Заземление станка , Чем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление станка , Чем? |
| Гость_Сергей897766_* |
28.4.2017, 11:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
К станку подходит труба с кабелем, сама труба приварена к контуру защитного заземления. вопрос как/чем заземлить от трубы до станка (корпуса станка) - плетенкой ПМЛ, медной жилой (в изоляции или без?)
|
|
|
|
|
28.4.2017, 12:33
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Приварить, продублировать медной жилой, без изоляции
|
|
|
28.4.2017, 12:38
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приварить, продублировать медной жилой, без изоляции + жила должна быть сечением не меньше, чем фазные провода. -------------------- |
|
|
| Гость_Сергей897766_* |
28.4.2017, 12:47
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.4.2017, 13:22
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
28.4.2017, 21:46
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
приварить что к чему.
|
|
|
29.4.2017, 5:52
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
У нас в цехе, около станков, из пола, торчали концы труб с кабелем питания ... к трубе были приварены болтики. От станка к этим болтикам гибкий, голый провод.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.4.2017, 8:56
Сообщение
#8
|
|
Гости |
... к трубе были приварены болтики. От станка к этим болтикам гибкий, голый провод. Совершенно верно, так и должно делаться: ПУЭ, "1.7.142. ... Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|