#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.5.2017 Пользователь №: 52258 ![]() |
Rezo, открыл сайт производителя счетчика, там "Рабочий диапазон температур, °С -40... +60". Открыл сайт производителя автоматов, там "Диапазон рабочих температур, °С -40/+50"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
, Насос подключен через стабилизатор, без УЗО. ... Зачем на каждую группу по УЗО? Вот насос бы через УЗО, а лучше ДИФ. Каждую через УЗО и не требуется. После разделения PEN на PE и N, их больше не объединяют. Проход PEN через счетчик, лично я не делаю, и трехфазный счетчик подключаю ноль 1 проводом, сетевая не рада но соглашается. Сетевая у нас вообще предпочитает PEN через счетчик проводить, на что я не согласен, при трехфазном подключении. У вас разделение на пятипроводную сеть сделано в шкафу учета и вроде как должно и дальше идти, но можно и разделить потом, что и есть у вас в последней схеме. Сетевая конечно скорее будет не рада, такому повороту, но это её уже не должно касаться. Короче косячный шкаф учета, есть лишние проводки и элементы( 4 шт разрядник, достаточно и 3) но опломбирован как есть. Да и вообще разрядник в шкафу учета придумка сетевой. Разрядник должен быть при воздушном вводе в ВРУ, там же и деление PEN. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(malyga) Rezo, открыл сайт производителя счетчика, там "Рабочий диапазон температур, °С -40... +60". Вот и я о том же! Это возможности счётчика и больше ничего.Выражаясь другими словами - отчасти реклама. А что нам говорит ПУЭ при установке эл.счётчика для обеспечения его метрологических характеристик? Цитата(Сергей ДД) Сетевая у нас вообще предпочитает PEN через счетчик проводить, на что я не согласен, при трехфазном подключении. Давний вопрос и тема.... Мало ли, что сетевая желает. Однофазное или трёхфазное подключение, заводит на счётчик только рабочий ноль, если есть разделение PEN проводника в принципе!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Давний вопрос и тема.... Мало ли, что сетевая желает. Однофазное или трёхфазное подключение, заводит на счётчик только рабочий ноль, если есть разделение PEN проводника в принципе! Согласен с вами. А если разделения до счетчика нет. Тогда заводим ноль одним проводом, а PEN идет мимо. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |