![]() Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат , Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат , Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат |
Гость_Гость_Лелик_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Вставляю вилку бойлера в розетку -сразу выбивает дифавтомат. Подумал КЗ, Проверил сопротивление между ноль, фаза, земля - ОК, розетка-ОК, дифавтомат -ОК. Снял бойлер проверил сопротивление тэнов - ОК, рабочие, на корпус бойлера не пробивает. Что еще проверять не пойму. Прошу специалистов подсказать как быть??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
попробовать отключить тены и включить без них. если зарабатоло значит тены на замену скорее всего.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
если диф исправен и всё правильно подключено, то тэн под замену. тестером на корпус может и не звониться, а при высоком напряжении пробивает..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вилку попробуйте перевернуть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Лелик_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну, дык, надо тогда разбирать ваш диф и разбираться со схемой подключения и почему это он выбивает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А диф отбивает по КЗ или по утечке?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ноль с РЕ попутали?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый начни с простого, оставь свой бойлер в покое и воткни в эту розетку любую хрень чтобы вилка была с заемлением. Самое простое это будет чайник, он у всех есть.Потом напиши что получилось. Удачи.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.5.2017, 8:15 |
![]() |
|
Гость_Гость_Лелик_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Всем спасибо, поменял тэны на новые, все ОК. Был ток утечки. Измерить мультиметром невозможно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
И как тогда понять:
Цитата Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает.... ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
И как тогда понять: ? Всё просто - выключатель бойлера встроен в регулятор температуры и размыкает от сети один вывод ТЭНа, второй вывод ТЭНа всегда соединен с сетью и при подключении сетевой вилки появляется ток утечки со спирали нагревательного элемента на корпус вне зависимости от того какой стороной вставить вилку. Если на прямую к ТЭНу подключается фазный провод, то ток утечки может достигать величины, близкой по значению с током 1-фазного КЗ, если нулевой провод к ТЭНу, то величина тока утечки будет зависеть от того, какая нагрузка еще подключена к этой групповой линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
И что, так все бойлеры подключены? Он выключен, а на ТЭН-е фаза? И это считается нормально?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
С механическим терморегулятором все.
Вот с таким точно: ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
просто Гоша, тупите сэр!
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
*как бы оправдываясь*
Под "дифом" автора я понимал то УЗО которое обычно болтается на питающем шнуре у большинства более-менее современных бойлеров. Поэтому и не понял, как может быть подана фаза в обход него. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 13:28 |
|
![]() |