Внезапно столкнулся с вопросом о том, какое должно быть сечение проводника, соединяющий вторичную обмотку трансформатора тока со счётчиком (токовой его обмоткой или эквивалентом).
В ПУЭ есть только по условию механической прочности и предел потерь в цепях напряжения ТН. Но я хорошо помню, что где-то было указано конкретно сечение именно в токовых цепях для проводников из меди и алюминия. Сейчас не могу найти это указание. Подскажите где это или на что можно сослаться. Никак не можем договориться, кто из нас прав..... Сообщение отредактировал Rezo - 16.5.2017, 11:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата 3.4.4. По условию механической прочности: 1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм2 (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм2) для меди и 2,5 мм2 для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм2 для меди и 4 мм2 для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм2; Но нужно еще учитывать Цитата 1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений Т.е. если линия длинная, то 2,5 может не хватить, чтобы выделяемая на поводе мощность(в совокупности с прибором измерительным) была меньше номинала ТТ по мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
ПУЭ-6 п. 1.5.34
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если принять, что номинальная вторичная нагрузка ТТ 5 ВА, а номинал по току вторички 5 А, то получается, что напряжение на проводе (прибор пока не рассматриваем) 1В. Получается, что больше 12,5м уже 2,5 меди не проходит (если 1ф и я принял 0,02сопротивление меди - запас на нагрев и контакты). При соединении в звезду при 3ф учете будет длиннее, но нагрузка может быть не симметричная, поэтому предельное расстояние будет не 2 раза больше.
А если еще и прибор учета учесть, то и еще меньше получается. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Если принять, что номинальная вторичная нагрузка ТТ 5 ВА, а номинал по току вторички 5 А, то получается, что напряжение на проводе (прибор пока не рассматриваем) 1В. Получается, что больше 12,5м уже 2,5 меди не проходит (если 1ф и я принял 0,02сопротивление меди - запас на нагрев и контакты). При соединении в звезду при 3ф учете будет длиннее, но нагрузка может быть не симметричная, поэтому предельное расстояние будет не 2 раза больше. А если еще и прибор учета учесть, то и еще меньше получается. Нагрузка ТТ так не рассчитывается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А как?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Вроде тут все формулы, естественно надо выбрать нужные. Кстати может быть Вы и правильно рассчитали , но просто навскидку я принкинул что 12м малым результатом.
Сообщение отредактировал НИР - 16.5.2017, 13:20
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
ПУЭ-6 п. 1.5.34 И ПУЭ-7.Суть вопроса в том, что сечение по прочности - одно, а вот точность передачи тока - совсем другое. Дело в том, что сечение 1,5-2,5 обеспечивет в любом случае прочность, но вот в пропорциональности в внутреннему сопротивлению токовых цепей счётчика (примерно 0,004 Ом), а так же сопротивление контактов (каждый принимается при расчёте как 0,001 Ом) как на ТТ, ИКК, самого счётчика, вполне способствует не в полной мере передать то, что есть на самом деле, что приводит в бОльшей погрешности учёта (недоучёта). Точно помню, что где-то было "жёсткое" указание на 4мм по меди и 6 по алюминьке, но где?.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Наверное всё определяется расчетом при проектировании.
У нас на заводе сети от цеховых 0,4кВ до 110кВ на ГПП токовые максимум 4мм медь, в основном 2,5мм. напряженческие 1,5мм. Но как то был на большой подстанции 220кВ сетевой организации, там с ОРУ (ТТ и ТН) до ГЩУ где стоят счетчики токовые - 10мм, напряженческие 100В-6мм. В первый раз увидел цепи учета не под винт, а под болт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
... вполне способствует не в полной мере передать то, что есть на самом деле, что приводит в бОльшей погрешности учёта (недоучёта). Это каким же образом? с учётом, что сигнал токовый. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
главное - на превысить мощности ТТ
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
а вот точность передачи тока - совсем другое. Думаю небольшое увеличение сопротивления цепи: ТТ - тсчетчик, очень незначительно повлияет на показания счетчика. Проводил эксперимент с ТТ на номинальном токе, увеличивал сопротивление нагрузки подключенной к ТТ от нуля до нескольких Ом. До одного Ома ток держался стабильным, напряжение поднималось пропорционально увеличению сопротивления, при 1 Ом напряжение на нагрузке составило 5вольт, С дальнейшим увеличением сопротивления ток начал снижаться. Сообщение отредактировал rosck - 16.5.2017, 20:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(rosck) Думаю небольшое увеличение сопротивления цепи: ТТ - тсчетчик, очень незначительно повлияет на показания счетчика. Любые незначительные неточности не устраивают никоим образом как-минимум снабжающую. Цитата Проводил эксперимент с ТТ на номинальном токе, увеличивал сопротивление нагрузки подключенной к ТТ от нуля до нескольких Ом. До одного Ома ток держался стабильным... Так в Вашем эксперименте прямое включение к ТТ, а когда включены последовательные сопротивления (провода, клеммы, сопротивление счётчика), то погрешность увеличивается.Набросайте схемку состоящую из ТТ (с его внутренним сопротивлением), сопротивление проводника и сопротивление нагрузки. Одно дело, когда сопротивление проводников равно (условно) нулю (непосредственное подключение), а другое дело через дополнительное сопротивление в виде проводников. Разве не изменится коэфф. передачи при неизменном коэфф. трансформации? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
ТТ работает в режиме кз. Зачем увеличиваете сопротиаление вторички? Почитайте хотя бы курс ТОЭ и метрологии для начала. А так получите пробой вторички, переходящую в пробой первички и электротравму персонала
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(бармалей) Почитайте хотя бы курс ТОЭ и метрологии для начала. Совершенно непонятно к кому это обращено. Цитата Зачем увеличиваете сопротиаление вторички?... А так получите пробой вторички, А что считать увеличением сопротивление втоички до такой степени, что близко к режиму ХХ?Увеличение сопротивления скажем на 0,2 Ом разве вызовет такой режим? Цитата(бармалей) ТТ работает в режиме кз. Ну это знают все.И знаем, что сопротивление нагрузки так же регламентировано, т.к. погрешность трансформатора тока зависит от его нагрузки, которая в свою очеред складывается из суммы всех подключенных сопротивлений. Именно об этом и тема! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
И знаем, что сопротивление нагрузки так же регламентировано, т.к. погрешность трансформатора тока зависит от его нагрузки, которая в свою очеред складывается из суммы всех подключенных сопротивлений. Именно об этом и тема! Ну так нужно уточнить, в каких пределах "регламентировано" сопротивление нагрузки вашего ТТ, и если ваша "сумма всех подключенных сопротивлений" в этих пределах, в чём причина беспокойства? Любой ТТ показывает не ток первички, а разницу ток первички минус собственный ток намагничивания ТТ. Ток намагничивания минимальный, когда ТТ нагружен на к.з., и возрастает с увеличением напряжения на нагрузке, т.е. её сопротивления. Об этом сия глубокомысленная тема? -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Любые незначительные неточности не устраивают никоим образом как-минимум снабжающую. Для них недостаточно выполнения требования ПУЭ 3.4.4 ? А, что они требуют? В чем собственно проблема? Счетчик установлен далеко от трансформаторов тока? ТТ работает в режиме кз. Зачем увеличиваете сопротиаление вторички? Почитайте хотя бы курс ТОЭ и метрологии для начала. А так получите пробой вторички, переходящую в пробой первички и электротравму персонала 1Ом очень близко к режиму КЗ. Ничего с ним не будет. Для чего так делал, нужно было сделать датчик который преобразовывал ток в напряжение. Сообщение отредактировал rosck - 17.5.2017, 5:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
О сечение 2,5мм до 5 метров до счетчика более 5 м 4мм. Про медь или люминь нигде не видел, только про сечение. ТТ бывают разные 10 ВА и 5 ВА . Сопротивление нагрузки для ТТ-10ВА-0,4 Ома для ТТ-5ВА-0,2Ома. Rezo про сечение написано в Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94, ГОСТ 7746-2001,и в госте на трансформаторы тока.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
В общем всё ясно!
Значит нет ни у кого данных о предписании не менее 4мм. Значит будем исходить из ПУЭ и ГОСТов (в частности ГОСТ 32396-2013). Спасибо всем за участи, а "ez81" за конкретику. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |