![]() Баланс электрической энергии и мощности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Баланс электрической энергии и мощности |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52322 ![]() |
Добрый день! Планируется взять в аренду ЭСО завода. Необходимо составить баланс электрической энергии и мощности с точки зрения того, что ЭСО уже арендовано и завод становится потребителем. Ряд документов от завода уже получены, но картина не проясняется, балансы не заполняются))).
Примеры заполненных таблиц находятся в открытом доступе на сайтах ТСО, пример приложил. Выписал из документов что примерно понятно. 1. Баланс электрической энергии. В файле закупки указаны данные за 2016 год (3.022995 МВт*ч с разбивкой помесячно). 1) как получить цифру "Поступление ээ в сеть всего". Будет ли он равен указанному кол-ву потребляемой энергии завода или необходимо запрашивать и у субабонентов или у завода стоят счетчики на местах подключения субабонентов и у завода эту информацию можно запросить в том числе. 2) Откуда мы берём данные для заполнения раздела: "полезный отпуск электрической энергии"? Это проектные данные или они берутся из счётчиков? И какими документами должны подтверждаться данные цифры? 2. Баланс мощности. 1) Заявленная (потребляемая) мощность к заводу 920 кВт по напряжению 6кВ (Акт разграничения балансовой принадлежности), подключенная мощность субабонентов 300 кВт, 34 кВт, 58.1 кВт, 200 кВт, 35 кВт - 627.1 кВт (Приложение 1.1 к договору Энергоснабжения с ПСК). 2) Откуда мы берём данные для заполнения раздела: "отпуск электрической мощности"? Почему он отличается от "Поступление электрической мощности в сеть всего"? какими документами должны подтверждаться данные цифры? Заранее благодарен за консультацию и заранее прошу меня извинить за профанство ![]()
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
||||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52322 ![]() |
1. Баланс электрической энергии.
В файле закупки указаны данные за 2016 год (3.022995 МВт*ч с разбивкой помесячно). приложил. 1) как получить цифру "Поступление ээ в сеть всего". Будет ли он равен указанному кол-ву потребляемой энергии завода или необходимо запрашивать и у субабонентов или у завода стоят счетчики на местах подключения субабонентов и у завода эту информацию можно запросить в том числе. Т.е. исходя из Вашего ответа это и есть данные всего. Или когда сеть станет нашей у нас потребитель будет и завод и текущие субабоненты завода? 2) По уровням напряжения измениться разбивка в таблицах ввиду смены собственника? Да, нет, возможно измениться? От чего зависит? 2. Баланс мощности. 1) Заявленная (потребляемая) мощность к заводу 920 кВт по напряжению 6кВ (Акт разграничения балансовой принадлежности), подключенная мощность субабонентов 300 кВт, 34 кВт, 58.1 кВт, 200 кВт, 35 кВт - 627.1 кВт (Приложение 1.1 к договору Энергоснабжения с ПСК). Какие данные указывать "Поступление электрической мощности в сеть всего"? Так же приложил как пример опубликованный баланс ТСО (КировТЭК) там при делении на 5 не бьется энергия и мощность) Сообщение отредактировал bkspb812 - 24.5.2017, 17:54
Эскизы прикрепленных изображений
|
|||
![]() |
||||
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Поступление ээ в сеть всего - сколько ээ поступило включая субов, если они подключены к сетям завода, а так же включая потери. Если на вводе у завода есть прибор учета, и он находится на границе с сетевой, то он покажет именно искомое.
2. Полезный отпуск - это все, кроме потерь. Включая собственные нужды и затраты на производство продукции. Мощность лучше всего получать по данным современных приборов учета. Заявленная и потребляемая - разные вещи. Потребляемая чаще всего ниже. Эх, кто бы меня консультировал лет пять назад... -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52322 ![]() |
S-cream Добрый день! Спасибо за ответ!
прошу уточнить правилен ли ход моих мыслей? Для заполнения таблиц мне необходимо запросить данные у завода. Подразумеваю что эти данные будут собраны в АСКУЭ, потому что в справке об электрооборудовании, такая система фигурирует. 1. Баланс электрической энергии. 1.1. В файле закупки указаны данные за 2016 г. (3.022995 МВт*ч с разбивкой помесячно) это потребленная конкретно заводом энергия, для того чтобы заполнить таблицу необходимо получить данные из пункта 1.2. 1.2. Фактически полученная ЭЭ по счетчику на границе между заводом и ЛЭ, данные по перетоку ЭЭ к субабонентам, данные по потерям в сети (кол-во и %) за 2016 г. и 1-ый квартал 2017 г., прогноз на 2-4 кварталы 2017 г. Подтверждающие документы на предоставленные данные. 2. Баланс мощности. 2.1. Фактически потребленная мощность по счетчику на границе между заводом и ЛЭ, данные по перетоку мощности к субабонентам, данные по потерям в сети (кол-во и %) за 2016 год и 1-ый квартал 2017 г., прогноз на 2-4 кварталы 2017 г. Подтверждающие документы на предоставленные данные. Еще остается вопрос как разнести данные по уровням напряжения. Завод подключен по СН2 (6 кВ), Получается в таблице будут заполнены только эти графы или тоже надо запрашивать сколько идет по СН2, сколько по НН? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Еще остается вопрос как разнести данные по уровням напряжения. Завод подключен по СН2 (6 кВ), Получается в таблице будут заполнены только эти графы или тоже надо запрашивать сколько идет по СН2, сколько по НН? А у завода питающая линия от вышестоящей подстанции в собственности? Если в собственности, то надо смотреть на уровень напряжения именно этой вышестоящей подстанции. Может быть к примеру ПС 110/35/10/6. В этом случае у завода свой уровень напряжения - СН2, но расчет должен быть уже по ВН. субы у завода подключены по НН ? Чтобы ответить на ваши вопросы, надо видеть однолинейку, смотреть данные по потреблениям, по принадлежности КЛ и ВЛ и т.д. Может, у вас субы подключены отходящими по стороне 6 кВ, я ж не вижу. Вообще, вы задаете вопросы, которые уже требуют конкретного разбирательства по конкретному объекту. А это, по сути, уже не просто "уточнить в интернете". Это уже конкретная работа, если вы понимаете о чем я. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 1:44 |
|
![]() |