![]() Установка реле напряжения и дифавтомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Установка реле напряжения и дифавтомата |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 52272 ![]() |
Добрый день Уважаемые, посоветуйте по данному вопросу, купил: реле напряжения zubr d40t, дифавтомат ад63 schneider и автоматический выключатель ва63 schneider. Через автоматический выключатель подключается бойлер, после дифавтомата вся квартира, в файле схема подключения после счётчика.
drive.google.com/open?id=0Bzm3-oKL1jYVMm8xUzdNNU4tY2c
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А подсказать та, что? Реле напряжение на 40 А а вы ставите автомат на 63 Ампера и то после реле а не до реле. Зачем на бойлер ставить автомат на 63А он, что у Вас на 10кВт и кабель к нему проложен соответствующий? Одного диф автомата на 30мА на всю квартиру не маловато ли? При любой неисправности у Вас везде будет отключатся энергия. Представляю как Вы в потемках будете устранять проблему и матерится. Может стоит в этом случаи через диф запитать бойлер и некоторые опасные розетки, например в кухне и сан узле а остальное подключить мимо диф. Автомат на бойлер по схеме подключен не правильно, если Вы взяли фазу с диф автомата то и берите и ноль. Иначе при попытке включить бойлер у Вас сразу сработает диф.
Сообщение отредактировал rosck - 14.5.2017, 19:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 52272 ![]() |
Я не все параметры написал zubr d40t - 40 А, дифавтомат ад63 schneider - 25 А, автоматический выключатель ва63 - 16 А, после реле напряжения ставлю из расчёта что в случае превышения напряжения диф автомат не выйдет из строя, автомат на бойлер по схеме как Вы и говорили думаю подключен не правильно, спасибо за ответ.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 7:10 |
|
![]() |