Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением.
Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО.
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!!
Понял, что что-то не так когда "шарахнуло" от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!! Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик!!!
Три вопроса:
Что сия бяка означает? Как искать? Как устронять???
Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.5.2017, 10:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Ну наверное
Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 11:41) *
где-то земля с фазой соединилась

У Вас, что одна линия на весь дом?

Сообщение отредактировал rosck - 2.5.2017, 11:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2017, 11:06
Сообщение #3





Гости






Я же писал, что земля с фазой не прозванивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.5.2017, 11:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 2.5.2017, 11:06) *
Я же писал, что земля с фазой не прозванивается.

Фаза то откуда-то взялась. Тестер может и не показать контакт. А при 220 он может появится.
Вы на вопрос то ответьте, как у Вас сделана проводка, а то нам отсюда не видно. В наличии одна линия или несколько.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 2.5.2017, 11:23
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 10:41) *
Три вопроса:
Что сия бяка означает? Как искать? Как устронять???
Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы!!!!
Ответы:
1. То, что собрано не правильно.
2. и 3. Зависит от того, что вы знаете и умеете.

Хотелось бы уточнить. Вы пишете:
Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 10:41) *
...Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал...
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!!
...Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!..
Что вы называете "Землей"? Где вы смогли измерить 220 В?

Сообщение отредактировал Valerapol - 2.5.2017, 11:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.5.2017, 14:04
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 11:41) *
. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода,

И куда подключены все заземляющие провода? Или в щитке они висят никуда не подключенные, а на всех розетках эти провода подключены к заземляющему контакту?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.5.2017, 16:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Null @ 2.5.2017, 14:04) *
И куда подключены все заземляющие провода? Или в щитке они висят никуда не подключенные, а на всех розетках эти провода подключены к заземляющему контакту?

В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе Зато во всех розетках она подключена. Нужно сначало определить неисправную линию, а затем её досконально проверять. ТС доделаете как положено, так оставлять опасно. Или лучше пригласите электрика.

Сообщение отредактировал rosck - 2.5.2017, 16:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 16:26
Сообщение #8





Гости






Цитата(rosck @ 2.5.2017, 16:19) *
В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе ...

У ТС: "... Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.5.2017, 17:21
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(rosck @ 2.5.2017, 17:19) *
В щите она у него земля никудат не подключена, просто все проводники соедены между собой и висят в воздухе Зато во всех розетках она подключена.

Значит на 3-м проводе, якобы заземляющем, появляется потенциал сравнимый с фазным напряжением (наведенное напряжение). В квартире длина проводки, я думаю, не меньше 100 м, а это уже не хилый конденсатор получается. ТС нужно отключить эти провода от заземляющих контактов до подключения нормальной "Земли", и проблем должна исчезнуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.5.2017, 17:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 10:41) *
Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!!

Не похоже на наводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.5.2017, 18:00
Сообщение #11





Гости






Похоже где-то "ноль" с "землёй" попутаны, "Фаза" через нагрузку идёт на "землю", вот и получается 220 между "нолём" и "землёй". А вообще конечно чисто по русски, сначала не зная делаем, потом "косяки" ищем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.5.2017, 18:34
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 11:41) *
Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ!!!

Может не КЗ,а сработало УЗО или диф. автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.5.2017, 19:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Null @ 2.5.2017, 18:34) *
сработало УЗО или диф. автомат?

Может, только боюсь без ТС мы этого не узнаем. А он пропал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 6.5.2017, 16:00
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 6.5.2017
Из: Благовещенск
Пользователь №: 52237



Интересная задачка. Может где-то есть электроприбор с пробоем на корпус. Что-то с мотором, холодильник, стиралка. Как движок запускается появляется фаза на земле. Поэтому при отключеном автомате коза и не звонится.
Исключительно предположение, поскольку данных ТС дал - кот наплакал. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 10.5.2017, 9:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Null @ 2.5.2017, 18:34) *
Может не КЗ,а сработало УЗО или диф. автомат?

Скорее всего так и есть. Нужно ТС ждать. Он наверняка объединял ноль и "землю" после УЗО.

Пусть выкладывает схему или фото щитка и своих "объединений", как ноль и "землю! воссоединил. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.5.2017, 10:54
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Виктор Александрович @ 2.5.2017, 10:41) *
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт!!!
...Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.

Первое, что можно предположить: ТС тупо перепутал нулевой и фазный провод. То, что он считает нулевым проводом, ещё не факт, что так и есть на самом деле, - скорее всего это фазный провод. Тогда всё логично - между фазой и землёй (нулём) должно быть 220 В.
Теперь осталось ждать, надеяться и верить, жив ли ТС, что-то уж больно долго он не отзывается...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.5.2017, 4:00
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



ТС то наверно уже схоронили а вы все спорите.