![]() Между землей и нулем 220 вольт! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Между землей и нулем 220 вольт! |
Гость_Виктор Александрович_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Дорого дня, господа мастеровые!
Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением. Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО. После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!! Понял, что что-то не так когда "шарахнуло" от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!! Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится. Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик!!! Три вопроса: Что сия бяка означает? Как искать? Как устронять??? Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я же писал, что земля с фазой не прозванивается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Три вопроса: Ответы:Что сия бяка означает? Как искать? Как устронять??? Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!! 1. То, что собрано не правильно. 2. и 3. Зависит от того, что вы знаете и умеете. Хотелось бы уточнить. Вы пишете: ...Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал... Что вы называете "Землей"? Где вы смогли измерить 220 В?
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!! ...Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!.. Сообщение отредактировал Valerapol - 2.5.2017, 11:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
И куда подключены все заземляющие провода? Или в щитке они висят никуда не подключенные, а на всех розетках эти провода подключены к заземляющему контакту? В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе Зато во всех розетках она подключена. Нужно сначало определить неисправную линию, а затем её досконально проверять. ТС доделаете как положено, так оставлять опасно. Или лучше пригласите электрика. Сообщение отредактировал rosck - 2.5.2017, 16:20 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе Зато во всех розетках она подключена. Значит на 3-м проводе, якобы заземляющем, появляется потенциал сравнимый с фазным напряжением (наведенное напряжение). В квартире длина проводки, я думаю, не меньше 100 м, а это уже не хилый конденсатор получается. ТС нужно отключить эти провода от заземляющих контактов до подключения нормальной "Земли", и проблем должна исчезнуть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Похоже где-то "ноль" с "землёй" попутаны, "Фаза" через нагрузку идёт на "землю", вот и получается 220 между "нолём" и "землёй". А вообще конечно чисто по русски, сначала не зная делаем, потом "косяки" ищем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2017 Из: Благовещенск Пользователь №: 52237 ![]() |
Интересная задачка. Может где-то есть электроприбор с пробоем на корпус. Что-то с мотором, холодильник, стиралка. Как движок запускается появляется фаза на земле. Поэтому при отключеном автомате коза и не звонится.
Исключительно предположение, поскольку данных ТС дал - кот наплакал. )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!! ...Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится. Первое, что можно предположить: ТС тупо перепутал нулевой и фазный провод. То, что он считает нулевым проводом, ещё не факт, что так и есть на самом деле, - скорее всего это фазный провод. Тогда всё логично - между фазой и землёй (нулём) должно быть 220 В. Теперь осталось ждать, надеяться и верить, жив ли ТС, что-то уж больно долго он не отзывается... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
ТС то наверно уже схоронили а вы все спорите.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 3:20 |
|
![]() |