Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат , Бойлер без нагрузки выбиывет дифавтомат

Гость_Гость_Лелик_*_*
сообщение 15.5.2017, 19:52
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Вставляю вилку бойлера в розетку -сразу выбивает дифавтомат. Подумал КЗ, Проверил сопротивление между ноль, фаза, земля - ОК, розетка-ОК, дифавтомат -ОК. Снял бойлер проверил сопротивление тэнов - ОК, рабочие, на корпус бойлера не пробивает. Что еще проверять не пойму. Прошу специалистов подсказать как быть???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 15.5.2017, 20:05
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



попробовать отключить тены и включить без них. если зарабатоло значит тены на замену скорее всего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 15.5.2017, 21:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



если диф исправен и всё правильно подключено, то тэн под замену. тестером на корпус может и не звониться, а при высоком напряжении пробивает..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.5.2017, 21:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вилку попробуйте перевернуть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лелик_*_*
сообщение 15.5.2017, 21:45
Сообщение #5





Гости






Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 15.5.2017, 22:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну, дык, надо тогда разбирать ваш диф и разбираться со схемой подключения и почему это он выбивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 15.5.2017, 22:55
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



А диф отбивает по КЗ или по утечке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.5.2017, 23:28
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ноль с РЕ попутали?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.5.2017, 4:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый начни с простого, оставь свой бойлер в покое и воткни в эту розетку любую хрень чтобы вилка была с заемлением. Самое простое это будет чайник, он у всех есть.Потом напиши что получилось. Удачи.

Сообщение отредактировал шахтер - 16.5.2017, 8:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лелик_*_*
сообщение 18.5.2017, 9:13
Сообщение #10





Гости






Всем спасибо, поменял тэны на новые, все ОК. Был ток утечки. Измерить мультиметром невозможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 18.5.2017, 13:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



И как тогда понять:
Цитата
Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает....
?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 18.5.2017, 13:16
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(просто Гоша @ 18.5.2017, 13:06) *
И как тогда понять: ?

Всё просто - выключатель бойлера встроен в регулятор температуры и размыкает от сети один вывод ТЭНа, второй вывод ТЭНа всегда соединен с сетью и при подключении сетевой вилки появляется ток утечки со спирали нагревательного элемента на корпус вне зависимости от того какой стороной вставить вилку. Если на прямую к ТЭНу подключается фазный провод, то ток утечки может достигать величины, близкой по значению с током 1-фазного КЗ, если нулевой провод к ТЭНу, то величина тока утечки будет зависеть от того, какая нагрузка еще подключена к этой групповой линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 18.5.2017, 14:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



И что, так все бойлеры подключены? Он выключен, а на ТЭН-е фаза? И это считается нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 18.5.2017, 16:51
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



С механическим терморегулятором все.
Вот с таким точно:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 18.5.2017, 16:54
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



просто Гоша, тупите сэр! icon_biggrin.gif И у чайника с утюгом тоже так- на ТЭНе фаза с вероятностью 50%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 18.5.2017, 20:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



*как бы оправдываясь*

Под "дифом" автора я понимал то УЗО которое обычно болтается на питающем шнуре у большинства более-менее современных бойлеров. Поэтому и не понял, как может быть подана фаза в обход него.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 13:28
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены