посикали на всё это дело и айда домой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2017, 20:07
Сообщение #40





Гости






Цитата(Null @ 25.5.2017, 18:04) *
Это рекомендация для проектировщиков, чтобы эффективно использовать растекание каждого электрода с целью экономии металла. ...

Откуда экономия металла, если увеличивается расстояние между электродами? При меньшем расстоянии, чем длина вертикального заземлителя, происходит их взаимное экранирование, что увеличивает сопротивление ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения