Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Здрасте! Предстоит подключение двух единиц оборудования, планирую делать также само как подключено аналогичное оборудование. То есть, от РЩ. проводом АПВ 4мм2, в мет. трубе по полу. При этом в местах поворотов под прямым углов используется мет. распределительные коробки в которых провода соединяются на клемной колодке серии ТВ на 40 ампер. Однако, пришла шальная мысль, в место труб и распред. коробок использовать имеющийся короб перфорированный 50Х50, а для защиты от гипотетической влаги и вполне реальной металлической пыли, использовать металлорукав с ПВХ изоляцией. То есть, проводка в металлорукаве и проложена в коробе, при поворотах не нужны распред. коробки,как следствие нет промежуточных соединений.
Понимаю что первоначальный вариант лучше, но имеет ли этот вариант право на жизнь? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А кто мешает не делать в распредкоробках соединение, а просто использовать их для поворота кабеля?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
А кто мешает не делать в распредкоробках соединение, а просто использовать их для поворота кабеля? и назвать не распределительная, а протяжная коробка)) ТС а трубу используй бесшовную, обычная черная или оцинковка не пойдет, у них есть шов, а он изумительно режет изоляцию, как вариант посмотри решения к ДКС, у них и трубы и коробки и остальные комплектующие все есть Сообщение отредактировал qweret - 20.5.2017, 21:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Просто гнем трубу с плавными поворотами, варим все до кучи,в трубу сперва тросик засунули, кабель привязали и протянули. насчет шовная та труба или нет, по барабану что привезли в то и засунули.Если длинна очень приличная то тросик вставляем до сварки труб в одно целое. А тут читаю и плачу за какие то коробки и за злые швы внутри труб которые весь кабель покусают. Вон оно как все сложно, а мы и не знали.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.5.2017, 6:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. за какие то ... злые швы внутри труб .. Это просто повезло, что не нарвались. Заусенец, особо на изгибах, может пропороть пвх на ура. 3.42. Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу.. СП76 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Andre_san, прокатит, там же у вас труба только как мех защита...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мое мнение, проблема выдумана теоретиками. У вас другое мнение и что? Мое мнение - на своем опыте, как-то лично продрал. А с "фомой неверующим" спорить бесполезно. ![]() У меня в подъезде кап.ремонт, так работяги в скрытом лотке умудрились приличную стружку с ПуГВ снять.. Впрочем, есть норма и будьте любезны поперёк не советовать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
С внутренним диаметром трубы я определился, 20мм, а вот что с внешним диаметром, каким он должен быть? Для мех. защиты, сварки, и если нужно будет гибки труб?
И второе, провод АПВ 1Х4 моножила, в том случае если нужно будет гнуть трубу, насколько будет геморройно затягивать четыре жилы в трубу? Может для этих целей лучше подходит ПВ-3 1х4 он хоть и дороже но зато гибкий? Andre_san, прокатит, там же у вас труба только как мех защита... Если вы по поводу моего второго варианта, то есть прокладки в коробе плюс в металлорукав с ПВХ изоляцией? То на счет этого что то я уже не уверен в надежности мех. защиты. А вдруг какой то вася поставит бочку на короб с весом примерно 180кг, и что будет с этой мех. защитой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не понятно, а почему вообще трубы, короба на полу. По ним там бочки катают, люди шастают.. Не спотыкаются ?
С внутренним диаметром трубы я определился, 20мм, ... провод АПВ 1Х4 моножила, в том случае если нужно будет гнуть трубу, насколько будет геморройно затягивать .. Зависит длины трассы, кол-ва поворотов и их углов (или радиуса). Именно по ним выбирается диаметр (внутренний конечно) Чтоб долго не раздумывать над СНиПом найдите прогу "Канал 2010" Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2017, 11:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Если вы по поводу моего второго варианта, то есть прокладки в коробе плюс в металлорукав с ПВХ изоляцией? То на счет этого что то я уже не уверен в надежности мех. защиты. А вдруг какой то вася поставит бочку на короб с весом примерно 180кг, и что будет с этой мех. защитой? тогда я вам недопонял... как ? или у вам стоит посреди цеха станок и к нему в трубах, поверх пола идет запитка? Может для этих целей лучше подходит ПВ-3 1х4 он хоть и дороже но зато гибкий? медь можно брать на ступень ниже - 2,5-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Мое мнение - на своем опыте, как-то лично продрал. Верю, сочувствую.И не такое видел.тогда я вам недопонял... Трубы обычно в специальном канале, накрытом сверху, ну или тупо режем канал штроборезом под трубу. раствором ту трубу в штробе заштукатурили Обычное дело вроде.
как ? или у вам стоит посреди цеха станок и к нему в трубах, поверх пола идет запитка? Сообщение отредактировал шахтер - 21.5.2017, 18:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
Не понятно, а почему вообще трубы, короба на полу. Буду прокладывать провода в трубах, по аналогии с уже имеющимся оборудованием, провода которого проложено в трубах, трубы в свою очередь проложены по полу. Цитата По ним там бочки катают, люди шастают.. Не спотыкаются ? Бочки с сырьем ставят, и порой даже весом до 200кг, а иногда могут и на трубу поставить. Поэтому только труба, короб не подходит не та мех. защита. Трубу думаю прокладывать, 25мм внешний диаметр 20мм внутрениий.. Цитата Зависит длины трассы, кол-ва поворотов и их углов (или радиуса). Именно по ним выбирается диаметр (внутренний конечно) Чтоб долго не раздумывать над СНиПом найдите прогу "Канал 2010" Тема такая, ( в первом случае) от уже имеющейся(действующей) распределительной коробки, труба пойдет почти по прямой на расстояние 4.5метра,затем поворот по полу на 90град. Далее по прямой на 0.7 м. и поворот на 90град.(хотя со вторым поворотом пока не решил может там сделаю больший угол) в верх на 0,3 метра. Со вторым станком пока нечего не понятно где конкретно он будет стоять. Может быть у стенки, а там можно будет коробом по стенке провести провода. Вообще ни чего конкретного пока написать не могу. На имеющемся оборудовании заземление сделано таким образом То есть, от трубы ( труба имеет связь сваркой с заземленным корпусом распред. щита) гибким проводом идет подключение к корпусу электро двигателя, и так сделано на всех рабочих станках. Я же на новом оборудовании хочу сделать так Труба выступает в роли PE проводника, потом от нее гибким проводом к корпусу крепежной станины для двигателя, затем с нее провод приходит на PE зажим шкафа управления. Сообщение отредактировал Andre_san - 30.5.2017, 0:37 |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Нас бы за такие заземляющие провода, такое подключение их и заземление через трубу поубивали бы на месте.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Andre_san,
Цитата Труба выступает в роли PE проводника, потом от нее гибким проводом к корпусу крепежной станины для двигателя, затем с нее провод приходит на PE зажим шкафа управления. низя.Если уж от трубы, то из-под одного болта на трубе два проводника - один на станину, второй на шкаф управления. На вашем рисунке получилось подключение шлейфом. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Andre_san, ... Если уж от трубы, то из-под одного болта на трубе два проводника - один на станину, второй на шкаф управления. ... А зачем два проводника? Достаточно одного, середину проводника под болт на трубе, один "хвост" на ШУ, второй - не на станину, а на заземляющий болт двигателя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Достаточно одного, середину проводника под болт на трубе, один "хвост" на ШУ, второй - не на станину, а на заземляющий болт двигателя. Так, конечно, надёжней. Но это уже вопрос конкретного исполнения, я же описывал принцип и имел ввиду, скорее, два конца, два направления, а не количество отрезков провода. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Нас бы за такие заземляющие провода, такое подключение их и заземление через трубу поубивали бы на месте. от чего же.. если труба соответствует требованиям о неразрывности то допускается такое исполнение![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Не вдавался в подробности, но мы тоже сначала трубу использовали, но потом заставили пробрасывать ко всем станкам отдельные шины.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
С внутренним диаметром трубы я определился, 20мм, а вот что с внешним диаметром, каким он должен быть? Для мех. защиты, сварки, и если нужно будет гибки труб? ... Используйте для разводки водо-газопроводные трубы, внутреннйи диаметр берите с запасом (легче будет затягивать провода), радиусы изгибов делайте максимально бОльшими, с той же целью. Стыки проваривайте качественно, после затягивания проводов загерметизируйте выходы труб, иначе со временем забьются так, что потом провода не вытянете. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |