Добрый день.
Имеется проект по вентиляции, в котором применяются приточные установки с электрическими обогревателями. В обогревателях стоит 4 и 7 ТЭНов соответственно, каждый по 220 В, 2 кВт. Необходимо собрать щит для управления установками. В щит будет приходить 380 В. Управление ТЭНами планируется двухступенчатое.
Собственно вопрос: как правильно сгруппировать ТЭНы? Варианты следующие:
1. для установки с 4 ТЭНами
а. две группы по 2 ТЭНа, на одной из фаз будет висеть 2 ТЭНа. Каждая группа будет управляться от одного контактора. Немного сомневаюсь в правильность этого подключения.
б. одна группа с 1 ТЭНом, вторая - из трех ТЭНов. Группа с одним тэном будет подключаться к одной фазе и питаться соответственно 220 В. Группа с 3 ТЭНами будет подключаться звездой, на каждом ТЭНе будет 220 В.
2. для установки с 7 ТЭНами
а. две группы, в одной 3 ТЭНа, в другой 4 ТЭНа. ТЭНы подключаются звездой.
Буду благодарен за любой комментарий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2017, 9:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Но ведь проект есть...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_levels_*
сообщение 3.5.2017, 9:22
Сообщение #3





Гости






Проект есть по вентиляции, а по автоматике его нет. По-этому и появляются такие вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2017, 9:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А как может быть половина проекта?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.5.2017, 18:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



ТЭНы соединяйте как удобно Вам. А вот в схеме нужно предусмотреть блокировку включения ТЭН, если не включён вентилятор. Обязательно должны возле ТЭН, установлены термопредохранители. В случаи перегрева они должны отключил питание ТЭН. Ну и вентилятор нужно чем то защитить, он у Вас однофазный или трёхфазный?

Сообщение отредактировал rosck - 3.5.2017, 20:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 3.5.2017, 20:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 а у вас 4 и 7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.5.2017, 20:58
Сообщение #7





Гости






Цитата(zendo057 @ 3.5.2017, 20:41) *
Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 ...

Почему? Где такое требование прописано? Понятно, что нагрузку по фазам желательно равномерно распределять, но здесь это не настолько критично. В жилом секторе это вообще не реально, но ничего, живём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 11:15
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены