![]() Подключение электрокалорифера приточной установки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение электрокалорифера приточной установки |
Гость_levels_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Имеется проект по вентиляции, в котором применяются приточные установки с электрическими обогревателями. В обогревателях стоит 4 и 7 ТЭНов соответственно, каждый по 220 В, 2 кВт. Необходимо собрать щит для управления установками. В щит будет приходить 380 В. Управление ТЭНами планируется двухступенчатое. Собственно вопрос: как правильно сгруппировать ТЭНы? Варианты следующие: 1. для установки с 4 ТЭНами а. две группы по 2 ТЭНа, на одной из фаз будет висеть 2 ТЭНа. Каждая группа будет управляться от одного контактора. Немного сомневаюсь в правильность этого подключения. б. одна группа с 1 ТЭНом, вторая - из трех ТЭНов. Группа с одним тэном будет подключаться к одной фазе и питаться соответственно 220 В. Группа с 3 ТЭНами будет подключаться звездой, на каждом ТЭНе будет 220 В. 2. для установки с 7 ТЭНами а. две группы, в одной 3 ТЭНа, в другой 4 ТЭНа. ТЭНы подключаются звездой. Буду благодарен за любой комментарий. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Но ведь проект есть...
-------------------- |
![]() |
|
Гость_levels_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Проект есть по вентиляции, а по автоматике его нет. По-этому и появляются такие вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А как может быть половина проекта?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
ТЭНы соединяйте как удобно Вам. А вот в схеме нужно предусмотреть блокировку включения ТЭН, если не включён вентилятор. Обязательно должны возле ТЭН, установлены термопредохранители. В случаи перегрева они должны отключил питание ТЭН. Ну и вентилятор нужно чем то защитить, он у Вас однофазный или трёхфазный?
Сообщение отредактировал rosck - 3.5.2017, 20:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 а у вас 4 и 7
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Если установка 3х фазная то количество тенов должно быть кратное 3 ... Почему? Где такое требование прописано? Понятно, что нагрузку по фазам желательно равномерно распределять, но здесь это не настолько критично. В жилом секторе это вообще не реально, но ничего, живём. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 11:15 |
|
![]() |