Здравствуйте. Вот такая ситуация. Местный энергосбыт говорит что необходимо провести измерения сопротивления растекания тока заземлителя, замер полного сопротивления цепи фаза-нуль, измерения сопротивления изоляции, проверка наличия цепи. Сами же говорят и проведут все испытания. И говорят что это необходимо при каких то там проверках. Скажите это и правда нужно бюджетному учреждению или это просто попытка развода на деньги? И если кто знает какими нормативными актами все это закреплено. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 26.4.2017, 11:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Но со стороны энергосбыта это развод на деньги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 26.4.2017, 11:41
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Может Вы путаете, относительно того кто предложил свои услуги? Наверное примерно так:
Энергосбыт - это менеджеры, контролеры и т.п - занимаются договорами, продают электричество, у них нет технических служб.
Ростехнадзор (энергонадзор) - следят за безопасностью, технических служб нет.
Сетевая органиазция, электрические сети (муниципальная или региональная) - техническая служба, занимающаяся доставкой электричества. В своем составе обязательно имеет электролабораторию.

1. Испытания и измерения изложенныее Вами проводить надо, за эти как раз и следит Энергонадзор. Требования Правил технической эксплуатации электроустановок.
2.Кто бы из них не предложил Вам эти измерения, ВЫ сами вправе выбирать, какая организация будет это делать испытания Вашему учреждению, лишь бы эта организация имела электролабораторию. Можете даже провести тендер.

Попробуйте найти в своей организации лицо ответственного за электрохозяйство.

Сообщение отредактировал НИР - 26.4.2017, 11:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 26.4.2017, 12:00
Сообщение #4





Гости






А с какой периодичностью необходимо проводить эти испытания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2017, 12:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что за бюджетное?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 27.4.2017, 6:00
Сообщение #6





Гости






Молодежный центр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.4.2017, 10:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотрите правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее — К), при текущем ремонте (далее — Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее — М), определяет руководитель Потребителя на основе приложение 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2017, 12:21
Сообщение #8





Гости






Цитата(с2н5он @ 27.4.2017, 10:56) *
смотрите правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
...

Здесь могут быть нюансы. Не могу сказать про молодёжный центр, но в школах и садиках - 1 раз в год.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.4.2017, 19:08
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не возражаю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы