Напряжение между землей и -24DC |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение между землей и -24DC |
18.5.2017, 16:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 22031 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос такой - на объекте запускаем вентиляцию, есть щит управления с контроллером. Напряжение питания на вводе в щит- 380В. В щит приходит 3фазы и N, PE. На выходе из блока питания - 24V. Но между корпусом щита (землей) и -24VDC мультиметр показывает напряжение ~90В переменного тока. Весь щит прозвонили, вроде все в порядке. Внешние подключения тоже. Кроме этого щита есть еще щиты управления - там все нормально. Знающие люди, подскажите пожалуйста, что это может быть??? Где искать проблему? Это что-то с землей в щите? К чему это может привести? Первый раз с таким столкнулись. Спасибо!
|
|
|
smartc Напряжение между землей и -24DC 18.5.2017, 16:18
-24В Цитата(smartc @ 18.5.2017, 16:18) Добрый ... 18.5.2017, 16:43
haramamburu smartc, если прозвонка не показывает электрической... 18.5.2017, 16:43
шахтер Лень писать, просто заземлите блок питания, и буде... 18.5.2017, 17:08
smartc Цитата(-24В @ 18.5.2017, 16:43) Може... 18.5.2017, 17:57
Костян челябинский Вам лень и жалко денег на грамотного специалиста, ... 18.5.2017, 18:26
smartc Цитата(Костян челябинский @ 18.5.2017, 18... 18.5.2017, 18:44
Гость_Бабай_* Цитата(smartc @ 18.5.2017, 18:44) Я не со... 18.5.2017, 18:56
Гость_Бабай_* ЦитатаЕще хочу добавить, что -24VDC соединен с 0V ... 18.5.2017, 18:31![]() ![]() ![]() |
|