Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления.
P.S. только объясните просто, т.к., я чайник в электрике. Спасибо за понимание. |
|
|
|
24.5.2017, 17:18
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Согласно табл.2 Инструкция И 1.03-08 По устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов - Нет.
Здесь тема См.сообщние 35 Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 24.5.2017, 17:24 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
24.5.2017, 17:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Но если взять потолще 20-22 мм, то и нормально будет
|
|
|
24.5.2017, 17:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 |
Спасибо. Куда не гляну, везде говорят, что контур заземления из арматуры категорически нельзя, сопротивление и т.п., не соответствуют. Необходимо медные штыри или оцинкованные. Как найти середину этого вопроса.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.5.2017, 17:53
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
24.5.2017, 18:36
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости. А запрета черной стали нет. По-прежнему берем все из ПУЭ, накидывая до ближайшего большего (хватит и прутка диам. 18 мм). Радости от цинка никакой, а при наличии рядом меди сожрется еще быстрее железа (см. электрохимический ряд активности металлов). Рифлёнка не желательна, но со временем грут "прильнёт" и будет даже лучше (площадь соприкосновения станет больше).
|
|
|
24.5.2017, 18:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Подскажите, из не оцинкованной арматуры, можно сделать вертикальные электроды контура заземления... можно п.с. к вопросу о коррозии... у меня на работе неделю назад, делали вскрытие контура заземления из обычной арматуры, по документам контур был сделан в 1981 году. Так вот, он уже больше 30 лет в эксплуатации, а металла ещё столько, что ещё лет 30 проработает... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
24.5.2017, 19:15
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ixtim) ...контур был сделан в 1981 году.....ещё лет 30 проработает... У кого-то были большие сомнения?Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает - изменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты. А вообще-то очень многое зависит от хим.состава грунта и степени его влажности во времени.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
24.5.2017, 19:23
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 |
можно п.с. к вопросу о коррозии... у меня на работе неделю назад, делали вскрытие контура заземления из обычной арматуры, по документам контур был сделан в 1981 году. Так вот, он уже больше 30 лет в эксплуатации, а металла ещё столько, что ещё лет 30 проработает... Значит по сути можно делать из строительной арматуры контур. А сопротивление и т.п. будет в норме, или лучше как говорят сделать из металлического уголка 50*50.? |
|
|
24.5.2017, 19:27
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
У кого-то были большие сомнения? вскрывали наугад от балды... чтоб газон меньше попортить... Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает нормально проработает, главное - контролировать регулярноизменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты. позволю не согласиться... для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... а для слаботочной аппаратуры это весьма критично -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
24.5.2017, 19:33
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 |
У кого-то были большие сомнения? Только вот как ещё 30 лет этот контур проработает - изменение сопротивления и особенно это важно для молниезащиты. А вообще-то очень многое зависит от хим.состава грунта и степени его влажности во времени.... Из какого материала лучше делать контур заземления. 1. Строительная арматура, 2. Металлический уголок. вскрывали наугад от балды... чтоб газон меньше попортить... нормально проработает, главное - контролировать регулярно позволю не согласиться... для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... а для слаботочной аппаратуры это весьма критично сколько ОМ надо контуру заземления? |
|
|
24.5.2017, 19:40
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Значит по сути можно делать из строительной арматуры контур. можно А сопротивление и т.п. будет в норме, или лучше как говорят сделать из металлического уголка 50*50.? не принципиально... арматура в землю легче идет, чем уголок...ну и ещё: перед забивкой надо обязательно зачистить металл по всей длине ...сколько ОМ надо контуру заземления? в общем случае чем меньше - тем лучше Сообщение отредактировал Ixtim - 24.5.2017, 19:37 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
24.5.2017, 21:15
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
24.5.2017, 22:57
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ixtim) для молниезащиты это, кстати, большого значения не имеет... молнии пофиг 1ом или 10... Так я не о молнии говорю, а о молниезащите!Вот скажем при ППМ с током в 50кА есть ну очень существенная разница в величине ЗУ, т.к. нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов) приведёт к гораздо большей скорости нарастания тока между различными точками (в т.ч. и самого ЗУ). Цитата(Ixtim) для слаботочной аппаратуры это весьма критично Вот тут-то и не только слаботочка выйдет из строя.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.5.2017, 0:12
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. есть ну очень существенная разница в величине ЗУ.. При существенности наверное ввели бы нормы сопротивления для разных классов МЗ. А их нет. Почему ? Вот скажем при ППМ с током в 50кА ... нужно обеспечить более короткое время стекания заряда, иначе по причине коррозийной корки в 1 см (к прмеру) вокруг электрода(ов)... Вот скажем уменьшил некое сопротивление в 2(3) раза.. а ПММ возьми и окажись 100(150)кА. Баста телепузики - у нас Корка ! в 1 см ! Всё пропало.. И не понятно какое сопротивление, на сколько уменьшать.. |
|
|
25.5.2017, 2:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Где-то в глубине памяти возникло:
-если под словом "арматура" понимается "периодичная сталь", предназначенная для армирования ж/б изделий, то вспоминается запрет на её использование в качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей... Связано это с тем, что она изготовлена из углеродистой стали (вроде бы ) и при ручной дуговой сварке шов становится хрупким из-за повышенного содержания углерода. На истину не претендую.. Хотя бы намекнули что за объект, Достав с полки полированный зеркально-хрустальный эллипсоид, увидел 1. вопрос в чайниках, 2. единица измерения сопротивления, названная в честь Георга Симона Ома, написана "ОМ", В глубине эллипсоида видится строительство частного дома При питании от воздушной линии, норма сопротивления не более 30 Ом Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.5.2017, 2:26 |
|
|
25.5.2017, 8:04
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.5.2017 Из: Беларусь Пользователь №: 52324 |
Ой я как прочёл ваши строки, у меня появилась растерянность, как делать контур заземления. Всю жизнь отдал спорту, а сейчас захотелось на даче сделать заземление. Полагаю мне это не по силам ...
Хотя бы намекнули что за объект, как питается, назначение ЗУ, какие грунты.. Может ответы точнее будут. когда пишите ЗУ и ППМ я смотрю в пустоту. объект находится в Беларуси "дача" электричество от столба по воздуху (грунт - верхний слой 20-30см чернозём, далее песок, иногда глина, верховодка примерно 6-7м) Сообщение отредактировал agent 007 - 25.5.2017, 8:06 |
|
|
25.5.2017, 9:47
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вот так забивай: https://m.youtube.com/watch?v=CIef0knf6XY&a...eature=youtu.be
Арматура с водой чуть ли не сама залазит. |
|
|
25.5.2017, 10:38
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Из какого материала лучше делать контур заземления. 1. Строительная арматура, 2. Металлический уголок. Берите уголок 50*50 и кувалду. Начало уголка лучше болгаркой срезать под угол, градусов так 30-40. Легче пойдет... Начните забивать 3 метровый. Рядом еще парочку... |
|
|
25.5.2017, 11:13
Сообщение
#20
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
уголок лучше трактором забивать если таковой имеется, именно забивать а не задавливать.
|
|
|