Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Сергей897766_*
сообщение 28.4.2017, 11:59
Сообщение #1





Гости






К станку подходит труба с кабелем, сама труба приварена к контуру защитного заземления. вопрос как/чем заземлить от трубы до станка (корпуса станка) - плетенкой ПМЛ, медной жилой (в изоляции или без?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 28.4.2017, 12:33
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Приварить, продублировать медной жилой, без изоляции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2017, 12:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9269
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(stydent64 @ 28.4.2017, 14:33) *
Приварить, продублировать медной жилой, без изоляции

+ жила должна быть сечением не меньше, чем фазные провода.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей897766_*
сообщение 28.4.2017, 12:47
Сообщение #4





Гости






Спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2017, 13:22
Сообщение #5





Гости






Цитата(stydent64 @ 28.4.2017, 12:33) *
Приварить, ...

Вот это бы я не советовал. Станок есть станок, значит есть вибрация. Будет вибрировать труба, соответственно кабель в трубе, а оно это надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 28.4.2017, 21:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



приварить что к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 29.4.2017, 5:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



У нас в цехе, около станков, из пола, торчали концы труб с кабелем питания ... к трубе были приварены болтики. От станка к этим болтикам гибкий, голый провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2017, 8:56
Сообщение #8





Гости






Цитата(off.open @ 29.4.2017, 5:52) *
... к трубе были приварены болтики. От станка к этим болтикам гибкий, голый провод.

Совершенно верно, так и должно делаться: ПУЭ, "1.7.142. ... Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
Вернуться в начало страницы